已有人订阅
我做了一个厂房,计算所须消防用水量为:14.6L/S,消防压力0.54MP,原厂区外网压力只有0.35MP,我认为必须设增压泵带消防水箱,可我们主任说用一套气压给水设备就可以了。求各位前辈指点!...查看详情
2001消规7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施. 本人补充解释:防超压设施有 减压阀 泄压阀 前者一般用以临时高压消防系统中的末端/ 后者就是泄压阀:可将给水管中超过向导阀安全设定的压力释放,并维持管中压力于一安全设定值以下,以防止管中高压或突压毁损管线及设备。 可用于高层建筑消防测试循环系统的泄压用,以防止水压过高造成系统危险。 持压阀:可维持主阀上游供水压于某一设定值以上,以保障...查看详情
我不是给排水专业的,想学点东西。...查看详情
各位兄弟:消防栓、喷淋与给水同系统设计安全可靠吗?消防、喷淋、给水之间是否要用止回阀隔开?...查看详情
某小区,采用临时高压消防给水系统,管道工作压力为0.9MPa,设计采用球墨铸铁管。甲方质疑管道接口的密实性,担心试压时难以通过(1.4Mpa),要求提供成功例子(大型小区),请教各位大虾哪里有成功例子。一般市政给水管的工作压力仅为0.5~0.6Mpa。...查看详情
新国标(01SS105)中关于减压阀安装有一条说明:“消防给水系统的减压阀后应设泄水阀门并定期排水”。该泄水管的作用是什么,是否减压阀后都必须安装?请各位指教。...查看详情
我是一个新手,想请教各位请给我帮帮忙吧!不胜感激!...查看详情
高规7.1.3.条文:"还有一种情况,目前广泛应用于消防给水系统,即管网经常保持足够的压力,压力由稳压泵或者气压给水设备等增压设施来保证,在水泵房内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网达到消防水压的要求,此情况也叫临时高压消防给水系统。" 务必注意:"广泛应用"及"即管网经常保持足够的压力"(未说流量!) 疑问1:"此情况也叫临时高压消防给水系统",是否是指可以不带高位水箱的临时高压消防给水...查看详情
给水与消防合用同一供水系统时,所算管径在没有火灾时明显偏大,各位有什么好的方法可以使两者能够更好的结合呢?...查看详情
十二层及十二层以下的小高层住宅若不设屋顶水箱,消防系统如何设计?上海规范上说可以生活消防共用水系统,是否指生活消防共用一套变频泵?还是用生活变频泵稳压,消防泵另设,在生活泵出水管上设紧急关闭阀?急!!...查看详情
对于大型工厂(含生活区,均为多层),给水与消防用水合用; 厂区的管网及泵房设计应考虑哪些方面因素?...查看详情