蒸发器更新时间:2026-01-30 19:32:57

本专题为土木在线蒸发器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蒸发器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 入水温度常温25度,出水温度2度,流量80kg/h,请问这样的冷水机组,我们选板式换热器、干式蒸发器、满液式蒸发器中的那一种? 对于这3种蒸发器又各有什么特点,在一般选择时要注意哪些问题?...查看详情

    用户:yalechang0 浏览量:5751 时间:2007-09-05
  • 请教大家:满液蒸发器用于引射的制冷剂量占制冷剂总循环量的比例一般为多少合适?...查看详情

    用户:北冰洋 浏览量:1516 时间:2007-09-05
  • 众所周知,干式蒸发器系统在采用电子膨胀阀时一般采用压缩机吸气过热度结合其他参数控制电子膨胀阀开度。 在采用满液式蒸发器的大型冷水机组中,常规思维是通过蒸发器的液位传感器和压缩机排气过热度结合控制电子膨胀阀开度,但由于液位传感器成本较高,也经常用蒸发器换热小温差结合排气过热度来控制,这也是开利早几年在电子膨胀阀控制方面的一个发明专利。 请教诸位大虾,有没有其他较可靠的方法来控制满液式蒸发器系统中电子...查看详情

    用户:whiffing 浏览量:16464 时间:2007-08-31
  • 小弟目前在设计油冷机,比较郁闷的事情是,公司要求用立式壳管式蒸发器,我以前没有接触过立式管壳式,都是板式或者是沉浸式的,还有平直套片式的,现在要设计立式的,感觉无从下手,里面构造我也不知道,而且980w,我也不知道这么小的蒸发器,立式的怎么设计啊?里面管路怎么安排啊?最主要的是换热系数k,希望高人前来帮助,小弟在这先谢谢大家了!...查看详情

    用户:crazy_ak 浏览量:1994 时间:2007-08-20
  • 在维修过程中有一部分用户说加了雪种怎么没有雾出?我在这里请高人指点,谢谢咯!!!!!...查看详情

    用户:fangrongshan 浏览量:1817 时间:2007-08-11
  • 我司一台冷藏库(工作温度是3度至-2度)每15天就会结冰致使无法正常使用,现请教各位前辈找一下原因?谢谢!...查看详情

    用户:ping0005 浏览量:11168 时间:2007-08-04
  • 请教为何热力旁通阀一般都要经过蒸发器再回压缩机啊 一般是压缩机出来一路接制冷(冷凝器,膨胀阀,蒸发器) 另外一路压机出来接旁通阀接蒸发器回压缩机 为何还要串蒸发器呢 直接出来接旁通阀回压缩机为何不好呢...查看详情

    用户:killzx99 浏览量:2397 时间:2007-07-26
  • 热泵机组的蒸发器进出水口如果接反了会有什么问题,可以这样接么?...查看详情

    用户:s_boy2008 浏览量:1559 时间:2007-07-25
  • 我在生产时遇到了这样一个问题: 我们的冷凝器是水冷的,昨天下午水温比平时控制高了一点,膨胀阀开始结霜了,蒸发器的温度也降到了0度以下,我们是要求蒸发器温度在0度以上的。低压降低了,由4公斤降到了3。5公斤。我判断是制冷量少了,膨胀量大了,故在膨胀阀处结霜了,可是想不通蒸发器出氟温度却也降到0度以下,空气出口温度却在上升,这和氟的状态有关吗? 请各位大虾详细的解释以下。这个问题困惑很久了!!谢谢...查看详情

    用户:cdhzj 浏览量:1225 时间:2007-07-22
  • 现有两台报废水冷机组(型号相同,均因冷凝器故障报废,蒸发器、压缩机完好), 现欲将一台机组的蒸发器替代另一台报废的冷凝器,进而继续使用,水侧压力很小(冷却塔比机组高1m)。是否可行? 蒸发器可否变为冷凝器进行使用呢? 改造后的冷凝器是否会影响制冷系统呢? 制冷剂为R22,制冷剂侧的压力是否可以承受?...查看详情

    用户:mazhe 浏览量:1577 时间:2007-07-20
  • 请问两者的比例大概范围是多少?有经验公式吗 还有我见一个10匹的机子,蒸发器为什么只有上面和下面几排管结爽(高风速时无爽)....查看详情

    用户:hjoii7415 浏览量:5254 时间:2007-07-12
  • 我司有两台york机组,一台运行,一台备用,但是冷冻水系统流量超出一台机组的蒸发器额定流量,想借用备用机组的蒸发器作为冷冻水的流量通道,不知道对机组有无不良影响?...查看详情

    用户:gongyezidonghua 浏览量:971 时间:2007-07-11
  • 一般的,R22制冷剂的除湿机的蒸发器要比冷凝器小,为什么R134A的除湿机的蒸发器要比冷凝器大呢? 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:jlm101 浏览量:4186 时间:2007-07-05
  • 各位行业高手,本人正准备进入空气源热泵和水源热泵机组的制造行业,如有好的资料或书籍请推荐给我,谢谢了!...查看详情

    用户:tlktjhf 浏览量:1298 时间:2007-07-05
  • 怎么区分满液式蒸发器 和干式蒸发器 两者有什么区别 或者他们各自有什么优点勒...查看详情

    用户:pqc921 浏览量:1764 时间:2007-06-22
  • 蒸发器内制冷剂一般要经历两相区和过热区段两个过程,有的可能会存在过冷区段。现在我需要知道这三个区间温度变化是不一样的。现在需要知道制冷剂在管路中的平均温度。注意这里是指的积分平均,而不是(出口+进口)/2的代数平均,应该怎么做呢?...查看详情

    用户:leonxia 浏览量:5142 时间:2007-06-17
  • 请老大们帮忙...查看详情

    用户:dshx8 浏览量:1402 时间:2007-06-14
  • 众所周知,当空调器稳定运行后,若增大进风流量,则空调的冷凝水量会下降。可是进口风量是通过什么途径来影响冷凝水量的呢? 在我看来,增大风量将会使得制冷剂侧温度升高,减小了水的凝结量。那除此之外还有没有别的原因呢?在论坛上看到有人说由于风大会将凝结在表面的水吹落并又带入房间,也降低了水的凝结量,可是这个现象是否一定存在呢,还是有别的什么原因?...查看详情

    用户:leonxia 浏览量:2024 时间:2007-05-29
  • 做了这么长时间空调今天遇到了一个新问题和大家分享一下顺便请教: 我的工人在今年年初给管道做冲洗的时候给风冷螺杆机组的冷冻水进水口加了一片盲板,然后冲洗完了以后忘了拿掉就直接给管道保温了,打压灌水均从压力表上都显示正常. 今天在给机组加 R134a制冷剂,当加了5瓶100kg的制冷剂后发现水温比旁边的一台温度低了10度,然后开始检查才发现盲板,厂家的人要求立刻放掉机组里的水拿掉盲板,然后我工人把水放...查看详情

    用户:baichi-218 浏览量:2158 时间:2007-05-29
  • 中央空调未端,由于日久的使用,蒸发器中间层,表面层均赌死。蒸发是七排管的。大厚了。无法清洗,专用药水也只能清洗到表面而已。请教各位同盟。谢谢!!...查看详情

    用户:maxt 浏览量:1083 时间:2007-05-28