pkpm计算更新时间:2025-12-14 18:07:00

本专题为土木在线pkpm计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与pkpm计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,PKPM中梁的扭矩是怎么计算出来的? 相连接的梁设置成铰接了,主梁上还是有扭矩,是板传过来的嘛? PKPM里面是如何计算的。。...查看详情

    用户:feizaitaikong 浏览量:2317 时间:2012-08-01
  • pkpm计算剪力墙加固时,加固方法是板墙加固,可以计算只有这种加固措施后的综合抗震系数吗。 另外,原剪力墙的竖向钢筋在哪里改? 谢~...查看详情

    用户:wenjing86 浏览量:2177 时间:2012-08-01
  • 计算时选择了单偏压计算 对计算结果进行双偏压验算的时候发现有些柱子不满足双偏压验算 然后计算时选择了双偏压计算 结构还是有些柱子不满足双偏压验算 这是为什么啊? 还有就是双偏压更符合实际情况 计算的时候是不是每次都应该把双偏压计算选上啊? 结构初学者求教~~...查看详情

    用户:kzhenxi 浏览量:4303 时间:2012-07-29
  • 我一个卫生间的次梁 当我按照实际情况 把梁降位50mm之后,梁的配筋变大好多,如果这个结果更符合真是情况 那以前就大错了 因为配筋变化真的不小...查看详情

    用户:hxl245500 浏览量:1004 时间:2012-07-29
  • pkpm计算信息中不需要抗扭钢筋,但是为什么生成的施工图中为什么有抗扭钢筋...查看详情

    用户:tm20xxchina 浏览量:2075 时间:2012-07-29
  • 请教各位大侠,PKPM是如何计算结构自振周期的????...查看详情

    用户:新手2208 浏览量:10676 时间:2012-07-24
  • PKPM   PKPM

    问:用SATWE计算和PMSAP计算出来的刚心差距很大,SATWE计算出的质心和刚心距离是8米,PMSAP计算出的质心和刚心距离才2米?...查看详情

    用户:tianshui2000 浏览量:5041 时间:2012-07-23
  • 混凝土结构图片1

    4530936 请问形心和质心离得太远一般是什么问题?怎么解决啊? 4530936...查看详情

    用户:qyuitti 浏览量:1614 时间:2012-07-23
  • 请教大师:pkpm软件是怎样计算地下室外墙的侧向土下压力的?...查看详情

    用户:lingerhan 浏览量:2542 时间:2012-07-09
  • PKPM   PKPM

    pkpm计算完构件配筋之后进入构件内力整理,过一会就出现了错误报告,具体请看截图 d:\pkpm出错信息.jpeg 请教高手这是什么原因啊。...查看详情

    用户:tianxi2003.1 浏览量:1127 时间:2012-06-26
  • 如题!!...查看详情

    用户:tszrk 浏览量:2891 时间:2012-06-25
  • pkpm剪力墙结构桩基承台计算,承台的计算方法?有人说用有限元法计算,我怎么也弄不对,请高手指教,谢谢!!!!!@se@ @se@...查看详情

    用户:sjj0014 浏览量:2582 时间:2012-06-04
  • pkpm 梁 实际配筋小于计算配筋的情况,大家一般是怎么处理的? 一种说法是:混凝土构件配筋简图里的数值四舍五入,就是说我实配钢筋3根18(763mm*mm),计算简图里显示8cm*cm,这样的话按自动生成的配筋是安全的,图审也不会提意见。 另一说:以计算简图为准,因为考虑了裂缝0.28mm(比如规定值0.3mm)比规定最大裂缝提高一点,如果挠度符合要求,一般梁配筋就直接按自动生成的处理。 欢迎大...查看详情

    用户:王张微 浏览量:21870 时间:2012-05-30
  • 混凝土结构图片1

    框架结构,在PMcad里面把楼梯模型建到里面了,退出时转换为梁,STAWE计算后超限,是怎么回事啊,用调整吗,请高手解答???????4505271 4505271...查看详情

    用户:txmtalent 浏览量:1509 时间:2012-05-25
  • PKPM   PKPM

    如题,万分感谢...查看详情

    用户:hi客户焼 浏览量:4002 时间:2012-05-24
  • 我现在做一个地下车库,画梁配筋的时候,带我的那个人老是说我梁配筋不合理 说不要完全按PKPM出的计算书配,那只是参考。 (模型不是我建的,我只是画图) 以前画图的时候,都是按计算书配筋,他这么一说,我就很迷茫啊,不按计算书配,那要怎么画啊 自己手算还是随便加大一下? 手算什么的,那么大面积都要手算么?那要建模干什么@yiwen@...查看详情

    用户:毛豆2233 浏览量:2197 时间:2012-05-23
  • 本人近日做了一个小厂房,由于分缝,形成品字形的三块,上口是排架结构,下面两口是对称的框架结构,由于懒得把模型拼装起来,就把JCCAD中读取的力,用里正来计算双柱或三柱联合基础,算出来的结果把自己吓了一跳,配筋是相当的大;于是,按部就班的拼装模型(把排架的柱底内力由节点输入),按pkpm计算出来,基础的尺寸相差不大,但是配筋要小很多,基础的厚度相对较小,我晕了,我个人认为pkpm的相对可信一点,但是...查看详情

    用户:vvfly 浏览量:1891 时间:2012-05-22
  • PKPM   PKPM

    PKPM计算结果的配筋文件WPJ中的构件配筋,内容很多,也很繁杂 本人初步理解为,WPJ文件中的配筋考虑了最小配筋率的要求,但没有考虑规范对裂缝的要求,用来配筋可能不准确。不知道是不是这样 求高手解答!!!...查看详情

    用户:tianshi1988 浏览量:2230 时间:2012-05-22
  • PKPM   PKPM

    抗规6.2.13第3点要求结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作,而PKPM的各个计算模块对剪力墙的两个方向的墙肢的都是分开各自计算的,特别是有端柱的情况,基本不考虑墙和柱的共同作用,这样计算出的剪力墙结果准确度能有多高?还能用于实际工程吗?...查看详情

    用户:iloveyourn 浏览量:1620 时间:2012-05-19
  • 最近做一个项目但是建模完成后,经过SAT计算得出第1、2、3、4阵型均为扭转阵型,扭转系数均为1. 基本布置简介:设备主要支撑在2层,每个设备大约重120吨,共10个。 1、3层为2层设备的穿洞层,基本不承受荷载 4、5层为较小设备,每台大约荷载3吨,10个。 1-5层层高为4m,3m,2m,5m,4m。 由于四个阵型均为扭转阵型,对模型了作出了很多修改:如,将边梁主梁变为中翼缘高度482;全部的...查看详情

    用户:柚有 浏览量:4444 时间:2012-05-17