  • 2、 《建筑给排水设计规范》 (GB50015-2003) 3.2.5条 3.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上设置管道倒流防止器。其中是否包含消防水箱进水管? 谢谢大家...查看详情

    用户:royal88 浏览量:3595 时间:2006-06-04
  • 为改善我国广大农村居民的饮用水卫生状况,减少地表水的抽取,农村的水网改造的主要任务就是要充分利用城市市政管网水作为农村管网的主水源.在市政供水管网与农村水网的连接处应该设置低阻力的倒流防止器,不应该设置普通的倒流防止器,因为市政管网的末梢压力原本就不高,而普通的倒流防止器的阻力均在7米以上,水头损失明显偏大,进户水龙头的水压可能会偏小而影响正常用水;更不应该设置普通的止回阀,不然在农村自备加压...查看详情

    用户:jinea 浏览量:1381 时间:2006-05-30
  • 水处理图片1

    低阻力倒流防止器的低阻力性能和在背压情况下的完全隔断性能有什么现实意义? 1.完全满足国家标准有关供水系统中对倒流防止器的的经济性要求 . 在GB50015-2003 中 明确提出倒流防止器的水损范围是:0.025-0.04MPa 2.低阻力倒流防止器产品的成功开发,为在我国城镇供水管网系统中全面推广使用倒流防止器,有效防止管网的回流污染,提高供水管网水质的安全保障能力提供了现实可能; 3.为我国...查看详情

    用户:jinea 浏览量:1021 时间:2006-05-24
  • 1单独接出消防用水管时,在消防水管道的起端; 2从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端; 3当游泳池\水上游乐池\按摩池\水景观赏池\循环冷却水集水池等的充水或补水管道口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上; 4由城市给水管道直接向锅炉\热水机组\水加热器\气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上; 5垃圾处理站\动物养殖场的冲洗管道及动物饮水管道的起端; 6绿...查看详情

    用户:shshanglong 浏览量:1625 时间:2006-05-16
  • 1单独接出消防用水管时,在消防水管道的起端; 2从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端; 3当游泳池\水上游乐池\按摩池\水景观赏池\循环冷却水集水池等的充水或补水管道口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上; 4由城市给水管道直接向锅炉\热水机组\水加热器\气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上; 5垃圾处理站\动物养殖场的冲洗管道及动物饮水管道的起端; 6绿...查看详情

    用户:shshanglong 浏览量:793 时间:2006-05-16
  • 在自来水管网直接取水的设备、管道、水泵等接入口,应必须设置倒流防止器。确保流出的水不管是否被污染,都不能回流污染上游水。国家建筑规范严格禁止使用止回阀来代替。 LHS743X型低阻力倒流防止器 产品简要说明 倒流防止器是一种严格防止管道内介质回流污染供水源水质的安全保护设备。 LHS743X型低阻力倒流防止器产品,是我公司采用全新的水力控制的结构和原理;可形成中间阀腔空气隔断,水头损失为2~3米水...查看详情

    用户:shshanglong 浏览量:911 时间:2006-05-15
  • 从市政管网引水到储水池,通过水泵加压从水池抽水供给厂区使用。引水点到水池100~200米。 这种情况下,厂区的给水管网并没有直接和市政管网连通(储水池隔断了),需要设置倒流防止器吗?还是只设止回阀就可以了。...查看详情

    用户:cleaner 浏览量:5781 时间:2006-05-08
  • 各位仁兄,以前做消防从市政引水时总加一个止回阀,防止水泵接合器水污染,现在都提倒流防止器,请问有没有清楚两者区别的告诉小弟,其工作原理如何?如果可能给传个实物图片就再好不过了,小弟有礼了...查看详情

    用户:xiaofengwork 浏览量:3498 时间:2006-05-08
  • 我们做了很多北京的别墅,北京市消防局要求在每个别墅内加消防卷盘,我们也知道这条规定,但是审图公司要我们在小房卷盘前加倒流防止器,为什么?...查看详情

    用户:wangzixuan205249 浏览量:1241 时间:2006-04-29
  • 倒流防止器的图例是怎样的?急急急!!!...查看详情

    用户:cjfsss_cit 浏览量:6203 时间:2006-04-07
  • 如题,一直没有搞清楚这3东西有什么区别?...查看详情

    用户:flowersinging 浏览量:19308 时间:2006-03-29
  • 新图集,我不知道在网易上有没有,先发了再说。...查看详情

    用户:zjs1zjs 浏览量:21671 时间:2006-02-27
  • 家用热水器供水管是否应该设管道倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置?? 但是现在住宅都没做啊??? 没做是不是违反强条??...查看详情

    用户:zhr1225 浏览量:1884 时间:2005-12-06
  • 本人在注册考试复习教材中发现,防止水质污染时要使用管道倒流防止器,但实际设计中本人又未遇到,一般采用止回阀防止水流倒流,但从材料上反映出来,两者又有不同之处。请教曾使用过管道倒流器的专家,两者如何区分与使用,谢谢。...查看详情

    用户:wzj3749 浏览量:2471 时间:2005-10-02
  • 请教各位大侠及版主,用快闭式止回阀能否倒流防止器?...查看详情

    用户:rong73112 浏览量:1225 时间:2005-08-26
  • .防止倒流污染除了倒流防止器还有什么措施?...查看详情

    用户:dolphin2610 浏览量:2536 时间:2005-08-10
  • 请教:家庭太阳能热水器直接连在小区给水管上,要设倒流防止器吗?...查看详情

    用户:liuxiaohui 浏览量:1530 时间:2005-05-31
  • 按现行2003建筑给水排水设计规范要求,在引入管水表后需设管道倒流防止器(两路进水),请问假如是一路进水是否还需要设置,不设行吗,管道倒流防止器的阻力损失一般是多少?...查看详情

    用户:hqqm 浏览量:2438 时间:2005-02-28
  • 管道倒流防止器怎么设置?与止回阀有什么区别?请各位高手指教...查看详情

    用户:2003fk 浏览量:1800 时间:2004-12-20
  • 在室外消火栓设了倒流防止器,但却要求我取消。不知何原因?...查看详情

    用户:sxp 浏览量:1307 时间:2004-09-29