消火栓系统更新时间:2024-04-29 09:35:23

本专题为土木在线消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:938 时间:2022-10-14
  • 防雷减灾图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:20 时间:2022-09-27
  • 消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧! 总体要求 总体要求 试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验 强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行 系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误 水压试验时环境温度不宜低于5°C...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:69 时间:2022-09-26
  • 大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014(简称《水消规》)中的一些条文给大家进行详细解读。 1 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:73 时间:2022-09-20
  • 建筑规范图片1

    1 室内消火栓的配置应符合下列要求: (1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 (2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。 详解:消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m。 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 (3)宜配置当量喷嘴直...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:77 时间:2022-09-07
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第7章消火栓系统第7.1节系统选择和7.2节市政消火栓的内容。 消火栓系统是扑救、控制建筑物初起火灾最为有效的灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的水灭火设施。可分为市政消火栓、室外消火栓系统和室内消火栓系统。 7.1 系统选择 7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 7.1.2 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:39 时间:2022-08-24
  • 一、消火栓灭火系统的组成 消火栓灭火系统是把室外给水系统提供的水量,在室外给水管网压力满足不了灭火需要时,经过加压使其输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备。 在民用建筑中使用最广泛的是水消防系统,即消火栓灭火系统。对于低层建筑或高度不超过50m的高层建筑,消火栓灭火系统一般由消火栓设备、消防管道、消防水池、消防水箱、增压设备、水泵接合器及水源等组成。 消火栓设备 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:44 时间:2022-08-18
  • 随着我国城市化建设进程的不断加快,各类建筑与日剧增,与此同时,建筑火灾也随之不断增多。为了进一步防止火灾的发生和蔓延,建筑在兴建之初应设置消防灭火系统,那么哪些场所应设置室内消火栓系统呢? 规定 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014规定,下列建筑或场所应设置自动灭火系统: 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:64 时间:2022-08-18
  • 在消防考试中,涉及到的比较重要的规范有《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范及施工规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑防排烟技术系统标准》。前几个月时间小编已陆续给大家分享完除《建规》以外的几本规范。 【注意】我们教材的编写是以规范为依据的,当你发现教材和规范有冲突的时候,请参考规范! 今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第八章 消防设施的设置...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:70 时间:2022-08-18
  • 一、系统组成 室外消火栓系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。 二、室外消火栓设置场所 1)民建、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设室外消火栓系统。 2)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设室外消火栓系统。 3)耐火等级不低于二级且建筑体积≤3000m3的戊类厂房,居住区人数≤500人且建筑层数≤两层...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:126 时间:2022-08-18
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 室内消火栓系统 一、训练目的 在同一供水分区内选择最不利楼层设置水枪阵地, 熟悉室内消火栓系统布置情况供水情况,测试不同条件下, 利用室内消火栓系统出枪的数量、压力及流量。 二、调查熟悉 消防站指战员在辖区单位技术人员引导下实地调查消火栓安装位置、消火栓间距、数量,箱门开启方式,消火栓型号及接口类型;调查消防泵房位置、...查看详情

    用户:wx_45536043 浏览量:27 时间:2022-08-17
  • 今日专题:室内消火栓系统 参考答案: 1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.C 10.ACD...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:16 时间:2022-08-12
  • 昨天我们复习了消火栓系统第一部分的知识点总结,包括 系统的选择、市政消火栓、室外消火栓 。 今天小编继续来带领大家复习剩余的部分——消火栓系统知识点总结 第二部分,室内消火栓! 一、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 二、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:21 时间:2022-08-12
  • (一)系统设置场所 (1)室内消火栓系统设置的场所 依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库; 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3.体积大于5000m...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:28 时间:2022-08-11
  • 一.室外消火栓系统的设计: 室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。 若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为 150米,高规要求距建筑物外墙 100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:65 时间:2022-08-09
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:24 时间:2022-08-04
  • 9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:64 时间:2022-08-03
  • 12.4 试压和冲洗 12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验; 3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录; 4管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:52 时间:2022-07-29
  • 10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:59 时间:2022-07-29
  • 8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:115 时间:2022-07-29