本专题为土木在线热空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
手头有个项目,是个酒店,一共24层(下面5层是餐厅之类的,上面都是客房,楼高80多米),只需制冷加全年生活热水,甲方想采用热回收水冷螺杆加空气源热泵热水机组,夏季制冷的时候通过热回收提供生活热水,其他季节生活热水用空气源热水机,机房在一层。现在感觉有个疑惑,就是热水箱到底放在地下呢还是屋顶,如果是放在地下,那热水加压泵扬程是不是就很大了(应该要八九十米吧?),需要把热水从一楼压到24楼。而如果把水...查看详情
我刚入行没多久,对中央空调知识还不是太懂,请各位高人指点怎么看图:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,谢谢!...查看详情
办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为: A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW 教材PP495、...查看详情