疏散照明更新时间:2024-05-12 00:39:22

本专题为土木在线疏散照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:102 时间:2022-08-30
  • 消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:272 时间:2022-08-25
  • 来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电? 一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢? A EI FIRE 不可以 先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:68 时间:2022-08-25
  • 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:70 时间:2022-08-22
  • 1、本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统可24小时不间断的对设备进行巡检,保证了整个系统运行在最佳状态,避免火灾发生时的选生盲区,此外,通过和消防报警设备的联动,获悉现场火警信息,正确调整逃生方向,使选生人员”安全、准确,迅速“地选择安全通道逃生。2、系统由应息照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造系...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:333 时间:2022-07-28
  • 传统疏散指示系统的设计缺陷 首先即是设计理念的问题,以往传统应急疏散指示灯具以“就近引导”的方式在火灾中引导疏散,在这种方式下,建筑物一经建成,逃生路线就已经确定。但火灾发生往往不可预料,火灾的蔓延趋势也不是一成不变的,用固定的逃生路径引导人员逃生势必会导致一部分人员误入烟雾弥漫的危险区域。此外,火灾现场的逃生人员,很容易出现恐慌、盲目的心理,一旦疏散指示标志指向危险的区域,可能会导致不...查看详情

    用户:那那西 浏览量:228 时间:2022-07-22
  • 蓄电池持续工作时间 系统应急启动后由备用电源——蓄电池电源供电,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1.建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。 2.医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000 ㎡的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。 3.其他建筑,不应少于0.5h。 ...查看详情

    用户:那那西 浏览量:96 时间:2022-07-22
  • 今日分享 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息,此知识点也是消防考试中必考的内容。今天我们分享消防应急照明和疏散指示系统的相关知识点。 考 点 总 结 ...查看详情

    用户:沧海云流 浏览量:83 时间:2022-07-21
  • (1)根据GB 50016-201 4第10.3.2条:水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于3Ix。(2)根据GJ 16-2008表13.8.6:水平疏散通道不应低于0.5Ix,人员密集场所不应低于5Ix。(3)根据GB 50034-2013第5.5.4条:水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于2lx。(4)根据JGJ 310-201 3第8.6.2条:中小学和幼儿园的疏散场...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:278 时间:2022-07-20
  • 明和疏散指示的建筑消防系统,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的制定有效规范了系统的工程设计、施工、调试、检测、验收与维护保养等。其中关于疏散照明地面的最低水平照度有详细的说明,今天我们就分享疏散照明地面最低水平照度相关的内容。一、地面水平最低照度1.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)对于疏散走道,不应低于1.0 lx。2) 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 l...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:272 时间:2022-07-20
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。 今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1. 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:53 时间:2022-06-14
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。 今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1. 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应...查看详情

    用户:wx_76260840 浏览量:22 时间:2022-06-10
  • 消防应急照明和疏散指示系统是指在发生火灾时,为人员疏散和消防作业提供应急照明和疏散指示的建筑消防系统,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的制定有效规范了系统的工程设计、施工、调试、检测、验收与维护保养等。其中关于疏散照明地面的最低水平照度有详细的说明,今天我们就分享疏散照明地面最低水平照度相关的内容。 一、地面水平最低照度 1. 建筑内疏散照明的地面最低水...查看详情

    用户:wx_67568867 浏览量:193 时间:2022-06-08
  • 解读集中电源容量 > > > > 集中电源容量表述 根据《技术标准》的培训教材《消防应急照明和疏散指示系统》第3.7.1.4部分介绍,集中电源的容量实际就是其配接额定功率灯具时的持续应急时间: C 集中电源 ≈ P 额定配接功率30 min × 30 min ≈ P 额定...查看详情

    用户:wx_02463058 浏览量:235 时间:2022-05-07
  • 19D702-7应急照明设计与安装...查看详情

    用户:戴恩斯 浏览量:83 时间:2022-02-11
  • 随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。...查看详情

    用户:浙江万总电气 浏览量:69 时间:2021-09-15
  • 摘要:消防应急照明和疏散指示系统,是一种辅助人员安全疏散和消防作业的建筑消防系统。主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动,提供必要的照明条件及正确疏散的指示信息。自《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018,以下简称《技术标准》)实施以来,在消防技术审查过程中,发现消防应急照明和疏散指示系统的设计存在较多争议,本文针对常见问题进行分析,并提出可实施的解决...查看详情

    用户:浙江万总电气 浏览量:63 时间:2021-09-02
  • 普通四层办公楼,未设置消防控制室,未设置火灾自动报警系统。应急和疏散指示照明系统能不能采用集中控制型?说明依据...查看详情

    用户:shejishiyang 浏览量:84 时间:2021-08-03
  • 在5月9日的公众号文章里小编为大家写了 消防应急照明和疏散指示系统 设计考点总结(一)+真题解析。 今天 小编为 大家做系统设计考点总结(二)和真题解析!一、系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。 灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成 ,且蓄电池电源的供电方式分为 集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式 。灯具的供电与电源转换应符...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:232 时间:2021-05-28
  • 规范和教材结合,提炼重要考点,再配习题和解析,消防应急照明和疏散指示系统!安装考点总结(二)+习题解析,内容为灯具安装的考点总结和习题解析! 灯具安装的一般规定 一、灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。二、灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。三、灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,...查看详情