疏散更新时间:2024-05-18 21:15:15

本专题为土木在线疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,公共建筑的疏散楼梯间和前室,不宜开设多个疏散门。 除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他形式的房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,应通过疏散走道进入前室。 一、为确保疏散楼梯间和前室的安全性,公共建筑不宜设置多个通向疏散楼梯间或前室的疏散门。 不同于住宅建筑,公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:130 时间:2022-11-18
  • 建筑消防给水图片1

    专用疏散楼梯间是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。 一、公共建筑的房间(包括营业厅、餐厅、观众厅等大空间场所),以及厂房的车间、仓库的库房等,可以设置专用疏散楼梯间。(图示1左) 二、专用疏散楼梯间的疏散门直接开向房间、车间和库房等危险区域,应为封闭楼梯间或防烟楼梯...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:122 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    虽然规范没有对住宅建筑疏散楼梯间的首层疏散门的最小净宽度提出要求,但仍不宜小于1.1米。 规范争议:《建筑设计防火规范》约定了公共建筑内楼梯间的首层疏散门最小净宽度(5.5.18),但住宅建筑并没有对楼梯间的首层疏散门最小净宽度提出要求(5.5.30),是否需要保证1.1米? 释疑: 在疏散楼梯等竖向疏散路径上,人员集聚容易产生踩踏事故,因此,其下游净宽度不宜小于上游宽度,虽然规范...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:51 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    子母式防火门,存在较大的应用误区,阐述如下: 一、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门! 子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。 根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(6.5.1-3)。因...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:131 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。 防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至150mm左右,各厂家略有不同,较大门洞相对应的门框尺寸也较大)。 如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,此防火门的外框宽度和高度分别为0.9m和2.4m,扣除门框尺寸,实际疏散净宽...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:42 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    防火门的开启角度,一方面影响自身的疏散净宽度,另一方面,也直接影响疏散路径的净宽度。 目前的防火门及常规疏散门,虽然都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但在确定最大疏散净宽度时,宜采用90°,说明如下: 确定疏散门有效开启时的开门角度,主要关系三个指标: 1、开启后应尽量确保疏散门的最大净宽度; 2、开启后应尽量减少对疏散路径的净宽度影响; 3、反复开启不应影响疏散门的可靠性。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:78 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    2015版《建筑设计防火规范》图示中,调整了疏散门开启和楼梯平台有效宽度的相互关系,由于不太恰当的文字标识,导致规范争议! 本文同时探讨疏散门完全开启时的开门角度问题! 第一章 争议缘由 一、根据《建筑设计防火规范》第6.4.11要求:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。(以下简称“本条文”) 二、争议缘由: 1、本条文的2014版图示中,要求开门过程不应减少...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:102 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    中小学校每100人所需的最小疏散净宽度,应适应新版《建筑设计防火规范》要求,以总层数为单位取值。 关于每100人所需的最小疏散净宽度,《中小学校设计规范》与《建筑设计防火规范》不一致,怎样处置? 解答: 一、两者确实有较大的区别,《中小学校设计规范》以楼层为单位,《建筑设计防火规范》以总层数为单位; 示例,建筑高度为四层的一级耐火等级建筑,按《中小学校设计规范》8.2.3要求,每100人所需的最...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:35 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    剧场、电影院、礼堂、体育馆和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。 文末附规范争议:楼梯的梯段净宽度,《民用建筑设计统一标准》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《中小学校设计规范》不同,怎样处置各方关系? 通常认为,最有效的疏散方式,是以单股或多股人流的形式有序...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:43 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    疏散人数是建筑疏散设计的基础参数之一,疏散人数是确定疏散净宽度的基本要素。 本文讲述疏散人数的主要计算方法:面积比例法、固定座位统计法、床位统计法和核定法,同时解答计算中的主要问题! 详述如下: 一、面积比例法: 不同功能场所,有不同的人均使用面积要求,按建筑面积或使用面积,根据每人占用面积的下限值,可确定疏散人数,单位通常为(人/m?)或(㎡/人)。 1、《建规》5.5.21明确了通用场所的人...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:258 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    以单股或多股人流的形式有序疏散,可确保最高的疏散效率,也是确立百人宽度指标的前提条件! 