  • 250kVA变压器,带2台90kW水泵电机。经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。按照这个结果,直接启动应该没有问题。 请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?...查看详情

    用户:azbd 浏览量:16203 时间:2011-11-17
  • 甲方明确要求消防水泵采用变频控制,说内蒙地方规范规定的,可又说不上具体哪个规范,有知道的大虾告知下吧,谢谢阿!...查看详情

    用户:zr5305608 浏览量:2629 时间:2011-10-26
  • 供配电技术图片1

    如题,图中的水泵采用软启动器启动的配电回路是否正确? 软启动器旁通回路是否需要加热继电器?软启动器前是否需要加熔断器保护? 请大家赐教! 4389010...查看详情

    用户:xuyi4317 浏览量:2427 时间:2011-09-14
  • 求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊! 试验一、通过市电连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵能够正常启动, 试验二、通过75千瓦发电机连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵,第一台水泵正常启动,第二台怎么也启动不起来。 请问是什么原因造成的呢,是发电机选小了,还是软启动柜的问题。 正常启动两台30KW水泵需要选用多大发电机 若选用软启动启动台30KW水泵需要选用多大发电...查看详情

    用户:tjbdltkczp 浏览量:2729 时间:2011-07-19
  • 如题:110KW、90KW的空调冷冻水泵可否采用自耦降压启动?(空调系统为定流量系统,不必采用变频器来控制流量)空调负荷和照明等供一个变压器,是否会影响灯具寿命及照明质量?...查看详情

    用户:xuyi4317 浏览量:1689 时间:2011-06-29
  • 很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?! 比如:http://211.100.42.6/fireWeb/upload/201010/08/2010-4955_2.JPG 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。 该机组解决了长期以来,消防水池所...查看详情

    用户:faddaf310 浏览量:18109 时间:2011-06-15
  • 90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!...查看详情

    用户:dancer10 浏览量:13575 时间:2011-05-06
  • 我厂最近打了口井,买了台55kw的深水泵 需要做个启动柜, 我想求下原理,最好有图和文字讲解。 空开选多大,接触器选多大等也讲下,我现在对电气只有解图能力,是个初学者,再者没接触过启动什么的, 就是手动启动,停止就OK。 软起和变频不能用, 成本太大,因为是自用,我也了解下,说是星角启动。 哎,求个大侠详细讲下。 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 编辑 ]...查看详情

    用户:oooooo800 浏览量:3082 时间:2011-04-15
  • 水泵使用软启(RJ-45接口 MODBUS-RTU协议)需与一个远程操作盘(在电气柜上,RS-232的9针串口)接,但是又想接入S7-300的PROFIBUS中,有没有什么设备可以实现呢...查看详情

    用户:jk_ly 浏览量:1012 时间:2011-03-03
  • 非要改成星三角。...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:11171 时间:2011-01-13
  • 最近装了几台水泵控制柜,55KW的是自耦降压启动,22KW的是星三角启动,不知道是否会影响使用寿命??...查看详情

    用户:wang273737868 浏览量:2602 时间:2010-12-13
  • 供配电技术图片1

    4116570我不明白为什么配电系统图上是画成这个样子的 这是一次的4116571这个 怎么就能代表 他是星三角了 4116570 4116571...查看详情

    用户:liuiping 浏览量:1954 时间:2010-11-19
  • 有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!...查看详情

    用户:linguoming2007 浏览量:25106 时间:2010-11-13
  • 是不是有直接启动,星三角,变频,降压等等方式呢??什么场合应该用什么方式启动呢:kiss: :victory: :call: :handshake...查看详情

    用户:dangguojingy 浏览量:3366 时间:2010-09-29
  • 集水井尺寸1200*1200*1000(高)mm,污水泵为10m3/h,集水井满足5min持水量,6次是如何校核。...查看详情

    用户:tsy_zxy 浏览量:24806 时间:2010-09-19
  • 大伙一般多大功率的水泵以上选用软启动呢?...查看详情

    用户:avan 浏览量:1821 时间:2010-09-18
  • 请教各位?对于此问题比较迷茫! 对于水泵的启动方式选择,我也看了一些网上的说法,有些是低于15KW的水泵允许直接启动,有些是22KW,但有些呢,好几十KW的水泵也可以直接启动;我也看了一贴,说是启动方式与电网容量有关系,电动机功率小于电网容量的20%~30%,这种说法是指这个变压器所带的电动机功率总和呢,还是指正在启动的电动机功率,因为所有电动机同时启动时与分开启动的启动电流是有很大差距的,如果分...查看详情

    用户:wangshj982716 浏览量:1766 时间:2010-09-02
  • 本单位有两台生活水泵一备一用循环使用的电动机软启动发生故障不知怎么办?打在自动位置两台水泵电机都能正常工作,打到手动位置的话:一号泵电机能启动,二号水泵电机不能启动。不知这是什么原因?请各位大侠不吝赐教,解惑。谢谢!...查看详情

    用户:cpaboy 浏览量:1373 时间:2010-08-20
  • 变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米 循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力? 泄水阀呢? 本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]...查看详情

    用户:yg545france 浏览量:30620 时间:2010-07-23
  • 停电启动前提须为电泵为主泵,柴油泵为备用泵.因智能型柴油机水泵具有智能控制功能, 出现险情而且又停电时,柴油泵自动启动. 案例分析: 2008年9月份下旬,调试人员在金川集团有限公司的冶炼厂对设备进行调试保养过程中,刚好遇到金川集团冶炼厂的2号泵房电泵系统发生故障,电泵被迫暂停使用。这时,冶炼炉随即腾上高温,时刻会有烧毁的危险,就在这关键时刻,智能型柴油机水泵机组自动接受到启动信号立即启动,并在2...查看详情

    用户:gzcary 浏览量:1464 时间:2010-04-20