  • 混凝土结构图片1

    底部加强区三级抗震,一端暗柱配筋面积横向为429,竖向为414,单位是平方毫米,第一幅图中单位是平方厘米4473339在剪力墙施工图中查得构造配筋为1799,我自己算的240000*0.006=1440,而且计算配筋面积怎么也对不上44733414473343 本帖最后由 shizichu 于 2012-3-23 11:39 编辑 ] 4473339 4473340 4473341 447334...查看详情

    用户:shizichu 浏览量:1494 时间:2012-03-23
  • PKPM   PKPM

    忽然发现电脑里《PKPM参数、计算书结果分析》里面有很多参数的设定和SATWE计算结果的分析,之前自己看过的,蛮好,介绍给结构新人看看,也请各PKPM大虾们指点错误哈~...查看详情

    用户:adolfyan 浏览量:3907 时间:2012-03-22
  • 混凝土结构图片1

    最近做了个工程 屋顶一层因建筑立面要求做斜屋面 柱子做成斜柱 PKPM建模按斜杆输入的 SATWE计算结果出来也没问题 初设计时因考虑到上层柱是斜的 对下层柱有个向外的推力 故把下层的框架梁通长筋加强对柱有个向里拉的作用 柱子也全称箍筋加密了 结果审图办打电话问 说计算结果和下层一样 感觉偏小 而且柱底的弯矩应该比较大 怎么计算的 要求提供依据 查PKPM的说明 角度小于20度当柱计算(这个就10...查看详情

    用户:sdqdjll529 浏览量:5962 时间:2012-03-21
  • PKPM   PKPM

    新抗规要求结构模型考虑楼梯间对整体结构的影响,新版PKPM也有把楼梯建到模型里的功能,本人现在做的几个比较简单的多层框架砼厂房结构,按照上述建模计算的时候,发现楼梯经常报红算不过,配筋太大,需加大截面,在PKPM里楼梯板是当斜杆考虑的(截面宽为梯板宽,截面高位梯板厚度)。请教一下,这个楼梯报红是否可以忽略,因为楼梯板后面可以单独计算配筋的,在PMCAD里也只是考虑其对的结构的影响而已。不知道这样考...查看详情

    用户:phlyman 浏览量:4412 时间:2012-03-20
  • PKPM   PKPM

    请问怎么在PKPM计算书中查看刚度特征值 ??...查看详情

    用户:dongfan2010 浏览量:3743 时间:2012-03-20
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    生成SATWE数据时出现这个问题。。。怎么解决啊,求高手赐教。。。。 4469519...查看详情

    用户:wq475167161 浏览量:678 时间:2012-03-16
  • PKPM   PKPM

    各位大侠,在用PKPM计算地基梁时,在计算分析那一步,出现这个问题,程序中断,换别人的机子来算也会出现这问题,重新建模也出现,到底怎么办。我被搞疯了。求助求助,感激万分! run-time error M6201: MATH - sqrt: DOMAIN error Image PC Routine Line Source OPTLIB.DLL 1F80ABA9 Unknown Unknown U...查看详情

    用户:huaigongren 浏览量:17201 时间:2012-03-14
  • PKPM   PKPM

    PKPM计算软件2010规范版本介绍...查看详情

    用户:风叶2222 浏览量:1154 时间:2012-03-13
  • 带吊车厂房,计算柱间恒载时要用到吊车梁的重量。 而这个吊车梁我已经用工具箱计算过了。 请问朋友们,吊车梁重量的数据我看资料里为什么只有吊车梁体的重量?而设计时有制动桁架时,为什么柱间恒载不包括制动桁架的? 本帖最后由 fodking 于 2012-3-12 22:16 编辑 ]...查看详情

    用户:fodking 浏览量:2832 时间:2012-03-12
  • 初学PKPM计算钢框结构,望各位大侠不吝赐教!...查看详情

    用户:liuhanxin76 浏览量:7486 时间:2012-03-12
  • 15层框架-剪力墙结构PKPM正版与复制狗计算数据对比 我将正版的计算分析数据文件和复制狗的计算分析文件和PKPM建模的JWS文件一并上传,经过本人对数据分析对比计算数据没多大区别,误差在小数位范围内,希望大家下载后再做对比比较,最好能将数据上传,共同的探讨,我的QQ群123069176 说明我是用的新规范的PKPM2011.9.30版本软件和SATWE计算分析...查看详情

    用户:opplavon 浏览量:5136 时间:2012-02-29
  • 对现浇楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响,pkpm的调整信息中也对梁刚度有放大系数的取用(可按2010新规范取用,也可按1.3~2.0系数取用),也就是说程序是按梯形梁计算结构刚度和承载力的,而实际绘图配筋时都是按矩形梁配置的,这样的话无形中是偏于安全的,对吗?...查看详情

    用户:fly2me 浏览量:3088 时间:2012-02-28
  • PKPM   PKPM

    pkpm计算中 什么时候点vss什么时候点ldlt请高人指导 谢谢了...查看详情

    用户:ss4679312 浏览量:6350 时间:2012-02-25
  • 抗规 5.1.2 条列出了建筑抗震计算的方法(1.底部剪力法等简化方法2.振型分解反应谱法3.时程分析法)和适用条件。 但PKPM是怎么实现这些计算方法的呢?用户可以自己去选择吗(上面三种方法),还是程序默认的?默认的是选的哪一种?别说我菜哈,我是真不知道,疑惑很久@yiwen@ @yiwen@ @yiwen@...查看详情

    用户:风一样自由x 浏览量:16392 时间:2012-02-25
  • PKPM   PKPM

    以前好像看到有文章提到pkpm程序计算梁板柱自重时自动扣除重叠部分重量,现在在说明书中找不到该说明了,请教各位专家谁知道答案及出处啊?谢谢了!...查看详情

    用户:njzhuqing 浏览量:11385 时间:2012-02-16
  • PKPM   PKPM

    如题,求指教,谢谢...查看详情

    用户:lijiezhun 浏览量:5164 时间:2012-01-15
  • PKPM   PKPM

    我现在有个多层框架模型因为底部柱子两侧荷载差距较大,导致柱底弯矩较大, 在“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”输出结果为 -4.3 1.5 -4083.8 -6.5 -1070.6 在“底层柱、墙最大组合内力简图 Nmax” 输出结果为 -140.6 1.6 -6316.2 -3.3 -213 在“底层柱、墙最大组合内力简图 D+L” 输出结果为-133.0 1.5 -590...查看详情

    用户:obbsn 浏览量:5753 时间:2012-01-07
  • 2010版pkpm软件结算结果的分析,结构性能整体控制,新规范包含高规7个参数...查看详情

    用户:liumidou 浏览量:1250 时间:2012-01-05
  • PKPM计算时基础建筑物两测承载力不同而需要设计成同一筏板,怎么弄,求助高手,...查看详情

    用户:luoyanbin06 浏览量:1552 时间:2012-01-04
  • 当我把楼梯放在模型中计算的时候 把LT目录的算了一遍,然后 我是用带楼梯的配筋结果,还是不用呢?...查看详情

    用户:sujianking 浏览量:4688 时间:2012-01-02