安装消防更新时间:2026-01-24 13:54:07

本专题为土木在线安装消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、工艺流程施工准备→依设计图纸下料→沟槽的加工→接支管处开孔→安装机械三通及四通→管道安装→试压、冲洗2、安装前准备2.1材料准备现场材料验收,镀锌钢管的管壁厚度、椭圆度等允许偏差应符合国家标准。卡箍连接件规格数量符合要求,无明显的损伤等缺陷并应附有质量证明材料。2.2机具准备扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(无特殊要求时可用肥皂水或洗洁精替代)、木榔头、砂纸、锉刀、砂轮机(大口径管道)、梯子或脚...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:612 时间:2021-02-24
  • 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1....查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:851 时间:2021-01-28
  • 消防系统是保证建筑物消防安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。今天我们就来讲讲关于消防系统的安装,必须要了解的安装规范。 一、检修通道 1.水泵间距,相邻两个水泵及水泵至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:367 时间:2021-01-18
  • 1)支吊架的承重: 吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg 2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。 3)下列部位应设置固定支架或防晃支架: 配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设 。配水干管及配水管、配水支管长度 L>15m 时, 每 15m 内应至少设一个, 当≤DN40 时可不设 ;当 >DN50 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:848 时间:2021-01-12
  • 第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,没有要求可以不做。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:346 时间:2020-12-23
  • 本文来源:网络 水炮有固定炮和自动炮两类,分别适用于不同的规范。对于大空间来说,虽然有 3 种分类,但基本之处都是一样的,就是探测装置,发现火灾,开启所控制区域的电磁阀喷水灭火,每个喷头控制的区域是一定的。大空间智能型主动喷水灭火装置和自动喷淋的工作方式相同,“尽量避免探测区域重复”。而消防水炮,需要有操作盘和盘梯,甚至还有水炮平台,可以让消防队员像使用消火栓一样操作,因此相关规范就和消火栓的...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:387 时间:2020-12-18
  • 消火栓系统 1.重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶 2.质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置 3.常见质量通病及防治措施 通病:室外、屋顶采用暗装消火栓箱,箱体密封性差 产生原因及后果: 一般暗装消火栓箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn),刷红色面漆,不防水...查看详情

    用户:等三等 浏览量:429 时间:2020-12-08
  • 来源:建筑机电抗震支架网 如有侵权,请联系删除 一、编制说明管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。 本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:6527 时间:2020-12-07
  • 收录于话题喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:655 时间:2020-12-02
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:704 时间:2020-10-10
  • 需求一份清华斯维尔的安装类(有消防最好)清单计价的实例!...查看详情

    用户:cof1562118021414 浏览量:513 时间:2020-08-28
  • 0 1 消火栓系统 1.重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶 2.质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置 3.常见质量通病及防治措施 通病:室外、屋顶采用暗装消火栓箱,箱体密封性差 产生原因及后果: 一般暗装消火栓箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn),刷红色面漆,不防水,长时...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:14511 时间:2020-08-26
  • 问题补充:黑龙江省广联达2011安装算量,消防电线槽至端子箱垂直这段怎么产生工程量?...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:54 时间:2020-08-05
  • 问题补充:建立好相关信息进入图纸管理,导入cad图纸后,发现导入的图纸没有轴线及其相关标注,无法进行分割定位...查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:71 时间:2020-08-05
  • DN150的管道可以接市政水安装DN100的水表吗?...查看详情

    用户:cof1594696752761 浏览量:200 时间:2020-07-14
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:179 时间:2020-05-22
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:263 时间:2020-05-20
  • - 1.高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,...查看详情

    用户:cof1589873780036 浏览量:793 时间:2020-05-20
  • 建筑消防给水图片1

    按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统...查看详情

    用户:而将图南 浏览量:886 时间:2020-04-16
  • 此图集在18年12月做过修改,把修改内容发群里,...查看详情

    用户:derricklee 浏览量:1497 时间:2020-03-23