空调系统设计更新时间:2025-12-04 04:02:11

本专题为土木在线空调系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 过滤段: 作用:洁净空气。 性能指标:额定风量、效率、阻力、容尘量、过滤段漏风率。 建议终阻力取值范围: 过滤效率规格 建议终阻力, Pa G3 (粗效) 100~200 G4 150~250 F5~F6 (中效) 250~300 ...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:20 时间:2025-10-16
  • 中央空调的分类: 按服务对象的不同,中央空调分为舒适性空调和工艺性空调两类。 舒适性中央空调:以室内人员为对象,主要制造使人感到舒适的室内气候环境。公共建筑和民用建筑的空调多为舒适性空调。 工艺性中央空调:主要以生产工艺过程为对象,制造符合于工艺过程(包括物品贮存和设备运行)所要求的室内气候条件,同时兼顾人体的卫生要求。工厂车间、计算机房、程控交换机房、仓库等空调属于工艺...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:137 时间:2025-10-09
  • 暖通资料库图片1

    冷热源基本型式: 由于使用冷热源设备会受到能源、环境、工程状况、使用时间及要求等多种 因素的影响和制约,因此应全面客观地对冷热源方案进行技术经济比较分析,以可持续发展的思路确定合理的冷热源方案。 首先掌握冷热源设备的基本原理、运行要求及特性、适用范围等。 电制冷技术目前为最成熟、稳定可靠的技术,主要机组类型: 水冷冷水机组: 1 )离心式...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:108 时间:2025-09-23
  • 暖通施工图图片1

    1. 冷冻水系统原理图 2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差 案例 :常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组,1年后效果变差,检查发现管路内壁结垢、锈蚀严重,水质偏硬,未设水处理仪及软水装置。 整改 :清洗系统后增设电子水处理仪及软水装置,系统运行正常。 冷冻水水质标准(封闭式系统) 项目 限值...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:116 时间:2025-09-23
  • 制冷技术图片1

    空调水系统中包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 水系统是空调系统中的搬运工,将冷机产生的冷量搬运到处理末端,又将室内的热量从冷机输送到冷却塔散热。所以: 空调冷冻水 :通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统比喻成人体血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为这个循环系统提...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:106 时间:2025-09-23
  • 制冷技术图片1

    1 工程概况和场地条件 衢州体育公园一期项目为“一场三馆”,即由体育场、体育馆、游泳馆及综合训练馆(全民健身中心)组成的体育中心,如图1所示,该项目建筑方案的设计理念是人与自然和谐共处,主体建筑与地形融为一体,为大地景观式覆土建筑,其中体育场为乙级中型体育场,总座席数为3万座,总建筑面积(含停车楼及检录处)为89200m 2 。 衢州地区年平均空气温度为17...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:29 时间:2025-09-19
  • 1. 项目概况: 本项目设计主体为江苏省常州市某外商投资的注塑机组装厂房,占地面积:19635.3㎡,建筑面积:22451.45㎡。建筑层数、层高及人数:主体为单层厂房,柱顶标高10.9m,檐口标高13.4m,总计生产人数为200人,两班制。局部三层的办公区、公共服务 区及单层的能源中心,总计办公、管理人数为100人。办公区:三层,层高分别为 4.4m+3.8m+3.6m。能源中心:单层...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:75 时间:2025-09-14
  • 中央空调系统水系统设计: (四)水系统管路及其附件 空调水系统中,常用水管有焊接钢管,无缝钢管,镀锌钢管及PVC塑料管几种。 焊接钢管与无缝钢管通常应用于空调冷,热水及冷却水管路,在使用之前,管道用进行除锈...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:123 时间:2025-09-14
  • 地热能交换系统主要形式: 水平埋管: 优点: 室外施工费用相对较低; 缺点: 室外占地面积较大。 一般适用于小型的而且具有足够占地面积的地方。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:167 时间:2025-09-14
  • 配管总体设计方案 1)、 全新开发的空调器,在钣金、塑料件结构方案设计的同时,进行配管结构设计 , 充分考虑整体空间的合理分配,以避免配管设计在其它结构方案确定之后,只局限在有限的空间内进行。 2)、 制冷系统以外的结构件已定型的产品,在进行配管设计时,一般不考虑更改其它结构件;如果空间不够,配管设计无法实现,再更改其它结...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:97 时间:2025-09-04
  • 本文我们将总结冷却水系统设计的优化要点和实践案例。针对冷凝水管路 , 论述倒 U 型封存器的结构设计、管径选择、坡度布置、保温设置等关键因素对系统排水性能的影响规律 , 并提出了具体的设计准则和计算方法。 一、冷却水系统的类型与特点 ...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:109 时间:2025-08-06
  • 版权声明:文章来源网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:74 时间:2025-07-31
  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 多联机空调系统属变制冷剂流量系统,其运行过程简单灵活,可操作性强,既可以采用智能集中控制,也可以采用单独控制,在设计、安装及管理等方面比传统中央空调具有较明显的优势。许多空调企业都极力推出自己的多联机新产品。 2018 年中国中央空调市场总结,多联机在中央空调行业的占有率高达 50.35% ...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:89 时间:2025-07-28
  • 一 系统分区不当 01 现象 :某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。 对策:...查看详情

    用户:黑夜亦亮丽 浏览量:75 时间:2025-07-18
  • 如何计算回风焓值和新风焓值,以指导空调系统设计?...查看详情

    用户:bim学院 浏览量:21 时间:2025-06-11
  • 风管的风速标准应为多少,以满足通风和空调系统的设计要求?...查看详情

    用户:tumux_3020 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 一、冷却水系统 1 、冷却塔设计 各型冷却塔的冷能力是指该塔在设计工况和气象参数条件下的名义流量。 设计时应修正:设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工作流量及台数,并留有适当备用系数。 其它:选用冷却塔时除应考虑其冷却效率、电耗、噪场、价格等因素外,还应根据防火要求及环境条件优先选用阻燃的冷却塔。 安装位置:做初步设计时,...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:165 时间:2025-06-04
  • 1 引言 随着经济与科技的发展,人们生活水平的不断提高,户室中央空调得到了迅速普及与运用。户式中央空调在制冷原理和构造上与普通空调相类似,但又结合了中央空调的众多功能与优点 ,适合于单元面积在 80 ~ 600m2 的住宅或别墅使用。 风管系统、冷热水系统和 制冷剂系统 为当前户式中央空调的主要...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:100 时间:2025-06-04
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:130 时间:2025-04-23
  • 0 引言 水源多联机是多联机产品一种新的形式,自国内第一台水源多联机在市场上正式推出到 现在已有6年之余,越来越多的品牌加入到该产品的开发和推广中来,使得水源多联机在国 内中央空调市场愈加活跃。目前,水源多联机产品从适用水温范围上大致分为两种:一种为常温型,其运行水温要求范围为 10~45℃;另一种为低温型,运行水温要求范围为-5~40 ℃。产品容量从 3~60 HP,应用范围涵盖了办公...查看详情