  • 作为冷库设备4大件之一的冷库蒸发器随着冷库工程运转时间的增加,冷库蒸发器会发生各种故障,导致冷库无法高效运转在这种情况下我们要对冷库蒸发器进行维修和保养。下面介绍下冷库蒸发器产生故障的原因及冷库蒸发器检修和保养的有效方法。 低温冷库蒸发器随着运转时间的增加在冷库蒸发器管道内壁会产生较多的冷冻润滑油,特别是冷库设计或冷库安装不合理时产生这种故障就更加明显。冷库蒸发器管道内壁集油过多后导致冷库蒸发器的...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:40 时间:2021-08-10
  • 空调蒸发器结霜,这在制冷界是比较常见的一个现象,也是比较受重视的一个技术问题。今天我们就来看一看,为什么空调蒸发器会结霜,如何解决这种结霜问题? 1、蒸发器为什么会结霜的8个基本原因 蒸发器结霜 的原因是蒸发温度低&蒸发器换热不足(二者缺一不可)。 总结下来,可能是如下8个原因: ①风量供应不足,包括出回风风道堵塞、过滤...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:59 时间:2021-07-06
  • 压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。 缺油是很容易辨别的压缩机故障之一,压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。 压缩机是一个特殊的气泵,大量制冷剂气体在被排出的同时也夹带走一小部分润滑油(称为奔油或跑油)。压缩机奔油是无法避免的,只是奔油速度有...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:61 时间:2021-06-30
  • 水处理图片1

    低温蒸馏技术是目前国际上广泛应用的主流技术之一,控制废水的最高蒸发温度不高于30℃、废水回收率最高可达95%。低温蒸发浓缩系统在处理水性金属加工废液和清洗液方面受到市场和客户的广泛认可和好评。 东莞XXXX有限公司 ①废水类型:切削液废液 ②废液量:600L/天 ③应用方案:油渣液三相分离器+低温蒸发系统+三级膜过滤系统 ④综合评价:系统运行后,可将废液中80%以上净化液进行再生回用,剩余<20...查看详情

    用户:cof1624000759833 浏览量:47 时间:2021-06-18
  • 中央空调图片1

    631131763113186311319631132063113216311322631132363113246311325631132663113276311328...查看详情

    用户:sui5174316 浏览量:30 时间:2021-06-17
  • 制冷循环中,蒸发器出口温度为什么比进口温度低...查看详情

    用户:wx_1622698985431 浏览量:2061 时间:2021-06-03
  • 收录于话题冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:119 时间:2021-03-30
  • 一、MVR工艺介绍 1、MVR原理 MVR是蒸汽机械再压缩技术,(mechanical vapor recompression )的简称。MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 MVR其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动...查看详情

    用户:水处理新秀 浏览量:294 时间:2021-03-26
  • 1、冷藏箱在运行过程中,随着箱内温度降低,蒸发温度也降低(假设蒸发器出口都为饱和气态),压缩机输出制冷量降低,蒸发器的换热量如何变化? 2、在冷藏柜的压缩机、两器、风扇不变的情况下,只改变毛细管内径和长度,使在同样的回风温度下,蒸发器温度降低,那么这台冷藏箱改了毛细管后,制冷量是变大还是变小?...查看详情

    用户:cceeoo 浏览量:163 时间:2021-03-11
  • 冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。 我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:638 时间:2021-03-01
  • 热泵工程图片1

    在图集06ss127中,空调、热水组合式热泵系统,在夏季工况下, 1. 用于生活热水系统的专用热泵机组的蒸发器为何接的是用于空调的热泵机组的冷冻水,而不是地下井水? 2. 生活热水板换的一次水回水侧为什么还要与地下井水进行换热后再进入生活热水专用热泵机组的冷凝器? 6295558...查看详情

    用户:porter1983 浏览量:239 时间:2021-02-24
  • 收录于话题冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:175 时间:2021-01-27
  • 设计规模每天120吨废水,是配置每小时5吨还是配置每小时处理2.5吨的蒸发器比较好,大家说说看...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:100 时间:2021-01-17
  • 近期有伙伴在问有关空调最基础的问题,那我们就从空调“四大件”开始说起。空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。今天先讲蒸发器和冷凝器。 一、空调原理及结构 为了学习基本制冷系统,我们可以将其简化为一个简单的系统,如下: 现在,我们将上述简单系统中的部件换成实际部件: 一台压缩机、一个冷凝器、一个毛细管 和 一个蒸发器。 如下图,这就接近于真实的制冷系统了。 ...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:471 时间:2021-01-14
  • 制冷技术图片1

    冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的...查看详情

    用户:gienix 浏览量:3402 时间:2021-01-11
  • 板式蒸发器自1956年于英国APV公司问世以来,被认为是一种高效、紧凑、新型的蒸发设备,当时主要用于明胶蒸发及食品加工行业。随着技术的日新月异以及各种工业行业越来越高的需求,目前板式蒸发器已广泛应用于石油、化工、造纸、海水淡化、工业废水处理等行业。 从原理上讲,板式蒸发器集薄膜传热理论和板式换热器原理于一体,尤其在低温、低压工况下使用效果更为出色。因此,在某种程度上,板式蒸发器被认为是目前最...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:227 时间:2020-12-31
  • 收录于话题 冷库铝排配比 冷库铝排配比 库容大小 铝排换热面积 50m3以下,高3米以下的 底面积的2-2.5倍 50m3-100m3 底面积的2倍 100-300m3 底面积的1.8倍 300-500m3 按每立方0.5㎡ 计算 500-1000m3 按每立方0.45㎡ 计算 1500-2000m3 按每立方0.4㎡ 计算 2000m3 以上 按0.18-0.26㎡ 计算 ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:578 时间:2020-12-16
  • 多温区冰箱中采用并联双蒸发器可以有效地提高各间室的温度控制精度和冰箱能效。 并联双蒸发器冰箱两间室所需要的制冷量不同,系统通过调节冷藏和冷冻毛细管的节流效应,改变两蒸发器的换热温差以及制冷剂流量从而满足两蒸发器不同换热量,为了使两蒸发器在不同的换热温差以及制冷剂流量下换热性能达到最优,需要对两蒸发器的结构进行设计。在并联双蒸发器冰箱实际运行过程中,两蒸发器中制冷剂的状态参数时刻发生变化,导致其...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:156 时间:2020-12-03
  • 水平管降膜蒸发器由于其较少的冷媒充注量和较高的换热性能在制冷空调领域得到广泛的应用。本文以 R134a 为工质,对冷媒充注量和两流程下管程布置方式对采用降膜式蒸发器性能的影响进行了试验研究,并与满液式蒸发器进行对比。结果表明:随着冷媒充注量的增加降膜式蒸发器换热性能逐渐提升,但提升趋势逐渐缓慢;冷冻水进出水管采用下进上出的方式机组性能优于上进下出;同等能力下,采用降膜式蒸发器机组的冷媒充注量比...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:278 时间:2020-11-03
  • 实测某项目空调水系统,该系统为一机一泵的形式,共计6台主机,实测1-3号冷冻水系统压力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(扬程43米水柱),进入冷机蒸发器前压力886kPa(从水泵出口到冷机入口,只有一个单向阀,截止阀,冷机入口的电动阀,其中电动阀前几年更换过),水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱,请问这种现象正常吗,可能是什么原因造成的?...查看详情