剧场、电影院、礼堂、体育馆、地铁和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。 文末附规范争议:楼梯的梯段净宽度,《 民用建筑设计统一标准 》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《 中...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:31 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    了解疏散宽度的计算原则及相关概念,以及百人宽度指标的由来,有重要意义! 虽然现行规范提供了各类场所的百人宽度指标,依据疏散人数即可计算出疏散宽度,但仍有必要了解疏散宽度、百人宽度指标的推导及应用。 本文阐述疏散宽度和百人宽度指标的计算原则,辅以公式推理,从不同角度,还原疏散宽度计算的本来面目。 第一章 疏散宽度的计算 一、人流股数的概念: 通常认为,最有效的疏散方式,是以单股或多股人流的形式有序进...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:30 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    疏散区域是确定疏散人数的前提,也是确定疏散宽度的基础。 合理确定某个疏散出口或疏散通道的疏散区域,即可算出其承载的疏散人数,确定疏散净宽度,依此,可解决诸多争议,具重要意义! 1 解决疏散门.安全出口疏散净宽度误区; 2 解决疏散走道等疏散通道净宽度误区; 3 解决疏散楼梯净宽度的误区; 4 解决首层疏散出口、外门净宽度误区。 一、疏散区域的概念: 疏散区域是确定疏散人数的前提,也是确定疏散宽度...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:42 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    合理的疏散路径、疏散距离和疏散净宽度,是安全疏散的基本保证。 消防安全疏散中的疏散宽度,是指疏散净宽度,是疏散路径上各通道及疏散出口的净宽度。 一、疏散宽度是安全疏散的全过程控制: 疏散宽度是全过程保证,不论是危险区域的房间内疏散通道,还是次危险区域的疏散走道、室内安全区域的疏散楼梯,以及疏散路径上的所有疏散出口,其各自疏散净宽度,均应经计算确定,并不应小于最小净宽度要求。 除剧场、电影院、礼...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:124 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    百人宽度指标是计算疏散净宽度的基本要素,依据百人宽度指标和疏散人数可确定疏散所需的净宽度。 虽然现行规范提供了大部分场所的百人宽度指标,但仍有必要了百人宽度指标的推导及应用。 一、百人宽度指标的由来: 前面,我们发布了专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”,详细阐述了疏散宽度的计算方法,并推导计算公式如下: 由公式1可知,根据每股人流宽度、疏散人数和疏散时间,即可计算出某疏散区域...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:47 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    本文以公共建筑为例,讲述增减安全疏散距离的原则及计算方式,探讨敞开楼梯间、敞开式外廊对安全疏散距离的影响,解答相关争议: 1、敞开楼梯间设置在敞开式外廊,是否要减少安全疏散距离? 2、全部设置自动喷水灭火系统的建筑物(安全疏散距离可增加25%),敞开式外廊是否也需要设置自动喷水灭火系统? 本文所述条文及示例为公共建筑,住宅建筑应依《建规》5.5.29执行,对应条款可参照本文理解。 《建筑设计防火规...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:157 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    规范图示没有明示疏散走道尽端到安全出口的距离要求,通常情况下,仅需控制好疏散门到安全出口的距离即可。但是,一些特例情况,仍需控制走道任意一点到安全出口的距离。 一、有关安全疏散距离的概念: 通常情况下,公共建筑的安全疏散距离,包括房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离(L1)和房间疏散门至最近安全出口的直线距离(L2),其中L1对应《建规》5.5.17第3款规定,L2对应《建规》5.5...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:160 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述"大开间短走道"和"小房间长走道"疏散模式的基本概念及应用要求!。 通常情况下,只有一、二耐火等级建筑的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所,方可应用“大开间短走道”的疏散模式,其他情况的安全疏散,均应遵行“小房间长走道”疏散模式。 符合条件的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所,安全疏散距离同时适应大开间短走道、小房间长走道的疏散模式,可交叉运用! 一、“小房间...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:18 时间:2022-11-17
  • 公共建筑设计图片1

    1、地下汽车库应设防火墙划分防火分区, 每个防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡ ,如在汽车库内 设有 自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可为 4000㎡。 2 、 电梯井 、 管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。 3 、 汽车库、 修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,其楼梯间前室的门应采用乙级防火门。 4、汽车库室内 最远工作地点至楼梯间的距离不应超过...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:1544 时间:2022-11-16
  • 建筑消防给水图片1

    修车库人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定,本文主要讲述汽车库的安全疏散距离。 一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定。 2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全...查看详情