水泵启动更新时间:2024-04-26 18:55:14

本专题为土木在线水泵启动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵启动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 火山冰释注考提示:《建规》:高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。 常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防...查看详情

    用户:火山冰释 浏览量:1654 时间:2013-04-19
  • 工程设计中,消防水泵,共三台,开二备一,每台功率132KW,如果采用软起动器一拖三方案,是否符合设计规范和消防有关规定?有没有这方面的规范要求,我认为不妥的原因是:1、每台消防水泵启动都要经过软启动器,一旦软起动器故障,消防水泵一台也起不来;2、这样的控制系统只有一个控制电源,控制回路的任何问题,也将影响整个系统(三台消防水泵)的运行。虽然消防泵看起来有备用,单电气系统没有彼此独立,没有备用关系,...查看详情

    用户:dongjiange3553 浏览量:6556 时间:2013-01-10
  • 请教下400KV的变压器可以直接启动37kW的消防水泵么? 平时容量已有300kW。...查看详情

    用户:yingying20 浏览量:3503 时间:2012-12-29
  • 水泵的星三角启动,接触器放在次回路中。泵功率是160KW,计算电流时286,星三角启动,电流为166A,接触器这个档选LC1-D205的,热脱扣器整定范围是132~220A,那么接触器到电机的电缆是按照166A选择还是132~220A?还是其他?先谢谢啦...查看详情

    用户:xuanhujishi 浏览量:1134 时间:2012-12-17
  • 想请教一下关于水泵自启动方式下水箱调节容积的问题,如下:V=C*qb/4kb 其中,V是水箱的有效容积,单位m³;qb是水泵出水量,单位是m³/h;kb是水泵1h内启动次数,一般为4~8次/h;C是安全系数,取值1.5~2.0。想问问公式V=C*qb/4kb中4的含义?百思不解,希望有高手点拨下,谢谢~...查看详情

    用户:xxm2506341557 浏览量:1064 时间:2012-09-19
  • 建议用变频器启动怎么实现恒压供水?求线路图?先谢谢了。...查看详情

    用户:宁波盛誉 浏览量:1490 时间:2012-07-22
  • 华润煤业有限公司生活污水处理变压器、水泵软启动柜、电缆、自控系统招标 1、项目情况 项目名称:高平市城市生活污水处理厂污水深度处理电气设备采购 资金来源:政府统筹安排 项目地点:高平市南城街道办事处庞村村南 交 货 期:40天(投标时可报出最短交货期)。 2、招标范围: 一台箱体变压器、7台水泵软启动柜、电缆、自控系统以及备品备件、专用工具等的包装、运输和现场(指导)安装、调试及相关技术服务。 3...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:429 时间:2012-07-13
  • 请教各位前辈: 现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。 拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。 请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成? 恳求赐教,谢了! 紫沙壶...查看详情

    用户:hhkkss23888 浏览量:9024 时间:2012-06-25
  • 主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!...查看详情

    用户:滴水 浏览量:5823 时间:2012-06-17
  • 我们公园有一个大湖,采用3台75KW的潜水泵进行远程水处理,潜水泵使用软启动方式,请问:为何常烧坏潜水泵,要么就坏软启动器,电压:358--390之间,较稳定,三相五线供电。请教各位大虾,是哪些方面的原因?非常感谢!...查看详情

    用户:allenran512 浏览量:3174 时间:2012-06-12
  • 成套电气设备图片1

    现在手上有个案子,有四台水泵自动时要求一个变频器控制四个泵,每个泵加个软启动单独启动。带液位控制,漏电低水位保护! 变频器用国大的软启动用澳大的,用鼎森科技变频恒压控制器!水泵,变频器,软启动,接触器,电机保护器。大小待定现有一次图方案一个求二次图谢谢!!! 4504479 4504480...查看详情

    用户:tjjdsk 浏览量:1082 时间:2012-05-24
  • 132KW水泵软启动无法控制该帖被浏览了0次 | 回复了0次 请教大家个问题,我们现在的项目中央空调的循环水泵132KW和75KW各有好几台,拖动电动机是三相同步电动机星形运行,现在我们用的是软启动器控制启动,可是现在发现这些软启动器是启动异步电动机的,已试验过启动不了这些水泵,工期很紧,换电机适应启动柜不行,换启动柜也不行,该怎么办?供电变压器是1600KVA的,供电距离50米内,请教大家...查看详情

    用户:fxp8585 浏览量:1574 时间:2012-04-28
  • 工程是这样的,甲方找不到带控制箱的泵,只能设计院出这个控制箱系统图。国标图集上都是一用一备,或者手动控制和BA控制什么的。 找不到这种两台泵同时使用的二次图。要求三个水位感应器分别为:低位(停止),高位(开始抽水),超高位(抽水+报警)。可实现水位感应器 和 手动 两种控制方式。有没有前辈做过这个?最好给我个方案图。 我这块在学校学得不好,甲方催得紧,来不及现学现卖了。先谢谢了!...查看详情

    用户:calmsea2007 浏览量:6808 时间:2012-04-18
  • 1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。 2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。...查看详情

    用户:laolaolu 浏览量:2640 时间:2012-03-28
  • 1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。 2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。...查看详情

    用户:laolaolu 浏览量:3221 时间:2012-03-28
  • 如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?...查看详情

    用户:zhangyahui311 浏览量:9731 时间:2012-03-20
  • 一个商场的项目,采用两台700RT的离心机,一台300RT的螺杆机;两台离心机采用冷却、冷却水泵,二用一备;螺杆机一用一备。 商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。 实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。 上机房图请各位高手鉴定。看看问题出...查看详情

    用户:gina_le 浏览量:5007 时间:2012-02-19
  • 供配电技术图片1

    比如这个 4454503...查看详情

    用户:dangguojingy 浏览量:3103 时间:2012-02-16
  • 电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。...查看详情

    用户:huiliang06630148 浏览量:8380 时间:2012-02-06
  • 我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。 是什么原因呢 更新: 经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢? 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ...查看详情

    用户:xyedri 浏览量:4421 时间:2011-12-22