多联机空调更新时间:2024-06-04 08:24:11

本专题为土木在线多联机空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    收录于话题在工程实践中,多联机空调系统与其它空调系统相比有着较多的优点。其室外机直接设置于室外,可以节省机房面积。在施工过程中,多联机系统管径较小,节省了建筑空间,其系统安装方便快捷。多联机系统是一个高度集成的系统,其控制方便,用户可以直接利用控制器进行操作。可根据室内机开启数量调整室外机出力,在部分负荷运行时有良好的节能性。拥有较多优点的同时,多联机系统在设计使用过程中也有着众多的难点:多联机系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:584 时间:2020-10-19
  • 中央空调图片1

    多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程 。 充氮焊接,需要另一位师傅向铜管内充入氮气,这样才能够避免铜管与氧气发生氧化反应产生聚合物堵塞铜管,造成制冷、制热能力下降。这些残渣在运行过程中会被慢慢吸入压缩机,严重会导致压缩机的烧毁。 未充氮充氮保护焊后,焊接口位置的冷媒管内壁光滑洁净,完全没有氧化现象。而未充氮切口内部漆...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:3054 时间:2020-09-15
  • 1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。 2、保温材料 冷媒铜管及冷凝排水管保温材料选择标准: ■防结露:保温性能优异,传导系数低,厚度...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:402 时间:2020-08-21
  • 常见中央空调系统: 风冷型和水冷型: 系统比较: 全空气系统: 定风量系统: 优点: 可集中进行运行保养·检修;过渡期可采用直接送新风方式;可采取高洁净度的新风。缺点: 风管所占空间大;各空间的温湿度控制难,耗能较大;风机动力要求大。变风量系统: 优点: 可进行个别控制;可节约运转费用;与定风量方式相比,对风机所要求的动力要求小;随负荷变动对应迅捷,使用舒适性高。缺点: 因需VAV装置及空调机调节...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:2495 时间:2020-08-19
  • 暖通施工图图片1

    室内机安装质量问题案例: 1、室内机安装位置:626519662651972、室内机吊装62651983、室内机保护4、室内机安装预留检修口室外机安装质量问题案例: 1、室外机安装:2、室外机基础制作冷媒管路安装质量问题案例: 1、铜管摆放要整洁、干燥2、正确使用铜管割刀3、正确使用扩管器4、正确选用、安装分歧管5、正确使用充氮气焊接6、规范冷媒管路施工冷媒管路安装质量问题案例: 1、排水管坡度问...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4428 时间:2020-08-07
  • 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:765 时间:2020-07-24
  • 一、制冷原理: 01、制冷剂在每台压缩机中被压缩,将原本低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的过热蒸汽后,由压缩机的排气 管口排出。高温高压气态的制冷剂从压缩机排气管口排出后,通过电磁四通阀的A口进入。在制冷的工作状态下, 电磁四通阀中的阀块在B口至C口处,所以高温高压制冷剂气体经电磁四通阀的D口送出,送入冷凝器中;02、高温高压制冷剂气体进入冷凝器中,由轴流风扇对冷凝器进行降温处 理,冷凝器管路...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:1492 时间:2020-07-09
  • 中央空调图片1

    VRF多联机空调机组安装流程如下: 6258864室外机安装 一、室外机技术参数 空调设备标定的制冷量和制热量是在标准工况测试出的数据。 根据不同的地域进行选型 二 、机组验收 1、核对机组型号; 2、检查机组外观,外包装是否有破损;外包装破损应及时通知发货方,若收货 请在收货单 注明破损情况 3、机组再拆外包装前尽可能的离安装地点近,在搬运和吊装过程中严禁踩踏机组 三、室外机...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:4351 时间:2020-07-09
  • 来源:制冷网 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:10142 时间:2020-05-28
  • 中央空调图片1

