什么样的空调更新时间:2025-12-10 13:22:57

本专题为土木在线什么样的空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么样的空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 工程概况 广州珠江城项目中央空调系统设备有6 台离心式式水冷机组,2 台螺杆式水冷机组,15 台冷冻水泵,10台冷却水泵,8 台冷却塔,56 台空调机组,这些设备的运行能耗很大。为响应国家的节能减排政策,业主非常重视节能降耗工作。对中央空调系统节能建设给予高度重视,要求施工单位对系统开展群控与节能改造,系统经过改造,取得了很好的经济效益和社会效益。 2 群控...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:46 时间:2025-05-20
  • 由于大空间建筑高度较高,热分层现象比较明显,每年由于没有充分考虑热分层作用,而使得空调冷负荷过高估计值高达45.5%。 分层空调 是指以送风口中心作为分层面,在垂直方向上将整个空间体积分为空调区和非空调区,从而仅对空间的下部区域进行空调,而对上部区域不进行空调的空调方式。 对于高大空间来说,送风量往往很大,大空间上部和下部的温差也比较大,因此将大空间分为上下两部分区别对待是...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:85 时间:2025-05-20
  • 净化空调设计中,气流组织设计是很重要的项内容, 它关系到洁净室的成败。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口实现的,如果送风量、回风量、排风量计算正确但风口布置不合理,也达不到所需的效果,甚至导致设计失败。比如有一间洁净室,要求达到1万级洁净度,经计算送风量为900m 3 /h,回风量为850m 3 /h。如下图a所示,布置额定风量为1000 m 3 ...查看详情

    用户:马铃薯先生 浏览量:140 时间:2025-05-19
  • 风管绝热施工技术-通风与空调风系统施工技术 风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复检,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。 风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。 风管、部件及空调设备绝热工...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:43 时间:2025-05-19
  • 风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:189 时间:2025-05-17
  • 常规的空调制冷系统中,制冷剂在冷凝器中进行过冷,在冷凝压力相对稳定的状况下继续冷却,使制冷剂液体由饱和温度降温为过冷温度。 多联机空调系统中,除冷凝器中的过冷外,还引入过冷器系统,进一步降低制冷剂液体的温度。相对于冷凝器的过冷,该冷却器过程称为二次过冷。 过冷器的主要作用是对冷媒进行二次降温,使冷媒达到更“冷”的状态。具体来说,过冷器通过与外界环境或其他介质(如低温低压的回气)...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:71 时间:2025-05-16
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1 管道井管道及配件安装 1、适用条件及范围 本做法适用于工业与民用建筑工程中管道井管道及配件安装。 2 、施工工艺流...查看详情

    用户:无心小姐 浏览量:300 时间:2025-05-16
  • 风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术 一、风管安装一般技术要求 当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:176 时间:2025-05-16
  • 冷冻水泵在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 图片来源于网络,仅供参考 冷却水泵在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:68 时间:2025-05-15
  • 在中央空调系统以及供暖系统中,水作为热传递的重要介质,其状态变化对整个系统的稳定运行起着关键作用。当供暖系统中的水受热而膨胀时,一系列问题会随之产生,而安装膨胀定压补水装置正是为了有效应对这些问题,保障系统的安全、稳定与高效运行。 中央空调系统为什么要安装膨胀定压补水装置? 当供暖系统中的 水受热而膨胀时,系统管道的总...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:104 时间:2025-05-15
  • 来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除1、空调出风口的尺寸标准 空调出风口尺寸并没有一个行业规定的标准,它需要根据用户需求来个性化设计。一般来说,空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。 2、空调出风口材质分类:空调出风口材质目前市面上主要有:铝合金材质、...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:176 时间:2025-05-14
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1.空调水系统管道与设备— 焊接 节点构造原理图 说明 管道连接形式: 1. 管径小于或等于 DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接;管径大于DN32的焊接钢管宜...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:126 时间:2025-05-14
  • 风管部件制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术 关于风管部件制作的有关内容,主要涉及到三个方面:成品风阀;消音器、消声弯头;柔性短管。 一、成品风阀成品风阀应设置有开度指示装置,并应该能准确反映阀片开度。手动风量调节阀的手轮或者手柄应以顺时针方向转动为关闭。电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应该可靠,且在最大工作压力下工作应正常。工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂家应提供在1.5倍工作...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:28 时间:2025-05-14
  • 空气源热泵两联供系统原理 空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水;夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水。 涡旋式制冷系统原理 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:60 时间:2025-05-13
  • 1 体育建筑概述 体育建筑作为城市公共建筑中的一种类型,它是开展各类体育活动和比赛的重要场所。体育建筑主要分为室外体育场和室内体育馆两种。其中,室外体育场包括田径场、足球场、篮球场等;而室内体育馆包括综合体育馆、游泳馆、训练馆、体操馆等。室内体育馆分为比赛大厅、休息厅、训练室、贵宾室、运动员休息室等几个部分。其中,比赛大厅是体育馆的核心,它是由比赛区、观众席两个部分组成。 2 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:98 时间:2025-05-13
  • 1. 前言 同为通风空调专业,在不同的行业里所处的位置也不相同。在水利项目中,通风及空调系统一般作为其中的一个附属系统,也较容易被忽视,很多水利项目在这方面设计比较简易,甚至没有设置,相对较重视水机、电气及金属结构等专业。通风空调有时只能尴尬地被归属到水机专业里。仅当地下厂房项目时,通风空调专业才体现其专业性和重要性,但因地下厂房项目较少而以地面厂房及半地下厂房居多,所以通风空调专业在水...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:86 时间:2025-05-12
  • 空调冷(热)水管支架需结合水管数量、型号、介质,对支架横担、吊杆、螺栓进行选用,相关计算原则及支架选用详见《室内管道支架及吊件》25S402 相关要求,推荐使用品茗 HiBIM 软件进行支架验算。 1 固定支架与承重支架及补偿器安装位置示意 图 1 固定支架与承重支架及补偿器安装位置示意 图例: 冷冻水立管承重(固定)支架 冷冻水支管伸缩...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:332 时间:2025-05-12
  • 目前主流用于空调水系统保温的材料主要有两种,闭孔橡塑泡沫及离心玻璃棉。保温施工前需对保温材料的厚度、传热系数、氧指数等关键参数进行复核,与设计要求保持一致,遵照相关工艺及规范要求施工。 对于普通场所,使用闭孔橡塑泡沫可满足要求,对于耐火等级要求较高的场所,需结合防火等级选用离心玻璃棉等材料。保护层常用 0.5~0.7mm 厚的镀锌薄钢板 0.3~0.5mm 防锈铝板,其中铝板的抗腐蚀性更高,...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:240 时间:2025-05-12
  • Windows11选择鸿业暖通空调哪个版本?...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:33 时间:2025-05-10
  • 一、过冷度的定义与测量 过冷度是指制冷剂液体在冷凝压力对应的饱和温度以下被进一步冷却的温度差值。例如,当冷凝器内的制冷剂在45℃(饱和温度)完成液化后,若继续冷却至40℃,则产生5℃的过冷度。 测量原理 压力-温度转换法:测量膨胀阀前液体压力(需转换为绝对压力),通过制冷剂压焓图查得对应饱和温度,再测量液管壁温(需扣除1-2℃保...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:204 时间:2025-05-09