距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线导线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与导线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教各位,有10KV架空绝缘导线、箱变、分支箱、电缆、开闭所等的现场运行规程吗??谢谢...查看详情
详附件中DWG文件,2000版,多谢各位指教!...查看详情
汇流母线为何不按经济电流密度选择导线截面...查看详情
(求助)插座25A的用几平方的导线啊?...查看详情
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 条件有变加折算,高温九折铜升级"口诀是按铝线明敷在环境温度25度时而定的。若环境温度长期高于25度,则按口诀算出后打九折即可。若是铜芯线,则按铝线加大一个规格计算载流量。如6平方铜线按10平方铝线计算载流量。...查看详情
我是个新手,在一个三层教学楼室内照明导线选用BV-500聚氯乙烯铜芯阻燃导线,穿PVC管暗设,在施工图重复审查时,审查人提出“导线选型为聚氯乙烯铜芯阻燃导线,新消防规范中不许采用”。该问各位高手,该选怎样的导线。新的消防规范中,具体怎么样规定的。...查看详情
请问谁能提供国标、欧规、日规等不同要求下,电控盘内 AC380V三相线路 AC220V单相线路 AC110V单相线路 DC24V直流线路 PLC DI进线 DO出线 控制回路等等配线的导线及其色套的要求吗?谢谢...查看详情
如题.... 因我厂所处位置环境较差,象这种问题大家与什么好的解决办法没有?望不吝赐教!!...查看详情
建筑电气常用数据04DX101-1中 第6-1页中导线根数系指带负荷导线根数? 单相回路,带负荷导线根数单是相线,还是 相线+零线? 说白了是带负荷导线根数是1还是2 三相回路,带负荷导线根数 是 三个相线,还是相线加零线? 说白了是带负荷导线根数是3还是4或者是5...查看详情
现实中有不少规格不同的导线,但是不知道具体他们能承载最大电流和电压能力。 请朋友告知,还有就是最好能有三想四线电表的接线图,本人期盼。...查看详情
承受电流多少?...查看详情
商场的照明回路,单回路负荷为1.6Kw,设计院全部采用4mm2,我们老板要换2.5mm2,设计院说超过50m,要高一个等级,此说法正确吗 请赐教!...查看详情
以下是引用NLB在2004-01-11 20:51:00.0发表的内容: 低压断路器选择原则 以保护电机的断路器为例: 1.断路器框架额定电流应不小于电机额定电流,实际上选得稍大些为好。 2.脱扣器额定电流应不小于电机额定电流,不大于线路载流量。 3.瞬动脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*瞬动倍数)应不小于1.2*1.7倍电机起动电流。 4.短延时脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*短延时倍数)应不...查看详情
应急照明中,导线穿钢管要不要跨地接? 应急照明与消防电气控制的防火是不是一样的呢? 是否刷防火涂料呢? 1677975...查看详情
农网10kV配电线路导线截面的选择...查看详情
敷设方式 1676591...查看详情
手册第三版中的电抗计算公式 0.1445lgDj/Dz究竟有没有错误?是不是丢了个l?感觉应该再乘以l才对呀!第二版和第三版的公式是一样的,是不是也有错? 公式是不是这样才对? 0.1445l*lgDj/Dz 已经找到答案,公式是没有错误的!...查看详情
低压配电装置内连接导线挂锡是否合理?国标有此规定吗?...查看详情
具体是怎么影响的呢,用何公式可以更好地理解?谢谢...查看详情