如题,能用喷淋吗?...查看详情
做彩钢板的厂家 油漆仓库,大约16*29*5M 建筑定为乙类,彩钢屋面 油漆闪点40,稀释剂60,主要成分为2甲苯 油漆罐装,仓库内 不开封油漆 不知道防雷类别 防爆算1区还是2区 所用电气设备的防暴等级 请教各位大侠...查看详情
哪有医药仓库、厂房方面的设计规范?谢谢...查看详情
我接了一个2800平方的棉被仓库的设计,它占地面积为9百多平方米,共三层,是属于某省公安厅的被装仓库,室内没有任何给水和排水,请教哪位大师知道这样的建筑是否需要设计室内或室外消火栓系统吗?还是只需要设计手提式或推车式灭火器就可以了?请哪位大师指点一下好吗?十分感谢!!!...查看详情
请教各位,仓库危险级的消防系统,不设置屋顶水箱,设置地下稳压装置提供消防初期用水,该情况属超国内规范。若按国内自喷规范10.3.2条所述,中危险级地下气压罐的容积为30秒,即3立方。但若仓库采用ESFR喷头,则容积势必很大。请问,你们认为这种超规范的设计,气压水罐容积大小该为多少比较合理且经济?...查看详情
一层仓库喷淋系统无法设置屋顶水箱时是否设稳压泵?稳压泵如何选型? 我选用的是稳压缓冲多级消防泵,其流量和扬程均已满足消防的要求,但造价可能太高,请各位多多指教。...查看详情
无内容!...查看详情
有一生产保健品的工厂,其仓库为五层(18m),单层建筑面积150平方,是否需设自动喷淋系统?...查看详情
化工仓库的电气设计怎么做? 1.只有照明,排风机,线路是名是暗? 2.防爆开关有暗装的吗?...查看详情
各位大虾,小弟最近有一个制罐厂的项目,是生产易拉罐的厂,它的仓库存放铝制品易拉罐,求教是否属于爆炸危险场所?(铝属于活性金属)那么是否可以笼统地使用防电燃的仓库灯,甲方提出采用阻燃PVC管敷设照明支线,我觉得应该采用低压载流焊接钢管暗敷的方式。...查看详情
message...查看详情
层高4m的丙类塑料仓库照明灯具选用荧光灯行吗,用普通灯具可以吗,不用防火密闭防爆吧...查看详情
请问:大仓库内埋地雨水管(仓库内要开车)及联接屋顶下来的立管(管子要转弯配件)用夹沙缠绕玻璃钢管合适不?管子的标准号?谢谢。...查看详情
单层仓库,有六个防火分区。喷淋采用什么喷头合适,还有流量如何确定?它的层高为12.5米...查看详情
各位同行,本人在做仓库危险级II级消防设计时,无法使用K=80喷头,因为按照普通喷头(K=80)来布置将造成喷头间距小于规范允许值,只好采用K=115的喷头,K=200的喷头达不到使用条件。 各位遇到这个问题时是如何处理的?...查看详情
斜钢屋架仓库为仓库危险II级,按规范应该做喷淋,但是否还应该做向上喷保护屋架的喷头?如果做,流量是不是将作用面积内开放的上下层喷头流量叠加?...查看详情
请问:供电局的室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制品等,属几类库房,面积在1万平米左右,消防水量应为多少?消火栓布置时应注意什么?...查看详情
30*36m跨的粮食平仓,容积为30000m3, 装载容量10368吨。 请教各位前辈,有专门的设计规范帮忙查一下,打电话去消防队问了 说国家公安部特别发文了 但文件不知道在那里! 套用建筑设计防火规范里的消防水量,师傅说不对的!...查看详情
有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱 但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?...查看详情
规范上说化纤产品仓库要设置,塑料是否属于化纤产品? 有哪位过来人给个建议? 谢谢了!...查看详情