已有人订阅
室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: ...查看详情
对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请消防验收。消火栓系统作为建筑比较普遍使用的消防系统,如何进行全面检测呢?下面说一下我的检测方法。 首先,应查阅消火栓系统的设计或竣工图纸,从设计说明、系统图、平面图初步了解本建筑的规模、消火栓系统设置情况,比如高位消防水箱、稳压设施、消防供水设施等重点位置的设置位置了然于心,然后实地进行检测。 我的检测顺序一般是:从上而下,先单...查看详情
本文阐述室内消火栓系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 室内消火栓系统的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、连锁控制、信号反馈。 室内消火栓系统(3D) 室内消火栓系统-报警联动及连锁控制 室内消火栓系统-消防水泵控制-直接自动启动 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 第二章 报警联动 室内消...查看详情
室内消火栓 1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 说明:不同火灾危险性、火灾荷载和火灾类型等对消火栓的选择是有影响的。如B类火灾不宜采用直流水枪,火灾荷载大火灾规模可能大,其辐射热大,消火栓充实水柱应长,如室外储罐、堆场等当消火栓水枪充实水柱不能满足时应采用消防炮等。 2、室内消火栓的选用应符合下列要求: 1)室内消火栓SN65可与...查看详情
本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情
室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!...查看详情
总结消防给水及消火栓系统相关部件型号,对于其余系统与消火栓系统设备有相同的也按照该型号进行分析。 1、消防气压给水设备 比如:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m3,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。 设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式...查看详情
今日专题 :消防给水及消火栓系统 参考答案: 1.C 2.DE 3.C 4.C 5.ABD 6.BD 7.DE 8.CD 9.C 10.C...查看详情
4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 说明: 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两...查看详情
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014-6.2.1要求,符合下列条件时,消火栓给水系统应分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa;(动压分区) 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa;(静压分区) 本文仅讨论静压分区 静压分区的目的: 1.校核最低点消火栓栓口的压力不超过1.0MPa(即100m); 2.初期火灾时,最不利点处消火栓的静水压力不小于5.2.2条规定...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统 。 三、室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 四、 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。 注:该系统无需设置消防泵房,不设置...查看详情
一、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 二、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 2.应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m; 消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m; 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情
1 室内消火栓的配置应符合下列要求: (1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 (2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。 详解:消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m。 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 (3)宜配置当量喷嘴直...查看详情
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第7章消火栓系统第7.1节系统选择和7.2节市政消火栓的内容。 消火栓系统是扑救、控制建筑物初起火灾最为有效的灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的水灭火设施。可分为市政消火栓、室外消火栓系统和室内消火栓系统。 7.1 系统选择 7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 7.1.2 ...查看详情
一、消火栓灭火系统的组成 消火栓灭火系统是把室外给水系统提供的水量,在室外给水管网压力满足不了灭火需要时,经过加压使其输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备。 在民用建筑中使用最广泛的是水消防系统,即消火栓灭火系统。对于低层建筑或高度不超过50m的高层建筑,消火栓灭火系统一般由消火栓设备、消防管道、消防水池、消防水箱、增压设备、水泵接合器及水源等组成。 消火栓设备 ...查看详情
随着我国城市化建设进程的不断加快,各类建筑与日剧增,与此同时,建筑火灾也随之不断增多。为了进一步防止火灾的发生和蔓延,建筑在兴建之初应设置消防灭火系统,那么哪些场所应设置室内消火栓系统呢? 规定 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014规定,下列建筑或场所应设置自动灭火系统: 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房...查看详情
在消防考试中,涉及到的比较重要的规范有《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范及施工规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑防排烟技术系统标准》。前几个月时间小编已陆续给大家分享完除《建规》以外的几本规范。 【注意】我们教材的编写是以规范为依据的,当你发现教材和规范有冲突的时候,请参考规范! 今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第八章 消防设施的设置...查看详情