空调系统设计更新时间:2025-12-04 04:02:11

本专题为土木在线空调系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    转自暖通设计,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:30 时间:2022-12-13
  • 07K506多联式空调机系统设计与施工安装图集...查看详情

    用户:亮liang先生 浏览量:158 时间:2022-11-29
  • 通风排烟图片1

    现行有关建筑节能标准: 国家行业标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 国家行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 国家行业标准《供热计量技术规程》JGJ173-2009 国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 山东省地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 山东省地方标准《居...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:106 时间:2022-11-21
  • 知识点:设计安全系数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1空调器设备选型风量=计算风量*1.05制冷机的冷量=计算冷量水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:87 时间:2022-11-17
  • 中央空调图片1

    多联分体式空调产品性能的测试条件是室内外机等效配管长度为7.5m、室内外机高差为0.0m,当实际情况与测试条件不同时,应进行不同管道长度和高差的修正。 1、等效配管长度 影响室内外机制冷/热能力的室内外机之间的配管长度,不仅包括两者之间的直管长度,还包括两者之间的分歧管、弯头等的折算长度。制冷剂管道的等效配管长度是直管道与分歧管、弯头等配件的当量长度之和。 2、最大等效配管长度、最大高差的限制 ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:106 时间:2022-11-10
  • 制冷技术图片1

    本期,我们来探讨下数据中心空调系统和节能设计。 (参考图,不对应文中具体产品信息) 一:数据中心空调负荷分析 一般而言,建筑面积小于 200㎡ 称为小型数据中心;建筑面积在 200~500㎡之间为中型数据中心。建筑面积在 500~2000㎡之间为中、大型数据中心。建筑面积在 2000~10000㎡为大型数据中心。建筑面积大于 10000㎡则称...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:90 时间:2022-11-03
  • 采暖供热图片1

    知识点:集中空调通风系统设计卫生 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.1集中空调系统新风量的设计应符合表1的要求。 表1新风量要求 3.2集中空调系统送风温度的设计宜使公共浴室的更衣室、休息室冬季室内温度达到25℃,其他公共场所在16℃~20℃之间;夏季室内温度在26℃~28℃之间。 3.3集中空调系统送风湿度的设计宜使游泳场(馆)相对湿度不大于80%,其他公共场所相对温度在40%...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:63 时间:2022-11-02
  • 电气工程原创版块图片1

    流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送风机持续运行; 主送风机受控运行来...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:99 时间:2022-10-26
  • 制冷技术图片1

    1、冰蓄冷技术之所以在空调工程中受到重视和应用,是因为它是一种平衡电网用电负荷,缓解高峰用电紧张和降低运行费用有效方法之一。2、冰蓄冷空调一次性投资较高,应通过技术经济比较确定,一般认为:当地高峰电价为低谷电价的3倍以上,利用低谷电运行费用较低部分来回收一次性投资高出的部分,一般能在5年内回收,就可以采用蓄冷空调。3、冰蓄冷系统有两种形式:全蓄冷系统和部分蓄冷系统。全蓄冷系统:即建筑物在电力高峰期...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:92 时间:2022-10-11
  • 洁净空调系统图片1

    系统一:新风集中预处理空调系统 1、多个手术室空调系统的新风,先经过专门的新风预处理机组进行集中的过滤和热湿处理后,再分配到各手术室的循环处理机组进行二次过滤和热湿处理,然后送入各手术室。2、降低甚至消除循环机组湿负荷,表冷器在大部分时间干工况运行,利于空气处理洁净度的保持。3、与自取新风混风空气处理相比,循环风处理机组过滤器的负担轻,过滤器寿命长,系统整体运行费用低。4、适用于新风湿负荷大的...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:185 时间:2022-10-08
  • GB 50189—2015《公共建筑节能设计标准》(以下简称2015年版《标准》)从节能控制的基本要求、控制实现方式及能耗监测计量需求出发,对暖通空调系统的监测、控制与计量设计要求进行了规定。 节能控制要求 暖通空调系统的运行能耗为所有设备运行能耗之和,有如下的基本关系式: 式中W为运行电耗;N为某时刻的设备运行功率;t为运行时间;下标i表示第i台设备。 其中设备的运行功率有如下的基本关...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:120 时间:2022-09-28
  • 制冷技术图片1

    冷媒水系统是船舶空调系统的冷源,是保证舱室内温度、湿度达到设计要求的基础,它与船员生活、工作密切相关。 1、目前船舶空调冷媒水系统存在的问题 目前船舶空调冷媒水系统在使用中主要存在的问题有: 1 )按系统的设计,白天和夜间可交替使用不同功率的冷水机组,但船舶在全球某些航区的炎热天气中航行时,由于夜间低负荷时使用的小功率冷水机组需要同时用于机电设...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:118 时间:2022-09-22
  • 天正建筑图片1

    空调水系统设计与水力计算方法...查看详情

    用户:我跟你拼啦 浏览量:71 时间:2022-09-19
  • 制冷技术图片1

    知识点:户式中央空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困扰设计者的问题。 1.1.2设备选型 (1)主机选型 空调主机选型有很多方式,但是,每户总冷(热)负荷是主机选型的根本依据,在确定主机型号要考虑以下因素:①业...查看详情

    用户:时光隧道123 浏览量:225 时间:2022-09-13
  • 市政公用工程图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:25 时间:2022-09-13
  • 热泵工程图片1

    一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。3、建筑内外分区:当有实体隔断时,内外分区以隔断为界;当无明显实体隔断时,取外墙向内4~ 6m为外区,如图7、图8所示。 4、建筑...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:87 时间:2022-09-06
  • 知识点:空调冷却水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.6空调冷却水系统设计 5.6.1空调冷却水的形式 冷却水系统常用的冷却方式有直流式冷却水系统、混合式冷却水系统、循环式冷却水系统等。 直流式冷却水系统常用的水源有地表水(如河水、湖水等)、地下水(如井水等)、海水、自来水等。在水源充足的地方,可以采用直流式冷却水系统。为了避免浪费,自来水一般不作为冷却水源。 ...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:299 时间:2022-09-01
  • 知识点:空调循环冷却式 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:67 时间:2022-08-31
  • 知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:53 时间:2022-08-29
  • 常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1 氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 ...查看详情

    用户:鹿畔阳光 浏览量:75 时间:2022-08-11