疏散更新时间:2025-12-01 06:52:36

本专题为土木在线疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 照明工程图片1

    来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:216 时间:2024-06-14
  • 照明工程图片1

    来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、灯具尺寸如何选择? 1《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1- 6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:1774 时间:2024-06-12
  • 建筑消防给水图片1

    建筑的首层疏散门宽度被审图机构挑问题 某公共建筑首层有个 配套物管用房 ,面积约40平方米,其疏散外门设计按洞口宽1 .0m,净宽不小于0.80m,被审图单位提违反《建筑设计防火通用规范》第7.1.4-3条规范。 《建筑防火通用规范》第7.1.4条是这样要求的: 7.1.4疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1疏散出口门、室外疏散...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:433 时间:2024-06-11
  • 建筑消防给水图片1

    在地下车库的设计中,确保人员能够在紧急情况下快速、安全地疏散至安全出口是至关重要的。通过掌握以下知识点,我们将能够正确计算地下车库的疏散距离,为设计安全可靠的地下车库提供指导。 你想知道如何确保地下车库疏散通道畅通无阻吗? 你是否对计算疏散距离要不要考虑车辆等障碍物有疑问? 本文将解答你所有的疑问! 怎么计算地下车库消防疏散距离? 在做地下室设计的时候,计算人员疏散距...查看详情

    用户:度假酒店看看书 浏览量:872 时间:2024-06-11
  • 建筑消防给水图片1

    电动车充电 在上一篇文章中,我们讨论了怎么计算地下车库疏散距离。今天,我们将继续探讨与地下车库疏散距离相关的另一个疑难问题:地下车库充电车位的疏散距离计算。 随着电动车的普及,地下车库中的充电设施也越来越常见。然而,电动车自燃的情况时有发生,其更高的危险性给地下车库的消防设计带来了新的挑战。在紧急情况下,如火灾,人员如何安全的疏散至安全出口,同时又要考虑到充电设施可能存在的风险...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:318 时间:2024-06-11
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:207 时间:2024-06-06
  • 照明工程图片1

    最近有朋友问,新发布的 《建筑照明设计标准》 (以下简称照明标准) GB/T 50034-2024 第 5.5.5条规定,疏散照明的地面 平均水平照度 值应符合下列规定: 1 水平疏散通道 不应低于1lx ,人员密集场所、避难层(间) 不应低于 3lx ; 2 垂直疏散区域 不应低于5lx ; 3...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:242 时间:2024-05-28
  • 照明工程图片1

    应急照明 疏散指示 (一)灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:252 时间:2024-05-20
  • #1 灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非持续型灯具(不应采用...查看详情

    用户:wx_74879208 浏览量:113 时间:2024-05-14
  • 防雷减灾图片1

    一、灭火和应急疏散预案编制依据 (1)法规制度依据,包括消防法律法规规章、涉及消防安全的相关法律规定和本单位消防安全制度。 (2)客观依据,包括单位的基本情况、消防安全重点部位情况等。 (3)主观依据,包括员工的变化程度、消防安全素质和防火灭火技能等。 二、灭火和应急疏散预案编制范围 应急预案的编制范围主要包括消防安全重点单位、在建重点工程、其他需要...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:100 时间:2024-05-13
  • 消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下: 1.疏散用的楼梯间应符合下列规定: 1.1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置; 1.2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:280 时间:2024-05-08
  • 照明工程图片1

    GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 前 言 本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件代替GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,与GB17945-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: a) 增加了A型消防应急灯...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:262 时间:2024-05-08
  • 给排水资料库图片1

    当建筑内不同功能空间的火灾危险性差异较大或是部分功能的使用人群行为能力较弱时,在疏散过程中如果各类人员疏散流线交叉混用,容易导致疏散不畅、危险发生及救援受阻,因此对这些功能场所的疏散设计提出了更高的要求,规定这些场所的疏散楼梯要独立设置,避免受到其他楼层和场所疏散人员的干扰。 “独立的疏散楼梯” 要求疏散楼梯在各楼层与其他部分采取防火分隔措施,不能连通。 以下列举一些要求设...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:184 时间:2024-04-02
  • 照明工程图片1

    应急疏散标志安装高度应处于人员正常视角范围内,便于在逃生时观察到应急疏散标志灯具指示内容。对应急疏散标志安装高度也是有相关规范要求的。本文汇总《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018中的相关要求。 #1 出口标志灯: 1、室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。 这样便于人员准确识别安全出口或疏散门的位置。 2、室内高度大...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:871 时间:2024-03-12
  • 照明工程图片1

    来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条的规定,当方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20米;而当方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10米。这是为了确保在紧急情况下,疏散指示系统能够为人员提供清晰、准确的疏散指示,减少混乱和延误。 然而,在...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:297 时间:2024-02-20
  • 1、改建、扩建工程的应急照明设计应执行现行规范;装修工程若装修内容含应急照明的,也应执行现行规范。 2、教育、医疗等建筑的疏散照明的地面最低水平照度值除应符合《建筑设计防火规范》、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》外,还应符合相关行业标准《教育建筑电气设计规范》、《医疗建筑电气设计规范》等的规定,两者不一致时取其较高值。 3、当设置消防应急照明和疏散指示系统时,应根据建、构筑物...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:149 时间:2024-02-08
  • 照明工程图片1

    车库内的疏散指示灯是否必须采用低位安装方式 在一些省区,相关部门制定了技术标准或统一措施,要求车库内的疏散指示灯应采用低位安装,即疏散指示标志应设置在距地面高度1 m以下的墙面或柱上。设计这些省区的工程,如果车库的疏散指示灯采用高位安装方式,即安装在车库疏散通道上方会被判违规。笔者对这种完全不考虑车库柱网实际布置情况,统一规定必须采用低位安装方式是否合理心存疑虑。下面从几个方...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:102 时间:2024-01-15
  • 照明工程图片1

    重磅升级,GB55037疏散走道照度提高三倍带来行业巨变 8年前提升1.0lx照度欠账未了,通用规范3.0lx新要求如何应对? 文/ 丁工说应急 前言 2018年7月,GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》颁布, 百亿诱人蛋糕一度吸引来700多家新企业进军集控型消防应急系统。 时隔四年,2022年12月底,住房和城乡建设部发布...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:352 时间:2024-01-12
  • 散装粮食平房仓堆粮高度8米还需要做疏散指示照明吗...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:59 时间:2024-01-04
  • 照明工程图片1

    GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范,对于消防应急照明灯具系统产生了深远的影响。这一规范对系统设计、施工、调试、检测与验收以及运行维护等方面进行了详细的规定,确保了消防应急照明灯具系统的统一性和规范性。 该规范对各类灯具进行了清晰的定义,明确了它们的用途和性能要求。例如,对于疏散指示灯,规范规定了其应具备的紧急照明、方向指示和语音提示等功能,以确保在火灾等紧急情况...查看详情