大家好 请问在消防水池,生活水池的进水管端要加倒流防止器吗?...查看详情
根据设计规范(GB50015-2003)第3.2.5的强制性要求,凡从市政给水管道直接吸水的,必须在其起端设置安装倒流防止器或其他有效防回流污染的技术措施. 但是,目前在实际使用无负压供水设备的地方,真正安装了倒流防止器的地方并不多;即使在使用相对规范的北京,虽然无负压供水设备的设计使用量占新项目的60%以上,但是由于对倒流防止器产品的配置技术要求不够明确和科学,也无明确的监管部门,致使假冒伪劣的...查看详情
某设计院设计在水表前加装防止倒流器,我们问是不是止回阀,他们回答不是,说是另外的一种装置,请问:防止倒流器是什么装置?...查看详情
大家知不知道倒流防止器的水头损失...查看详情
止回阀可以么?...查看详情
我以前做的很多项目屋顶消防生活合用水箱的给水管都没有设置倒流防止器,都没事的!这次没设审图说要加设倒流防止器!理由是规范3.2.5-4条!我看了那条还是不太明白是为什么?!我的给水管口的最低点都高出溢流水位6.5cm左右了,还会存在倒流吗?请各位高手帮忙解释一下!! 见附图! 1711915...查看详情
急!...查看详情
《建筑给水排水设计规范》 3.2.5从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置: 1、单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; (注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓) 这处为什么要设置倒流防止器? 这条具体怎么理解?...查看详情
跪求CJ/T160-2002《倒流防止器》行业推荐性标准 哪位同行有电子版麻烦您共享一下咯 非常感谢...查看详情
常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?如果从市政常高压系统消防接的管道...查看详情
我们公司的设计图纸里在水表井后设计的是管道倒流防止器,实际施工使用的是旋启式止回阀,不知会不会有什么隐患?那位高手解答一下?...查看详情
止回阀为何不能作为倒流防止器有效地防止回流污染的装置?...查看详情
倒流防止器的设计图例是什么样的?...查看详情
止回阀和倒流防止器的区别...查看详情
请教各位:很多地方用到倒流防止器,可否由止回阀取代,二者的区别是什么?倒流防止器具体用在哪些地方?...查看详情
谢谢!...查看详情
请问谁有计算倒流防止器水头损失的有关资料? 我以前见到过,这会儿找不到了...查看详情
如题...查看详情
请问各位老大,现在设计很多都用倒流防止器代替止回阀?请问二者有何区别?是不是两者可以互换啊?...查看详情