高大空间的空调冷负荷计算,应符合以下要求: 1、采用顶部送风方式时,应按照全室空调计算各部分冷负荷; 2、当设计只保证人员活动区参数或采用分层空调方式时,对千屋顶以及处千人员活动区之外的外墙和外窗,只计算屋顶、外墙和外窗进入空调区的辐射得热部分形成的冷负荷;或按照全室性空调计算的逐时冷负荷乘以修正系数的方法确定,修正系数可在 0.5~0.85 范围内选取; 计算时,还要注意以下2点: ①、...查看详情
Q A & 1、为什么天气越冷,制热效果越差? 答:主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 Q A & 2、为什么在-5度以下,建议改用其他设备制热? ...查看详情
在国内通常认为开口率是通风率,空气通过百叶的最小面积称为百叶的自由面积,自由面积与百叶总面积的比值定义为开口率,开口率主要与叶片的形状、间距及百叶片的总面积有关。 规范ANSIAMCA-500-L-12中给出了具体的计算方式。百叶的开口率主要反映的是空气通过百叶片的面积情况,是一个反映百叶片几何布局的参数,对同一款百叶而言,开口率大,通风效率较好,不同款百叶之间没有可比性。 #1 分布式...查看详情
空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。 1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组) (1)新风机组 新风机组提供保障室内卫生所需的新鲜空气。 (2)风机盘管(末端装置) 对空气进行冷却减湿或加热,从房间或吊顶中抽回风,处理后送入房间。 风机盘管...查看详情
问题1:温度与湿度同时处理的问题 问题2:难以适应室内热湿比的变化 室内热负荷特点:建筑围护结构等决定,主要随气象条件变化; 室内湿负荷特点:人员变化决定。 问题3:对室内空气品质的影响 冷凝表面:滋生霉菌,霉味,引起各种“空调病”(SBS); 新风量选择的问题: 舒适:增大新风量;降低能耗:减小新风量。 温湿度独立调节空调系统的理念: ...查看详情