消火栓系统更新时间:2024-04-29 09:35:23

本专题为土木在线消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求指导画图,有无教我画画喷淋系统和消火栓系统图...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:46 时间:2022-03-17
  • 来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 01 系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统,它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务。 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:120 时间:2022-03-11
  • 消防灭火器...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:25 时间:2022-01-20
  • 消防自动喷水系统布置图...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:22 时间:2022-01-14
  • 消防给水及消火栓系统报废年限是多少? 1.组装消防水箱如通过紧固螺栓或内补胶的方法处理后仍渗漏,或组件出现裂纹等缺陷应报废。 2.消防水泵在零流量、额定流量下扬程不能满足规范要求,经维修仍与设计偏离度大于10%时应报废;柴油机消防泵启动蓄电池无法正常充电的蓄电池应报废。 3.气压给水装置出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。 4.水泵接合器出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:286 时间:2021-09-27
  • 一、消火栓系统 消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验: 1.消火栓接口 (1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格; (2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至 1.6MPa ,保压 2min 。 (3)试验数量应从每批中抽查 1% ,但不应少于 5个 ,当两个及两个及以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:94 时间:2021-09-26
  • 室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:75 时间:2021-09-13
  • 一、消防供水管网 二、室处消火栓系统 感谢关注,欢迎分享......查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:79 时间:2021-09-09
  • “你现在试试消火栓能不能出水?”“昨天网管漏水,我联系了维修公司还没来。”“水的问题是你们厂现在最大的问题,当地消防救援部门会对你们采取执法措施,请你们高度重视消防安全。”这是国务院安委办明查暗访组近日在福建长乐暗访的一幕。近期,国务院安委办派出8个工作组赴16省份,聚焦矿山、消防、危险化学品、工贸、燃气等重点行业领域开展安全生产明查暗访,南都记者随国务院安委办第三明查暗访组至福建,重点摸排纺织企...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:31 时间:2021-07-29
  • 消防给水及消火栓系统技术规范中,说得消防管道的水锤计算公式,从公式参数看,与消防系统的扬程没有关系,与管径、流速有关,然而规范中8.3.3条中规定“当建筑高度超过24m时,应采用水锤消除器“,这又做何解释?,还有就是消防系统中的水锤一般发生在什么地方?规范中没提到。请大师们指教一二。...查看详情

    用户:志雄 浏览量:178 时间:2021-07-16
  • 消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点!01 管道水压强度试验 1.水压强度试验 :试点设在系统管网的最低点。先将管网内的空气排净,再注水,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。2.试验压力按照下表:02 水压严密性试验应 水压严密性试 验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:256 时间:2021-07-14
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:134 时间:2021-07-12
  • 高度21米~27米的住宅,《建规》(8.2.1条注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。)和《技术规范》(7.4.13??建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管),大家对这两条规范是怎么理解的?规范解释:对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住...查看详情

    用户:wx_1618823360486 浏览量:188 时间:2021-06-09
  • 消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总! 管网设计的一般规定 一、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:217 时间:2021-05-27
  • 管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:153 时间:2021-05-19
  • 消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 今 天就给大家总结一下这部分 竣 工验收 在规范中 的 要点 规定和相关真题解析 ! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:1....查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:140 时间:2021-05-13
  • 今天给大家汇总一下消防给水及消火栓系统图例符号说明。建议小伙伴们把常见的图例符号随手画一画,碰到相关题目的时候,希望能帮助到大家!注:除特殊说明外,设计图或者图示中未注明长度尺寸单位的,均以毫米(mm)为单位。 看完上面的图例符号汇总,大家可以用下面的两张图检验一下,或者在教材课本和课件上多找一些图练习,加深记忆和巩固。...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:9059 时间:2021-05-07
  • 消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件: 1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:1190 时间:2021-05-06
  • 这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的 原理 、 性能 和 操作规程 。三、水源的维护管理应符合下列规定:1. 每季度 应监测 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:1636 时间:2021-04-30
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 2.强度试验和严密性试验 宜用水进行 。 干式消火栓系统应做水压试验和气压试...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:181 时间:2021-04-23