多联机空调更新时间:2025-11-27 18:48:32

本专题为土木在线多联机空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 多联机的运行效果如何,不仅取决于设备,也与冷媒管的安装、和冷媒剂的灌注等安装因素有着密切联系。本工法着重在施工中解决以下关键问题: 1、冷媒管的选择应采用去磷无缝紫铜管,规格Φ19.05以下的铜管采用盘管,减少铜管接头,规格大于Φ19.05的采用直管; 2、冷媒管施工必须保证管内干燥,尽量避免在雨天施工; 3、冷媒管焊接过程中必须充氮气保护,并根据实际施工经验总结出了合理的压力值,避免了氮气流量过...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:358 时间:2021-03-02
  • 为什么现在都要找去专业的中央空调公司去选购空调,就是为了放心! 光安装公司嘴上说专业说好那是没用的,一般正规的公司在安装完毕后都要拿出一份安装验收材料给业主签字的。 所以签字之前的步骤很重要。最冷菌 今天来讲讲验收这方面的内容。 01 材质 安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须...查看详情

    用户:gienix 浏览量:358 时间:2021-02-26
  • 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密。 一、安装所需的材料标准 铜管: 采用去油脱磷无缝紫铜管; 材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和 GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 保温: 必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。 采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。 工具: 专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后...查看详情

    用户:gienix 浏览量:300 时间:2021-01-26
  • 热泵多联机空调系统在医院项目中的应用...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:296 时间:2021-01-12
  • 1、分歧管的选用与安装 外机并联使用Y形分歧管代替U形分歧管或分歧管没有水平摆放,引起冷媒和润滑油分配不均匀。 对系统的影响: (1)冷媒量偏少的室外机连续高温运行容易引起压缩机退磁、冷冻机油润滑效果差、压缩机内部绝缘层老化等问题,最终导致压缩机烧毁。室内机冷媒分配不均会造成系统部分内机效果差。 (2)外机润滑油不足造成压缩机缺油卡棚、涡旋盘严重磨损等问题。 2、室内机电源不统一 (1)同一...查看详情

    用户:gienix 浏览量:471 时间:2021-01-07
  • 请看下面这组图片:...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:418 时间:2020-12-28
  • 1.东芝 东芝 家用中央空调产品的品种系列比较齐全,根据不同房型和不同的装潢要求,东芝公司有不同的产品加以对应。主要产品系列有:家用变频多联机IMS(一拖四)、适合100平方左右户型,家用Mini-SMMS(一拖九 )适合130-200平方户型空调,超级多无级变频SMMSi系列(主要应用别墅户型)及商用空调,所有机型均采用高效环保新冷媒R410A、最先进的直流变速控制及最新技术的双转子压缩机。...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:449 时间:2020-12-25
  • 给空调排空目前常见的方法有两个,利用真空泵抽真空、利用制冷剂顶空,今天我们来详细看看; 1 为什么要排空?? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一系列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:364 时间:2020-12-11
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题 1. 电线径选择过小导致电线发热 某工程采用水冷螺杆冷水机组,调试时发现电源线发热,检查发现机组额定输入功率为 242.6kw, 最大运行电流为 435A,配置 300mm2 线径的电源线,但动力线是从 50m 外的配电房引入,因距离长电源线未加大一号线径导致发热,后采用2组185mm2 的电源线,电源线有发热现象明显减轻 。 电源线线径...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:1894 时间:2020-11-20
  • 多联机是许多新房装修用户青睐的家电产品之一,多联机隐蔽安装,美观,舒适尤其符合装修设计师的口味。除了美观,厂家和商家向装修业主推荐中央空调另一个理由是,中央空调省电省钱。 当多联机在中高负荷运行的情况下,比一拖一变频空调要更节能省电。但很多家庭的多联机空调使用情况却并不始终处于高负荷运行,那么,此时多联机还省电吗? 2018年中国制冷学会节能环保委员会发布的《中国制冷空调实际运行状况调研报告》显示...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:302 时间:2020-11-12
  • 制冷技术图片1

    收录于话题家里装了多联机空调,现在天儿越来越热,可是它却不冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上! 多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。 它主要有两种用途: (1) 制作换热器 。如常用的蒸发器、冷凝器; (2) 制作连接管道和管件 。 对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:3450 时间:2020-11-10
  • 家里装了多联机空调,可是它却不制冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上!多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。它主要有两种用途: (1)制作换热器。 如常用的蒸发器、冷凝器;(2)制作连接管道和管件。 对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露,这是空调的致命缺陷,一旦泄露,空调的制冷剂...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:285 时间:2020-11-05
  • 中央空调图片1

    多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责, 在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。 室...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:3935 时间:2020-11-03
  • 一、美的空调冷媒追加量计算 1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒: 液管径 φ6.35或φ6 φ9.52或φ9 φ12.7或φ12 5~20m (A-5)×30g (A-5)×65g (A-5)×90g 2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒: 冷媒类别 液管φ6.35或φ6 液管φ...查看详情

    用户:gienix 浏览量:296 时间:2020-10-26
  • 中央空调图片1

    收录于话题在工程实践中,多联机空调系统与其它空调系统相比有着较多的优点。其室外机直接设置于室外,可以节省机房面积。在施工过程中,多联机系统管径较小,节省了建筑空间,其系统安装方便快捷。多联机系统是一个高度集成的系统,其控制方便,用户可以直接利用控制器进行操作。可根据室内机开启数量调整室外机出力,在部分负荷运行时有良好的节能性。拥有较多优点的同时,多联机系统在设计使用过程中也有着众多的难点:多联机系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:664 时间:2020-10-19
  • 中央空调图片1

    多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程 。 充氮焊接,需要另一位师傅向铜管内充入氮气,这样才能够避免铜管与氧气发生氧化反应产生聚合物堵塞铜管,造成制冷、制热能力下降。这些残渣在运行过程中会被慢慢吸入压缩机,严重会导致压缩机的烧毁。 未充氮充氮保护焊后,焊接口位置的冷媒管内壁光滑洁净,完全没有氧化现象。而未充氮切口内部漆...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:3094 时间:2020-09-15
  • 1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。 2、保温材料 冷媒铜管及冷凝排水管保温材料选择标准: ■防结露:保温性能优异,传导系数低,厚度...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:454 时间:2020-08-21
  • 常见中央空调系统: 风冷型和水冷型: 系统比较: 全空气系统: 定风量系统: 优点: 可集中进行运行保养·检修;过渡期可采用直接送新风方式;可采取高洁净度的新风。缺点: 风管所占空间大;各空间的温湿度控制难,耗能较大;风机动力要求大。变风量系统: 优点: 可进行个别控制;可节约运转费用;与定风量方式相比,对风机所要求的动力要求小;随负荷变动对应迅捷,使用舒适性高。缺点: 因需VAV装置及空调机调节...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:2518 时间:2020-08-19
  • 暖通施工图图片1

    室内机安装质量问题案例: 1、室内机安装位置:626519662651972、室内机吊装62651983、室内机保护4、室内机安装预留检修口室外机安装质量问题案例: 1、室外机安装:2、室外机基础制作冷媒管路安装质量问题案例: 1、铜管摆放要整洁、干燥2、正确使用铜管割刀3、正确使用扩管器4、正确选用、安装分歧管5、正确使用充氮气焊接6、规范冷媒管路施工冷媒管路安装质量问题案例: 1、排水管坡度问...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4477 时间:2020-08-07
  • 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:824 时间:2020-07-24