安装消防更新时间:2026-01-24 13:54:07

本专题为土木在线安装消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:910 时间:2023-11-13
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7-1一般规定 7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:2269 时间:2023-11-10
  • 建筑施工图片1

    在商业世界中,每一个行业都有其独特的运作规则和利润空间。消防安装工程,作为一个重要的公共安全领域,其利润空间一直是人们关注的焦点。然而,很多人对于这个行业的理解仅限于“35%-45%”的利润率,这种理解无疑是片面的,甚至有些误导。今天,我们就来揭开消防安装工程的利润真相,让你看到这个行业的真实面貌。正文:首先,我们要明白,消防安装工程的利润并非简单的35%-45%,它受到许多因素的影响。其中最大的...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:369 时间:2023-10-18
  • 建筑消防给水图片1

    在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:138 时间:2023-10-11
  • 给排水工程施工图片1

    在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:143 时间:2023-10-11
  • 一.消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距 不宜小于0.7m ;安装有管道的侧面,净距 不宜小于1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度 不宜小于0.6m ,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空 不应小于...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:168 时间:2023-10-10
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:尺量和观...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:88 时间:2023-09-06
  • 1.高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:78 时间:2023-08-16
  • 第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共...查看详情

    用户:wx_08664855 浏览量:252 时间:2023-07-03
  • 第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯...查看详情

    用户:wx_34133198 浏览量:153 时间:2023-06-25
  • 给排水工程施工图图片1

    厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高度200mm。 卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染. 排水立管缠薄膜保护 管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净 空调穿墙套管安装距地距离符合要求,套管内垃圾清理干净,向室外找坡。 公共区域安装敷设前水、电、暖通等各专业布置图...查看详情

    用户:wx_04887892 浏览量:92 时间:2023-05-30
  • 给排水工程施工图片1

    我们知道,水泵接合器的作用,是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。然而在实际施工或日常维护中,为确保正常使用或完整功能性,需注意什么问题呢?本文就此罗列了相关规范要求。 某建筑水泵地上式接合器 一、安装要求 1、组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:339 时间:2023-05-23
  • 建筑消防给水图片1
  • 建筑消防给水图片1

    #1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。 4)自动...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:126 时间:2023-05-08
  • 安装工程造价图片1

    喷淋系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造...查看详情

    用户:温文尔雅的蜡烛 浏览量:134 时间:2023-05-04
  • 建筑给排水图片1

    消防自动水炮,是当今世界消防领域广泛使用的一种消防设备,它是一种利用计算机进行自动喷水、监控灭火、电子控制的一体化消防设备。该方法具有高效、快速、准确地判断火源位置,能在短时间内完成识别到灭火的一套繁重的任务,从而降低劳动强度。具有如此强大的灭火能力。 水炮的结构构成: 水炮的核心结构是传感器装置和中央处理器。传感器装置也就是平常厂家介绍到的红紫外探测装置,它的作用就是捕捉火焰发出的光波,...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:130 时间:2023-03-24
  • 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:87 时间:2023-03-20
  • 建筑消防给水图片1

    支吊架形式的选用及安装 管道支(吊)架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等都直接影响到消防工程的质量好坏一单管道吊架管道吊环:采用热镀锌扁钢 采用内膨胀螺栓管道生根:吊架根部做法要求:1、内膨胀螺栓与吊杆外丝配套2、根部加不锈钢装饰盖儿3、在不锈钢装饰盖儿下方加平垫、螺母固定装饰盖喷淋支管吊架设置: 1.吊...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:331 时间:2023-03-14
  • 建筑消防给水图片1

    现场检查存在质量通病汇总: (一)管道及支架制作安装 1、立管安装时距墙面间距过大或过小,不符合要求,影响使用及美观; 以上是两张不同的图片,一张立管距墙300毫米,另一张靠紧墙面同时不垂直。 规范要求管道的中心线与梁、柱、墙面的最小距离: 2、立管管道支架制作及安装高度不符合规范要求: 现场检查立管管道支架安装高度从800毫米至2600毫米的现象都有,有没有安装的,也有安装...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:102 时间:2023-03-07
  • 消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误...查看详情

    用户:pl_28820874 浏览量:139 时间:2023-03-06