消防给水系统更新时间:2025-12-10 16:51:44

本专题为土木在线消防给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 高压消防给水系统中间水箱设置形式有分开和合用两种形式吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:57 时间:2023-08-02
  • 消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求。今天牛丫头给大家总结一下消防考试中动压和静压的重要考点。 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。可以简单理解为水流动起来的压力,比如工作压力就属于动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。系统动作初期要保正水拥有足够的压力能够喷...查看详情

    用户:三技能 浏览量:601 时间:2023-07-26
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:80 时间:2023-07-25
  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:89 时间:2023-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水源 二、供水设施设备、水泵接合器 三、阀门 四、室外消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 五、室内消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 六、故障分析及处理...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:65 时间:2023-07-17
  • 消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:34 时间:2023-07-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:113 时间:2023-07-10
  • 建筑消防给水图片1

    油库消防给水系统是保障油库消防冷却水系统和泡沫系统供水的设施,系统包括消防水泵、消防供水管道、稳压设施、消防水池、固定冷却水系统和室外消火栓等,本文针对油库消防给水系统在工程设计阶段和使用维护阶段可能存在的问题进行了整理,并提出了一些改进措施,供参考。 一、工程设计阶段存在的主要问题 1.消防给水系统主要技术参数达不到标准规范要求,如消防水泵的流量和压力不能满足系统供水要求;储罐材质变更后,消防给...查看详情

    用户:刀子嘴斧头心 浏览量:71 时间:2023-07-06
  • 一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:59 时间:2023-07-06
  • 建筑消防给水图片1

    摘要 结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用。结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用装配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案。 0引言 笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450 m,结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求,需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:94 时间:2023-06-29
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:134 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    #1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:199 时间:2023-05-22
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:69 时间:2023-05-15
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:荒唐小兔兔 浏览量:59 时间:2023-05-09
  • 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:77 时间:2023-03-20
  • 仲夏来临,节气的馈赠总是不经意间提醒着岁月匆匆。又到周一啦,船船掐指一算,大家最近都“畅游”在消防给水系统的知识海洋里了吧?这部分内容不是很好理解,本期内容专门汇总了消防给水系统关于“压力”概念的确定等相关内容,来吧,啃吧~一、系统工作压力系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:99 时间:2023-03-03
  • 消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温...查看详情

    用户:pl_77233098 浏览量:94 时间:2023-03-03
  • 【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:145 时间:2023-03-03
  • 最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:154 时间:2023-03-03
  • 消防给水系统是消防工程师备考中,要求考生掌握的一个知识点,有考生询问:消防给水系统在什么情况下设置DN100?今天优路教育根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,整理了相关知识点,希望对各位考生有所帮助。4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:89 时间:2023-03-03