消防给水系统更新时间:2024-05-02 12:00:30

本专题为土木在线消防给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    总结消防给水及消火栓系统相关部件型号,对于其余系统与消火栓系统设备有相同的也按照该型号进行分析。 1、消防气压给水设备 比如:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m3,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。 设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:43 时间:2022-11-30
  • 知识点:稳高压消防水系统 稳高压系统 是指消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统、室外消防给水系统和二者合用的消防给水系统。 临时高压系统 是指消防给水管网中...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:158 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防给水及消火栓系统 参考答案: 1.C 2.DE 3.C 4.C 5.ABD 6.BD 7.DE 8.CD 9.C 10.C...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:32 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa;2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:28 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 新课福利,限时领取课程优惠券+相关资料! 本门课程能帮助你什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了条文深层的含义以及如何在实际工作中应用,对于有矛盾的条文进行了梳理,提供了应对策略。 同时,水消规条文不仅对给排水从业者极为重要,还是注册考试中的必考点,无论你是想要考注册给排水、注...查看详情

    用户:易筑教育官方号 浏览量:69 时间:2022-11-22
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范+GB50974-2014》...查看详情

    用户:qq_1660221916163 浏览量:56 时间:2022-11-20
  • 建筑消防给水图片1

    高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压系统 由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:57 时间:2022-11-04
  • 中央空调图片1

    索取本课件原件,请实名加QQ:1125552185(注明来意)。...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:14 时间:2022-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:942 时间:2022-10-14
  • 建筑给排水图片1

    200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:83 时间:2022-10-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、什么是系统工作压力? 系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。 二、如何确定系统工作压力? 一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。 1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。 系统工作压力(M...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:553 时间:2022-10-08
  • 消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧! 总体要求 总体要求 试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验 强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行 系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误 水压试验时环境温度不宜低于5°C...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:70 时间:2022-09-26
  • 大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014(简称《水消规》)中的一些条文给大家进行详细解读。 1 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:73 时间:2022-09-20
  • 一、调试工作的总体要求: 本工程设备安装调试总体要求是属于我单位施工范围内的生活给水与排水系统、通风与空调系统、消防系统火灾自动喷水灭火系统与消火栓系统的使用功能。 二、调试工作的内容及范围: 1. 生活给水与排水系统: 给排水系统使用功能调试的范围为:站台、站厅层生活给水系统管道的水压试验、清洗试验;排水管道系统的通水试验,通球试验,卫生器具盛水试验。确保给排水系统管道...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:37 时间:2022-08-26
  • 消防泵的选用采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:108 时间:2022-08-24
  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:158 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:153 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:169 时间:2022-08-22