已有人订阅
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-17 09:56 编辑 消防水池出水管不是水平接入泵房可以么 像楼主这种布置现实中极可能遇到,有什么好的处理方法,希望大家踊跃发言,有意义回复一律土木币奖励 ——by版专攻 5049299...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑 如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定 5040741...查看详情
我想问一下,消火栓规范地5.1.9条中的第5条,当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,如果采用卧式离心泵,出水管是冲着天的,这个怎么算出水管中心线高度呢...查看详情
建筑室外消防给水管网的设计要求: 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难...查看详情
...查看详情
能否不设消防水池?...查看详情
对于新消规中稳压设备的理解。 关于只设置有室内消火栓系统,没有喷淋系统的工程,室内消火栓系统稳压设备设置在地下水泵房,那么稳压设备能否直接从消防水池吸水,且消防水箱出水管直接接入屋顶消防环网,那么平时管网压力由稳压设备提供,火灾时由于稳压设备的压力远远高于消防水箱所提供的压力,因此消防水箱火灾时无法出水,也就意味着屋顶消防水箱出水管上的流量开关无法动作。...查看详情
住宅的楼梯间以及电梯前前室增加了采暖系统,原设计的管道保温还需要保留么...查看详情
对于室外生产生活给水和室外消防分开设置的厂区,当要求生产生活用水和消防用水单独计量时,消防水池的补水应该接室外生活生产给水管还是室外消防环管。...查看详情
建筑物室外的消防管网和给排水管网在图纸上的设计标高为-2.200,管网的上部为一地基底面,标高为-1.900. 因土建施工方和给排水施工方未能及时沟通,导致土建方只把地面标高挖至-1.900就开始打垫层,砌筑基础了。 给排水方要求土建方停下来把地面开挖至-2.200 想要问的问题有: 1.如果不挖到-2.200,即图纸要求的管网埋设标高。可不可以把管网标高变更为-1.900,技术和规范要求上有规定...查看详情
室外消防和排水管道标高有规范要求吗?是多少?哪个规范规定的?...查看详情
如题,大家在设计或施工中: 1.市政压力的室外给水、室外消防埋地管道采用什么管道材料,管道连接形式采用何种? 2.室外埋地的二次加压给水管小于100、大于100的管道,室外埋地的室内消防管道(加压)常采用什么管材,采用什么管道连接形式?...查看详情
请问消防水系统管网必须接一条回水管道至消防水池么?...查看详情
图纸简介: 本工程为四层办公楼自动喷淋和消火栓管道系统施工图。图纸内容包括:设计说明、平面布置图、系统原理图等。 投稿网友: bqy007 上传时间: 2014-07-21...查看详情
请问地下消防主管为PE管,消防喷淋冷却水管道为钢管,转换法兰连接处该如何密封保护?...查看详情
图纸简介: 这是某工程厂区给水消防管道及排水管道图,图纸包括:图纸目录,材料表,厂区排水管道平面图,厂区生活消防水管道平面图,各节点详图。 投稿网友: xiaoxiajianmi 上传时间: 2014-06-30...查看详情
新人来请教两个问题: 1.消防水管、生活给水管从室外进入室内是否需要软性连接,加波纹管?规范只提到伸缩缝及沉降缝需软性连接。 结构基础与室外地面一定会有不均匀沉降,时间长了水管会断裂。 不清楚是否有规定此处应设置软性连接? 排水管那? 2.雨水管落水口穿女儿墙是否需要加钢性防水套管(走外墙下)?有没有规定 知道的说下。。 谢谢!...查看详情
自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-1995 ) ( 2005年版)规定,除串联消防给水系统外,发生火灾时,不锈钢水箱由消防水泵供给的消防用水不应进人高位水箱,为此,消防水箱出水进人消防给水系统,消防水泵出水应直接进人消防给水系统,但不能扯人消防水箱,故在消防水箱出水管上安装止回阀。止回阀要水平安装且止回阀出水方向指向消防管道系统。75.什么是消防稳压装置?其有何用途[/backco...查看详情
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-28 13:14 编辑 本人设计的消防泵房,泵扬程1.4MPa,泵出口设置了橡胶软接头防止泵震动时噪声,可是当启动泵时,由于软连接有活动性,软连接瞬间膨大,出口横干管有受力向前偏移,时间长了肯定会破坏法兰密封性,原来做的钢支撑,监理说要取消,影响软接头活动,现在就让设计人-我来解决这个问题,怎么解决啊!审核人说泵出口软连接可以取消掉,采用硬连...查看详情