各位大虾,小弟最近有一个制罐厂的项目,是生产易拉罐的厂,它的仓库存放铝制品易拉罐,求教是否属于爆炸危险场所?(铝属于活性金属)那么是否可以笼统地使用防电燃的仓库灯,甲方提出采用阻燃PVC管敷设照明支线,我觉得应该采用低压载流焊接钢管暗敷的方式。...查看详情
message...查看详情
层高4m的丙类塑料仓库照明灯具选用荧光灯行吗,用普通灯具可以吗,不用防火密闭防爆吧...查看详情
请问:大仓库内埋地雨水管(仓库内要开车)及联接屋顶下来的立管(管子要转弯配件)用夹沙缠绕玻璃钢管合适不?管子的标准号?谢谢。...查看详情
单层仓库,有六个防火分区。喷淋采用什么喷头合适,还有流量如何确定?它的层高为12.5米...查看详情
各位同行,本人在做仓库危险级II级消防设计时,无法使用K=80喷头,因为按照普通喷头(K=80)来布置将造成喷头间距小于规范允许值,只好采用K=115的喷头,K=200的喷头达不到使用条件。 各位遇到这个问题时是如何处理的?...查看详情
斜钢屋架仓库为仓库危险II级,按规范应该做喷淋,但是否还应该做向上喷保护屋架的喷头?如果做,流量是不是将作用面积内开放的上下层喷头流量叠加?...查看详情
请问:供电局的室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制品等,属几类库房,面积在1万平米左右,消防水量应为多少?消火栓布置时应注意什么?...查看详情
30*36m跨的粮食平仓,容积为30000m3, 装载容量10368吨。 请教各位前辈,有专门的设计规范帮忙查一下,打电话去消防队问了 说国家公安部特别发文了 但文件不知道在那里! 套用建筑设计防火规范里的消防水量,师傅说不对的!...查看详情
有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱 但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?...查看详情
规范上说化纤产品仓库要设置,塑料是否属于化纤产品? 有哪位过来人给个建议? 谢谢了!...查看详情
请问有哪位同行做过高度大于12米的丙类仓库,消防采用何种性质(消火栓+what?)。...查看详情
新手上路,请问各位,60*195=11700m2的30m一跨的丁类仓库要不要设置喷水灭火系统呢?...查看详情
仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!...查看详情
一贮存快餐泡沫饭盒的仓库喷淋应按那种类型来确定级别。是否属于B组塑料与橡胶制品类,按二级? 采用普通标准喷头可以吗?...查看详情
丙类的仓库要不要做自动喷淋??...查看详情
甲类仓库的总平应该如何做??总用水量如何估计?消防用水,消防设计深度??总共3层,8000多平米。...查看详情
各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?...查看详情
这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80), 建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦 净高8米,屋架形状为“/\/\”。 可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人 经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点! 1、不做自动喷淋能符合建规吗? 2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少...查看详情
一,设计条件:枝状市政管,DN400,水压0。20MPa .仓库共四层,单层面积2400平米,层高4.8米;火灾危险性:丙类二项 二,初拟消防方案:室外消防用水量35l/s,室内消火栓用水量10l/s,喷淋按仓库危险2级,喷水强度16 l/min*m2,作用面积300m2,设有800m3地下消防水池,18m3高位消防水箱。 三,探讨:1,请就方案提出建议,注意事项; 2,梯间高位水箱架空多少高度方...查看详情