安装消防更新时间:2024-05-13 21:04:22

本专题为土木在线安装消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要:机电安装是建筑工程当中至关重要的一个环节。它直接决定着施工质量与施工进度。而在机电安装的过程中,关于消防弱电系统的安装更是其重中之重。它直接关系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因为如此,我们必须高度重视起消防弱电系统的安装环节。本文专门对于机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行讨论。在建筑工程的施工环节里,少不了机电安装的环节,它可以说是决定施工质量与施工进度的 "命门"。而关于消防弱...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:21 时间:2023-02-24
  • 建筑消防给水图片1

    对于既有建筑地下汽车库增加电动车充电设施来说,国家标准GB/T 51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》中防火单元的划分规定是个“拦路虎”,根据现行相关规范需要设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合下表的规定: 即地下汽车库需要满足一个防火单元面积不大于1000平方米,每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:30 时间:2023-01-30
  • 安装工程造价图片1

    在喷淋模型窗口右方的系统及状态列表中显示出了有多少个系统的列表个数。通过系统列表可快速查找和修改入水口。操作如下: ①选择某一个系统后,首先软件将该系统定位到屏幕的中心区域,并进行闪烁方便确定当前系统在图纸中的位置。 ②选择某个系统后软件会显示出该系统的入水口和末端,需要查看入水口或末端的时候点击入水口或末端选择即可,如图: 选择入水口或末端后,软件将该位置放大显示到屏幕的中心区域,且用圆圈将入...查看详情

    用户:鹏业软件 浏览量:52 时间:2022-12-28
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 吸水管路的主要部件及要求 水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口,具体说明如下: (图示1) 一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:167 时间:2022-12-15
  • 消防专用水泵选用及安装(一)19SXXX...查看详情

    用户:白开水666666 浏览量:68 时间:2022-12-14
  • 如果消防水泵吸水管上安装了同心异径管会出现气囊现象吗?求大佬解答...查看详情

    用户:画图员老李 浏览量:24 时间:2022-12-09
  • 建筑消防给水图片1

    施工准备 0 1 材料要求 1、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:34 时间:2022-11-16
  • (一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:39 时间:2022-10-19
  • 电气工程原创版块图片1

    来源网络整理,如有侵权联系删除 下载方式见文末 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:18 时间:2022-10-12
  • 电气资料库图片1

    知识点:消防电 一、概述 自动火灾报警系统中心控制室设在消防控制中心,内设火灾联动控制柜,火灾自动报警控制柜,电话广播柜等。 整个工程根据不同的需要将各防火区划分为若干个报警分区,分别安装温感、烟感火灾探测器,同时在各个分区配置楼层显示器,当火灾发生时,管理人员可以通过查询主机上显示的地址和楼层显示器上显示的情况,知道火灾发生的区域和具体位置。 消火栓按钮采用编码智能型、报警信号可直接输入消防控制...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:92 时间:2022-09-28
  • 通风排烟图片1

    一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:32 时间:2022-09-19
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防给水 二、消火栓系统 三、应急照明和疏散指示系统 四、火灾自动报警系统...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:23 时间:2022-09-13
  • FM认证中开水平安装消防泵参数汇总...查看详情

    用户:muleyi 浏览量:34 时间:2022-09-11
  • 一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m ,正面操作距离不应小于 1.2m 6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。 6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:202 时间:2022-09-07
  • 输变电工程图片1

    来源网络整理,如有侵权联系删除 下载方式见文末 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:57 时间:2022-09-05
  • 1. GB 50974-5.1.13-1 【强条】 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 。 2. GB 50974-5.1.13-2 【强条】 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 。 3. GB 50974-5.1.13-3 【强条】 一组...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:168 时间:2022-08-29
  • 消火栓 1.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。 2.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4 m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。 3.建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:31 时间:2022-08-23
  • 1 消防水泵控制柜的设置 应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:215 时间:2022-08-23
  • 消防设施安装高度 项 目 高 度 应急照明配电箱和分配电装置落地安装 50mm以上 应急照明控制器落地安装 高出地坪0.1~0.2m 应急照明集中电源落地安装 150mm以上 推车式灭火器最低位置与地面间的间距 不小于100mm 储罐上泡沫混合液立管下锈渣清扫口 0.3~0.5m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面 宜为0.70m 吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:291 时间:2022-08-19
  • 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:54 时间:2022-08-12