安装消防更新时间:2024-05-13 21:04:22

本专题为土木在线安装消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 深圳共安智能生产的自动消防水炮集火灾探测和灭火功能于一体,能自动调整喷水嘴对准火点,具有自动探测火灾、自动发出报警、联动设备控制等信号的功能。由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:(GBJ16-87) 由于你们是属于现有厂房改造方案,一些消防设施比如消防水炮、消防车...查看详情

    用户:深圳共安智能 浏览量:137 时间:2022-03-30
  • 消防水池、水箱水位显示及报警装置 玻璃幕墙在楼板处的防火封堵措施 采用上悬窗作为自然排烟窗 可开启的有效面积不足 设置在楼梯间顶部的固定窗 挡烟垂壁 凸出高...查看详情

    用户:高大的小马驹 浏览量:99 时间:2022-03-29
  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照...查看详情

    用户:zaixuexiaoaaa 浏览量:726 时间:2022-03-16
  • 求 19S204-1:消防专用水泵选用及安装(一)...查看详情

    用户:jeven144 浏览量:81 时间:2022-03-10
  • 消防设施常见安装间距汇总 一、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:86 时间:2022-02-28
  • 消防员电梯制造与安装安全规范。最新的!...查看详情

    用户:岷江河 浏览量:273 时间:2022-02-22
  • 13S201室外消火栓及消防水鹤安装 扫描 高清版本ZSBDZSBD...查看详情

    用户:我不到啊 浏览量:1135 时间:2021-10-27
  • (一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:261 时间:2021-10-25
  • 一、编制说明 管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。 本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402。由于本场馆情况复杂,我公司依据现场安装情况制定支(吊...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:160 时间:2021-10-25
  • 消防管道的安装要点 消防管道支、吊架安装 1 )管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 2 )采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。 在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。 3 )明敷管道的支、吊架作防膨...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:402 时间:2021-10-21
  • 安装水暖 消火栓 空调 马桶 暖气片 消防 喷淋...查看详情

    用户:赵先生1 浏览量:44 时间:2021-10-05
  • 1、消火栓栓口中心距地面应为1.1m,且每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm。 这里的允许偏差值不是说一个消火栓口与另外一个消火栓口的竖向位置偏差,这里是指栓口中心线高度的偏差值,当设置位置高度确实有困难无法满足设置高度为1.1m的要求时,允许这个高度有偏差,其偏差值为±20mm。 2、室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90℃,栓口离地面或操作基面的高度一般为...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:226 时间:2021-09-24
  • 依据:人防通风系统的管道及设备安装,预埋件的预埋均按《防 空地下室工程图集》(津01防——1)执行。 (1)金属风管制作:人防通风送排风管道采用1.2㎜厚镀锌板制作,在染毒区内的管道采用3.0㎜钢板焊接。防排烟2㎜非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向缝必须错开。风管的外观...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:252 时间:2021-09-01
  • 想在苏州附近找消防安装工作...查看详情

    用户:cof1629805774565 浏览量:23 时间:2021-08-24
  • 橡胶补偿器在消防管道中的安装要点由于不正确的管道组合或安装,会产生各种作用力,例如高温介质产生的热应力,安装过程中拧紧力不平衡引起的应力,以及橡胶补偿器及其管道的一些人为碰撞等。 作用在橡胶补偿器及其管道上的应力很容易影响橡胶补偿器的性能。 在严重的情况下,它将影响橡胶补偿器系统本身,从而导致传力杆和导向件变形,并且无法与管道对齐; 用于分流橡胶补偿器的阀体可能会导致阀体法兰脱离; 应力还会导致管...查看详情

    用户:李恒说管道 浏览量:47 时间:2021-08-19
  • 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:170 时间:2021-08-18
  • 第一工程技术网_施工方案工程造价工程招标预算图纸技术服务 电气消防设计是建筑工程施工的重要组成,对建筑工程安全有直接影响。如果水电系统防护措施不到位,会严重威胁群众的生命和财产,为此必须保证设计质量打造健全的消防系统,合理利用电气安装技术。本文从建筑消防电气安装要点入手,分析建筑消防电气的维护方法,希望对建筑消防工作开展具有帮助作用,同时还能够为相关领域的应用提供有效的参考。 关键词:建筑...查看详情

    用户:建筑萌妹吓雨荷 浏览量:44 时间:2021-07-06
  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)(网传资料,仅供参考)...查看详情

    用户:成哥 浏览量:4823 时间:2021-05-19
  • 给排水资料库图片1

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S2046306400...查看详情

    用户:leepong 浏览量:1485 时间:2021-05-18
  • 近日,国家建筑设计网公布了19S204-1:消防专用水泵选用及安装(一)即将上市的消息,详细内容如下: 内容简介 样张...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:2529 时间:2021-05-14