    来源:制冷网版权归原作者所有基于工程实例看VRV多联机空调的安装流程一、现场材料堆放6249218材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上二、室外机安装1、室外机安装位置选取6249219空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间2、基础制作6249220基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平3、室外机就...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:7657 时间:2020-05-18
  • 请问:多联机空调系统分歧管距弯头距离及两个相邻分歧管间距最小距离是多少?是300mm,500mm.还是500mm,1000mm?哪个值是正确的?为什么有这个距离的要求?哪位大神帮我解释一下,谢谢了!...查看详情

    用户:小时候可淘了 浏览量:214 时间:2020-04-30
  • 制冷技术图片1

    第一步:进场打孔定位 中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。 6203779 6203781 6203783 第二步:内机拆封 保护处理 拆封内机,室内机安装好以后,要包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。 出厂的室内机送风口需要加装帆布软接,室内机改造完成后需要用塑料薄膜包裹起来,中央空调进场是很...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4336 时间:2019-09-24
  • 中央空调图片1

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 6151032 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 6151034 分歧管的尺寸; 6151035 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 6151047 安装所需的材料标准 铜管: 1...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:6180 时间:2019-05-14
  • 中央空调图片1

    话说中央空调3分品质7分安装真不为过,要使一套家用中央空调和室内装修配合得当,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 室外机组间配管要点:因为冷冻油可能会阻塞在停止的机器侧,请在室外机间水平安装配管或使配管形成一定的斜度连接至室外机。 铜管的保温工程:保温材料需要有足够的耐热能力;保温材料结合紧密,无缝隙;需使用专用分歧管保温附件。 电源线路配线施工:选用的电源线的安全载流量应...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:1416 时间:2019-01-02
  • 中央空调图片1

    根据数据显示,2018上半年中央空调市场规模为420亿元,同比增长9.8%,较去年同期增速大幅下滑。其中家装零售市场规模为170.8亿元,同比下降2%;工装市场规模306.9亿元,同比增长23%。 家装市场占比近年来不断提升,2018上半年,家装市场占比为35.8%,工装市场占比为64.2%。家装市场中,主要应用的中央空调品类为多联机、单元机和冷水机。2018上半年,多联机占比为70.3...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1063 时间:2018-12-13
  • 采暖供热图片1

    近年来政策风向与市场需求不断变化,模块机产品秉持“拓展产品市场、优化产品技术”的发展思路稳步前行,完成了“市场份额止跌回升、销量连续三年增长”的跨越。 受宏观经济环境影响,2018年第三季度中央空调行业市场增长率为8.2%,增速回落至两年前同期水平。家装零售市场表现乏力成为增速放缓的主要原因,上游部件持续减产销库表明工程市场需求减弱,后劲不足。在行业面临寒冬、前景不明的整体形势下,模块机以24...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2244 时间:2018-11-28
  • 中央空调图片1

    说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:1608 时间:2018-11-06
  • 暖通工程施工图片1

    空调(多联机)设计应用及注意事项 家用中央空调的系统组成 6019236 室内机的安装 家用中央空调系统中常用的室内机形式有:超薄风管机、壁挂机、落地式。 超薄风管机和落地式安装时与之配套的附件必须包括:软连接、出风口、回风口、检修口、室内机固定装置。 6019237 超薄风管机的安装尺寸要求 要求1: 6019238 要求2: 6019239 要求...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:6860 时间:2018-08-10
  • 中央空调图片1

    多联机中央空调系统在我们日常使用过程中,以更高的舒适度,更美观大方的造型等多方面的优势而被消费者所喜欢。当前在居家当中,特别是面积比较大、房间比较多的用户当中,选择使用多联机中央空调效果更好。 多联机中央空调的系统较为复杂,常年运转的话,必然会出现一些问题,因此要定期对多联机中央空调系统进行检查。 6010207 多联机中央空调也是属于加氟制冷的,因此当多联机空调出现制冷效果不好时,那...查看详情

    用户:青柠1006 浏览量:693 时间:2018-07-24
  • 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: 节约能源、运行费用低。 控制先进,运行可靠。 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 ...查看详情

    用户:宏健暖通 浏览量:534 时间:2018-07-02