排风风管更新时间:2024-05-30 03:43:50

本专题为土木在线排风风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 风管直径是120,一般要预留多少,求高手...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:1696 时间:2013-11-15
  • 低速排风,高速排烟,满足平时排风要求为主,以便减少风管尺寸,故此平时排风风管风速控制在8m/S以下,对否?如果管道加消声器,有无违法消防规范?貌似找不到低规对这样东东的要求啊,还是注明下消声器采用不燃材料就可以用了?...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:2523 时间:2013-09-18
  • 排风管穿屋面,直接排至室外。请问,穿屋面处需要加70℃防火阀吗?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:9412 时间:2013-07-16
  • 净化空调中回、排风口尺寸确定方法是计算出还是因实际工作经验得出的呢,以及风管尺寸是否为假定流速法计算。...查看详情

    用户:zjk469165797 浏览量:1325 时间:2013-07-11
  • 同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。 这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:1285 时间:2013-05-29
  • 甲类车间的排风管是否能穿过其他房间和防火墙?查低规和暖规。 a. 低规10.3.2条(强条):有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。b. 暖规5.8.12条:甲、乙、丙类生产厂房的风管,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统的风管,不宜穿过其他房间。必须穿过时,应采用密实焊接、无接头、非燃烧材料制作的通过式风管。通过式风管穿过房间的防火墙、隔墙和楼板处应用防火材料封堵。...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:7508 时间:2013-05-14
  • 排风管上消声器如何设计,长度,大小?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:3044 时间:2013-04-25
  • 如题,小弟初来乍到的...查看详情

    用户:logosrida 浏览量:1419 时间:2013-03-06
  • 通风排烟图片1

    如图,现水泵房和综合布线机房合用一套通风机,水泵房风量12000,布线房3000,图中18号风机风量15000,全压420Pa,分两支路,一支路风管到布线机房,管长32m,一支管就在泵房里面,我觉得风量差这么远,布线机房那路有用么?能从布线机房抽到风不? 4598780 4598780...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:1345 时间:2013-02-03
  • 水泵房与弱电机房排风管井能不能共用?...查看详情

    用户:dawu_6313 浏览量:1813 时间:2012-12-17
  • 为何空调系统兼有回风和排风功能时,在回风管道上设置回风机...查看详情

    用户:hnrxrn 浏览量:2983 时间:2012-12-15
  • 规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!...查看详情

    用户:lusongluda 浏览量:16471 时间:2012-10-31
  • 建筑施工图片1

    自己所在工地发现排风管与洞口存在严重的漏水问题,不知该怎么处理,求各位专家指导下,有方案更好! 4539791...查看详情

    用户:ab489282989 浏览量:6370 时间:2012-08-20
  • 现有一车间,气体类别为甲类,易燃易爆,做排风,由废气吸收设备处理后排放。而排风管走在室外的部分是否需要保温? 有此问题,请教同仁,多多指教。...查看详情

    用户:gongjin62 浏览量:1534 时间:2012-08-20
  • 通风排烟图片1

    人防设备安装人员说,我的排风管穿越了简易洗消以后,未直接接入扩散室,而是穿越了清洁区的风机房接入的,这样做法不可行,说消防验收不了,请问大家怎么办啊,是不是不能穿越,但是规范有说穿越染毒与清洁区可以采用风管密闭做法,小弟实在迷茫,现在项目已经不能改动了,风机房是平战结合用,请各位说下看法。 4515513...查看详情

    用户:fengzhenwu77 浏览量:6502 时间:2012-06-12
  • 通风排烟图片1

    因条件限制,如下图所示,此处储油间事故排风管上安装的防火阀是70℃常开防火阀还是70℃电动防火阀更为合适?依据是? 4506713 4506713...查看详情

    用户:jade2012 浏览量:11513 时间:2012-05-29
  • 问题如上,我想消防时把支管上的70℃防火阀关闭,走廊的电动排烟口打开,补风也一样,行不行,有无强条说不得合用? 谁来确定下? 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 编辑 ]...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1884 时间:2012-03-28
  • 《建规》9.4.6 第5条:排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,如果排烟口设在主管底部,防火阀怎么设置呢?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:1171 时间:2012-03-24
  • 给排水、消防和排风管道工程施工方案 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)...查看详情

    用户:candywaiting 浏览量:2281 时间:2012-03-04
  • 现有一制药车间,需把车间内空气外排,空气含有少量腐蚀成份,排风管需在车间外墙安装,不要求保温,经常日晒雨淋,风管尺寸为1200*1100,现用材料为无机风管,使用约6年风管就损坏了,现请教用什么材料比较耐用?谢谢!...查看详情

    用户:lu.sq 浏览量:4816 时间:2012-02-15