  • 最近看图集,发现一个小特殊的地方 为何给倒流防止器和真空破坏器出了单独的图集,而其他的阀门比如水泵,止回阀,减压阀等都归入了常用小型仪表与特种阀门的选用和安装这本图集呢。 这么做的原因是啥,倒流防止器和真空破坏器与其他的阀门有特别之处?还是因为这两个出现得晚,所以单列? 有人了解来龙去脉嘛,求解惑。。。 谢谢!...查看详情

    用户:ronniemilsap 浏览量:1554 时间:2016-09-28
  • 消防水泵串联的出水管为何要设置减压型倒流防止器?I而不是低阻力型?...查看详情

    用户:joasst 浏览量:2971 时间:2016-03-01
  • 建筑给排水图片1

    请教大神: 一公园内,从市政给水单独引一条管用于绿化灌溉,从灌溉主管上接出多根支管接快速取水阀,请问需要在每根支管的连接处设置真空破坏器吗? 由于需要在主管引入管段上设置水表,可以将只在主管引入管附近设置一个真空破坏器吗?其余支管处不设置。还是说在主管引入管与水表一起设置倒流防止器,不设置真空破坏器。 好像说的不清楚,附示意图:是应该在1处还是2处设置,是应该设置真空破坏器还是倒流防止器。谢谢大家...查看详情

    用户:whoops00 浏览量:16626 时间:2015-10-26
  • 为防止回流污染,保障水质,应在7个部位设置倒流防止器,其设置准则及可操作性遭到质疑: 不考虑污染危险程度,一律设置倒流防止器; 考虑防上游(城市管网)污染多,防源头污染少;造成串、并联设置;目前国内推广的减压型倒流防止器从其防倒流的原理上就决定了其水头损失大,体形长; 还可以采取其他的防回流污染的措施吗?如采用双止回阀等。...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1195 时间:2015-06-26
  • 建筑给排水图片1

    消防水池补水,我按照01SS105,P41,这个要不要装倒流防止器 ,图集上做法出水口直接插到水里了。不过上面有个真空破坏孔 GB50015-2003,3.2.5,这个要不要装倒流防止器 3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 5129498...查看详情

    用户:tryq_zxf 浏览量:1818 时间:2015-05-11
  • 图纸简介: 国标图集倒流防止器安装05S108 CAD版,图集内包括:目 录,总说明,倒流防止器构造及工作原理,YQ HS WT-U009系列螺纹连接倒流防止器室内安装(带水表),WT-909 KBP系列螺纹连接倒流防止器室内安装(带水表),YQ HS WT-U009系列螺纹连接倒流防止器室内安装,法兰连接倒流防止器室内安装,法兰连接倒流防止器室内安装尺寸表,法兰连接倒流防止器室外安装,法兰连接...查看详情

    用户:jinpumiao 浏览量:6328 时间:2014-07-18
  • 低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装...查看详情

    用户:qq_1404708909490 浏览量:8001 时间:2014-07-17
  • PDF清晰版,欢迎下载。 本图仅供学习交流之用,如有需要请购买正版!...查看详情

    用户:staryhao 浏览量:9936 时间:2014-07-11
  • 倒流防止器——又称防污隔断阀, 一:由两个隔开的止回阀和一个中腔及液压传动的泻水阀组成,由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的水压始终低于入口水压,在压力异常时,即使两个止回阀都不能反向密封,安全泻水阀也会自动开启将倒流水泻空,并维持空气隔断,能有效消除倒流污染的可能危险,保证供水安全。该阀通常安装于生活饮用水入水管上,防止出现局部压力异常时倒流水污染上游水网,是一种供水安全设备或称防污染卫生安全产...查看详情

    用户:guoxieyu 浏览量:1319 时间:2014-07-02
  • 建筑给排水图片1

    12S108-1倒流防止器选用及安装总说明第四条:将过滤器的安装位置放置水表的后面,这与常规做法不同,为何如此?请高手解惑 4895516...查看详情

    用户:sunny521000 浏览量:5577 时间:2014-04-28
  • 4888420 4888424 4888427 4888428 4888429 4888430 4888436 4888438...查看详情

    用户:jinea 浏览量:2603 时间:2014-04-16
  • 本人找到了倒流防止器的国家规范,希望需要的同行可以参考使用。...查看详情

    用户:ysf1566 浏览量:3042 时间:2014-02-25
  • 《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水; 《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水...查看详情

    用户:在水一方oo 浏览量:23488 时间:2013-03-27
  • 小区内有多个单体建筑,设置一个室外消防水池和泵房,小区室外敷设专用临时高压消消防给水环管,那么单体消防入户管接室外消防给水环管时需要设倒流防止器吗?...查看详情

    用户:ss3104 浏览量:2176 时间:2012-11-08
  • 倒流防止器...查看详情

    用户:sfcy1979 浏览量:2935 时间:2012-03-24
  • 倒流防止器设置要求:《建水规》第3.2.5A条及《技术措施》第2.2.10.1条:单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不含室外生活饮用水给水管道接出的室外消防栓那一段短管,但应避免采用从管网引出一条支管后再接室外消防栓的方法). 我的理解是接出的这段短管不能太长,否则有死水区(接室外消防栓的那段支管),但这个支管多长时不宜?有没有具体的数据规定?因为在做小区给水总平面图时,很可能从市政给...查看详情

    用户:ljw1204xyx1220 浏览量:6111 时间:2011-10-10
  • 请教消防卷盘前设软管型真空破坏器,还需要在前面设倒流防止器吗~ 消防卷盘也属于单独接出消防用水管道吧 谢谢!...查看详情

    用户:songxl827 浏览量:3440 时间:2010-12-18
  • 倒流防止器相关图集上明确写到应该室内安装或者室外明装,但当从小区生活给水管网上接出的倒流防止器,无法室内安装是,室外如何安装?埋地安装的具体做法是怎么样的呢?期待大牛的解答!...查看详情

    用户:maihua 浏览量:2175 时间:2010-09-10
  • 室外给水按规范有的地方需要倒流防止器,看图集都是在地面上,北方冬天防冻怎么办?可以设地下么?...查看详情

    用户:chenran81 浏览量:2005 时间:2010-07-22
  • 由中国中元国际和上海上龙供水设备公司共同主编的行业标准《低阻力倒流防止器应用技术规程》(CECS 259:2009)已经正式发布实施了!有需要该标准者,请将你的联系地址、电话、 单位名称、和联系人名字 发送到上海上龙季先生的邮箱:jinea0513@163.com ,我们可以免费提供。(凡不能完整提供邮寄信息者,恕不奉送) 本帖最后由 jinea 于 2010-5-27 03:04 编辑 ]...查看详情