本专题为土木在线pkpm计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与pkpm计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
节点域计算不正确,如2层53号柱 ** 节点域抗剪超限 N-C= 53 ( 28)Vjx= 2633. > FFC=0.35*fc*B*H= 1945. fc=16.7 b=600 h=1000 计算结果应该为3507kN完全比受的剪力大,而且按照规范节点域还应该乘1.5的系数。 所采用版本为V1.3,2012年6月网络版...查看详情
总工让我核算一下8度区,悬臂长度大于2米的悬臂梁的竖向地震力作用下的弯矩,然后跟PKPM算的结果进行比较,请问如何核算。地震荷载代表值=重力荷载标准值+活荷载*组合值系数,其中活荷载是不是按照导荷方式算得的梁从属面积对应的楼面活荷载?即:活荷载=从属面积(导荷方式)*楼面活荷载...查看详情
跪求大神解决下,我模型建好了,PKPM2010计算配筋时老是要出错,要弹出一个对话框,什么visual fortran runtime error,,我真的不知道是怎么回事了,初来咋到做毕业设计,遇着这种事真不知道该怎么办了??感谢各路大虾啊。。。。 4630423...查看详情
筏板的弯矩和剪力结果都是最大最小的区域值,筏板柱下的受剪规范值可以手算,计算值如何在程序结果中取...查看详情
结构条件:恒活荷载都是取0.3KN/M2,风荷载0.553KN/M2,地震是7度0.1G,榀间距都是8.3米,跨度尺寸都如附图,门式钢架都是在底下三层钢框架结构上的门式钢架,门式钢架柱脚都是铰接,中间柱子跟梁连接的节点柱释放铰接。在这些条件一样的情况下,怎么PKPM计算的内力包络图比3D3S大一倍呢?请大家帮我看看,谢谢, 看看我问题出在哪里?...查看详情