消火栓系统更新时间:2024-05-10 13:11:10

本专题为土木在线消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 2.强度试验和严密性试验 宜用水进行 。 干式消火栓系统应做水压试验和气压试...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:181 时间:2021-04-23
  • 一、 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。二、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 2.应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:183 时间:2021-04-12
  • 消火栓的基础精讲课已经学习了有段时间,小伙伴们是不是快要忘记了?别着急,利用几分钟的空闲时间,刷刷这篇小编为大家总结的知识点!小编会用两个篇幅分两部分,来带领大家一起复习消火栓系统的知识点, 今天开始第一部分的学习,包括系统的选择、市政消火栓、室外消火栓部分! 系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:4485 时间:2021-03-31
  • 室外消火栓选用及布置 (1)、选用:室外消火栓宜采用地上式。室外地上式消火栓内有一个直径为 150mm 或 100mm 和两个直径为 65m 的栓口。室外地下式消火栓内有直径为 100m 和 65mm 的栓口各一个。 (2)、布置原则 城市、居住区的室外消火栓应根据消火栓的保护半径和间距布置。 建筑物的室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算确定,并符合消火栓保护半径和间距要求。 每个室外消火...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:235 时间:2021-03-30
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。一、系统的组成室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示:其中 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:330 时间:2021-03-22
  • 三、供水设施...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:424 时间:2021-03-02
  • 1.水灭火系统的作用...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:525 时间:2021-03-02
  • 系统选择 1、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 说明:湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。湿式消火栓系统同干式系统相比没有充水时间,能够迅速出水,有利于扑灭火灾。在寒冷或严寒地区采用湿式消火栓系统应采取防冻措施,如干式地上式室外消火栓或消防水鹤等。 ...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:937 时间:2021-01-22
  • 为进一步推动火灾隐患整改,全力维护消防安全形势稳定,山西省消防救援总队将陆续曝光一批存在消防安全隐患的企业单位。 希望通过集中公布和曝光,督促隐患单位加快整改进度,做到整治责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,及早完成隐患整改工作。 火灾隐患单位名单 01 盂县第三实验小学 单位地址: 阳泉市盂县金龙街 存在问...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:249 时间:2020-12-17
  • 消火栓系统的选择 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014整理编纂 一、市政与室外消火栓的系统选择要求及理由(7.1.1条): (一)要求:市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 (二)理由: 湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。 (三)湿式消火栓的优势与防冻...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:674 时间:2020-12-11
  • 一、设置场所 1. 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓) 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:516 时间:2020-12-09
  • 该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。 一、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1863 时间:2020-11-25
  • 1. 1 设计步骤①消火栓管网的水力计算分单独消防系统与消防-生活共用两种系统。根据建筑防火规范,确定系统是设单独消防系统,还是生活-消防共用系统;②选择消防设备:查建筑消防系统用水量标准,得出每支水枪的最小出流量作为水枪标准流量q标,当q标>5L/s时,消火栓口径DN65,水枪口径选16mm和19mm两种,当q标≤5L/s时,消火栓口径DN50,水枪口径选16mm和13mm两种;③根据建筑物性质...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:876 时间:2020-11-10
  • 注册给排水工程师图片1

    下图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1)A 点处市政供水压力在0.20~0.35Mpa 之间;(2)管路AB(A 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s 或l0L/s 时,管路AB 的局部...查看详情

    用户:园田田环保老冯 浏览量:707 时间:2020-09-18
  • 问题补充:谁能教我一下消火栓系统怎么用安装算量软件...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:22 时间:2020-08-04
  • 旧版《建筑设计防火规范》中有单层厂房和仓库消防横干管上阀门的布置规定,两阀门中间最多5个消火栓。但新版防火规范和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014均没有对单层厂房和仓库阀门布置的规定,请问大家这块是怎样掌握的呢...查看详情

    用户:asr001 浏览量:1314 时间:2020-06-30
  • “通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?...查看详情

    用户:kezunsn 浏览量:1764 时间:2019-12-30
  • 室外管网只有消防的功能,无给水功能,设置临时高压消防系统,建设消防水池,室外管网也要按照规范讲的做吗。 10.1.9-1室外消火栓系统的管网在水力计算时候不应简化,应根据支状或事故状态下环状管网进行水力计算。...查看详情

    用户:yilankai 浏览量:664 时间:2019-12-09
  • 消火栓系统管道管径怎么算...查看详情

    用户:cof1568955079667 浏览量:225 时间:2019-09-20
  • 干式消火栓系统是否不需要稳压系统,也就没有临时高压系统之说,反之,如果没有临时高压系统的话,干式消火栓就不能采用《消防给水及消火栓系统技术规范》 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 这2条款的内容了吗?举例一个厂区内,室内是干式消火栓系统,室外消火栓如果是湿式系统就不能合用,如果...查看详情

    用户:djy2011 浏览量:2200 时间:2019-08-28