  • 建筑消防给水图片1

    一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:125 时间:2023-10-07
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa ;消防水泵吸水...查看详情

    用户:素流年 浏览量:22 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:277 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。 ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:40 时间:2023-08-18
  • 新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:55 时间:2023-08-18
  • 消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验 室外阀门井中的控制阀门 消防水泵的出流量和压力 市政给水管网 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位 每月 手动启动消防水泵,并应检查供电电...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:9 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水系统安装完成后,是需要对该系统进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?今天就给大家分享一下,希望对大家的学习有所帮助。 一、水压试验 1.系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:27 时间:2023-08-18
  • 1.高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:15 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统工作压力 系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 1. 系统工作压力是消防给水系统分区的依据 当系统工作压力 >2.4MPa 时,消防给水系统应采用消...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:163 时间:2023-08-08
  • 临时高压消防给水系统一次供水高度是多少米?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:8 时间:2023-08-08
  • 高压消防给水系统中间水箱设置形式有分开和合用两种形式吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:35 时间:2023-08-02
  • 消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求。今天牛丫头给大家总结一下消防考试中动压和静压的重要考点。 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。可以简单理解为水流动起来的压力,比如工作压力就属于动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。系统动作初期要保正水拥有足够的压力能够喷...查看详情

    用户:三技能 浏览量:178 时间:2023-07-26
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:43 时间:2023-07-25
  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:25 时间:2023-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水源 二、供水设施设备、水泵接合器 三、阀门 四、室外消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 五、室内消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 六、故障分析及处理...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:30 时间:2023-07-17
  • 消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:8 时间:2023-07-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:58 时间:2023-07-10
  • 建筑消防给水图片1

    油库消防给水系统是保障油库消防冷却水系统和泡沫系统供水的设施,系统包括消防水泵、消防供水管道、稳压设施、消防水池、固定冷却水系统和室外消火栓等,本文针对油库消防给水系统在工程设计阶段和使用维护阶段可能存在的问题进行了整理,并提出了一些改进措施,供参考。 一、工程设计阶段存在的主要问题 1.消防给水系统主要技术参数达不到标准规范要求,如消防水泵的流量和压力不能满足系统供水要求;储罐材质变更后,消防给...查看详情

    用户:刀子嘴斧头心 浏览量:13 时间:2023-07-06
  • 一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:13 时间:2023-07-06
  • 建筑消防给水图片1

    摘要 结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用。结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用装配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案。 0引言 笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450 m,结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求,需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:47 时间:2023-06-29