疏散照明更新时间:2026-01-26 07:03:36

本专题为土木在线疏散照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 散装粮食平房仓堆粮高度8米还需要做疏散指示照明吗...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:66 时间:2024-01-04
  • 照明工程图片1

    GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范,对于消防应急照明灯具系统产生了深远的影响。这一规范对系统设计、施工、调试、检测与验收以及运行维护等方面进行了详细的规定,确保了消防应急照明灯具系统的统一性和规范性。 该规范对各类灯具进行了清晰的定义,明确了它们的用途和性能要求。例如,对于疏散指示灯,规范规定了其应具备的紧急照明、方向指示和语音提示等功能,以确保在火灾等紧急情况...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:408 时间:2024-01-02
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:176 时间:2023-10-18
  • 照明工程图片1

    一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。 三、 ...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:155 时间:2023-09-08
  • 照明工程图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:112 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。 (3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0l...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:135 时间:2023-09-04
  • 七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:64 时间:2023-08-24
  • 照明工程图片1

    《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:381 时间:2023-07-07
  • 电站工程图片1

    安科瑞虞佳豪 为进一步提升酒店员工消防安全意识和火灾应急处置能力,全力推进夏季火灾防控工作,5月30日,长白山公安局白河森林公安分局消防管理大队在王朝圣地温泉酒店开展消防安全知识培训和灭火应急疏散演练。 在培训中,消防大队民警用通俗易懂的语言介绍了温感、烟感、喷淋、防毒面具、消防手电和手动火灾报警设备的功能和使用方法,并采取理论结合实际的方式,在酒店空地处进行了灭火实操训练。面对熊熊燃烧的火...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:69 时间:2023-06-15
  • 照明工程图片1

    安科瑞虞佳豪 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10章) 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:107 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:152 时间:2023-04-25
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:377 时间:2023-04-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:295 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:190 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    ----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:171 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防疏散照明系统配电设计要求有哪些?随着智能化的快速发展,人们对于生活质量的要求也是越来越高了。现代城市之中,智能消防系统也作为关乎民生的重点越来越受重视。在建筑之中安装消防疏散照明系统显得尤为重要。所有消防应急标志灯、消防应急照明灯以及疏散灯组成一个智能网络系统。在发生火灾时,可根据火灾发生的地点和烟雾蔓延的方向,安全门开启状况等,智能地为建筑内不同地点的人群指示最佳的逃生路线,最大限度地避免伤...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:55 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    在一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢?先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018/4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4 备用照明和疏散照明...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:167 时间:2023-03-14
  • 前言随着社会的进步,经济、科技的迅猛发展,现代建筑呈现出大型化、复合化、智能化、人性化等特征。同时,人们安全意识也进一步加强,这就对建筑物的消防安全系统提出了更高的要求。因此,对火灾发生时如何安全、准确、迅速疏散进行研究具有重要意义。无数次的火灾实例总结分析表明,建筑内有无消防应急照明和疏散指示标志对火灾所造成的伤亡程度有重要影响,故综合考虑各种因素,规范对建筑内消防应急照明和疏散指示标志的设置条...查看详情

    用户:pl_19120726 浏览量:85 时间:2023-03-10
  • 概述随着社会对消防安全意识的增强,大家对安全疏散技术的要求日益提高,传统独立分散式、固定指示方向的消防应急灯具已不适应在火灾发生时人员快速安全疏散的要求,并且传统消防应急灯具不能及时对灯具进行维护管理,在应急时往往出现消防应急灯具的部分失效或大面积不工作的现象,造成火灾真正发生时,传统应急灯具成为摆设,发生严重事故。采用A型集中电源消防疏散系统解决了疏散指示的问题。A型应急照明集中电源疏散指示系统...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:102 时间:2023-03-09
  • 其实这周我所发布的都是技术实务重点,建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点,顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关于建筑防火的思路和框架。首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那?(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等),由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度),当我们防火、防烟分区都考虑过之后就是疏散这块。安全疏散:百人...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:123 时间:2023-03-03