水泵启动更新时间:2024-03-26 02:37:09

本专题为土木在线水泵启动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵启动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    问题如题,不必重复! 不仅消防水泵备用泵自投,其他电动机主用与备用都涉及到备用自投问题, 通常拾取主用水泵主回路接触器的动断(常闭)触点作为备用泵的启动信号。 下面以消防泵一用一备全压启动为例加以说明,请参见《常用水泵控制电路图》16D303-3,P21~24页。主回路如图1所示,QA1、2为断路器,QAC1、2为接触器,BB1、2为热继电器,两台泵一用一备。 图1...查看详情

    用户:绅士灰苏打水 浏览量:23 时间:2024-02-07
  • 一台160KW水泵一台变频器能控制启动和变频运转控制吗?...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:41 时间:2024-01-24
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:23 时间:2023-05-25
  • 常用泵故障,备用泵启动,也可以交替运行,水池水位低报警。...查看详情

    用户:h20090630 浏览量:32 时间:2023-01-25
  • 为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《 消防给水及消火栓系统技术规范 》规定( 11.0.14 ): ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:86 时间:2023-01-20
  • 动力燃气系统图片1

    为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14): 1、火灾时消...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:85 时间:2023-01-12
  • 分解自动喷水灭火系统湿式报警阀组的防误动原理,分析引发问题的可能因素,提出解决措施! 一、问题由来: 问题1:某大楼自动喷水灭火系统,进行末端试水装置测试时,连锁消防水泵启动正常,但消防水泵启动后,存在其他湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。 问题2:某大楼自动喷水灭火系统,试运行消防水泵时,存在湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。 二、报警阀组的防误动原理: 消防水泵启动时,存在...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:26 时间:2022-12-15
  • 消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了! 本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下: 1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:64 时间:2022-10-12
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:45 时间:2022-09-15
  • 考点总结 Z73.细水雾系统冲洗、试压 试验内容 试验参数 合格标准 水压试压 1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L 升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。 气压试验(干式预作用两者皆做) 0.28Mpa 稳压24h,压力降不大于0.01Mpa 双流体系统气体管道压力为水压强度...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:116 时间:2022-08-16
  • 水泵无法启动常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法: 放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。 流量不足 产生原因: 多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法: 检查吸水...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:436 时间:2021-11-03
  • 求助各位大神,实在搞不懂了目前情况:设置一空调机房,同层有5个左右办公室和1个食堂。办公室和食堂供电在统一配电箱内,墙壁插座采用漏电保护器。空调机房单独走线,电源端与办公室食堂配电箱取自统一楼内公共电源。故障情况:办公室内负载超一定程度,只要启动空调机房内的水泵,该办公室漏保就会动作(该室内设置消防主机和监控主机,其他房间因未使用基本无大负载设备)。更换配电箱内其他房间漏保或者把办公室内负载接到其...查看详情

    用户:df47267891 浏览量:55 时间:2020-10-11
  • 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》相关规定, 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作 。 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:14580 时间:2020-09-01
  • 不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面,华全动力介绍! 1.房地产用发电机组的燃油箱中没有油或者燃油阀门未打开; 2.燃油系统油路堵塞; 3.燃油中有水分,不易着火; 4.75kw抗旱柴油机水泵供油系统中进入空气,高压油泵柱塞上升时,压缩空气,油压低,供油量减少或不供油; 5.燃烧室和气缸内温度过低,燃油不易雾化,燃油过多形成浓的混合气体也不易着火燃烧,因而不易起动。 6.75kw抗旱柴油机水...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:345 时间:2020-06-06
  • 1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1780 时间:2018-01-08
  • 200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?...查看详情

    用户:麦田里的荷花 浏览量:6291 时间:2017-08-21
  • 如题 原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~ 想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~ 不知道直启人不会打掉机子~...查看详情

    用户:co1501661243635 浏览量:2644 时间:2017-08-02
  • 单位有2台55KW的水泵,控制柜是软启动柜,一开始软启动启动不起来,调整了软启动参数后,水泵能启动,但是电流一直在160A左右降不下来,请问是怎么回事情啊,是软启动控制的问题,还是水泵问题?软启动后160A的时候跳旁路:'(好久都查不出问题...查看详情

    用户:飞天华华 浏览量:3438 时间:2017-06-29
  • 2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)...查看详情

    用户:hookman888 浏览量:398 时间:2017-06-23
  • 求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图...查看详情

    用户:电气小小白 浏览量:3709 时间:2017-06-15