空调配电更新时间:2024-04-29 16:18:14

本专题为土木在线空调配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 本工程为豪进广场销售中心空调工程,共2层。本建筑一拖多多联空调系统、一拖一空调系统及新排风系统设计,空调配电的设计。图纸包括:设计说明,一层、二层空调、新排风、空调配电平面图,室外机布置平面图,空调、配电系统图。 投稿网友: woshirenhui2002 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:woshirenhui2002 浏览量:7231 时间:2014-08-18
  • 向各位请教个问题,餐厅多联空调机组,功率为4KW的内机能不能就近在每个中包厢配电箱接线,还是要集中接到每层的层配电箱。...查看详情

    用户:passepartout 浏览量:574 时间:2014-05-24
  • 多联机那种,配电柜在一层,室外机一般在屋顶,而室外机一般功率较大,我的电缆怎么引上去,如果穿管需要穿很粗的管,在墙里暗敷太大,又没有电井什么的,怎么穿上去? 一般是怎么做的?配电柜一般在哪...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:14829 时间:2014-03-20
  • 本帖最后由 建筑电气 于 2014-3-16 09:35 编辑 超市 ,3000多平,地下一层有个300平的冷库(设备及功率都未知),屋顶有个中央空调,请问我现在是准备放三个柜子 一个照明 一个冷库 还有一个中央空调,请问这三个柜子能节省成两个吗,也不能说是节省,就是按规范来说做几个就够?...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:2444 时间:2014-03-16
  • 大家好,我这里有一个热泵机房(冷热联供),三台机组,最大的是离心机组;制冷输入电功率470kW \制热输入电功率488kW \机组启动电流1830A \制冷/制热满载运转电流815/846A 工作电压/频率/机组启动方式 380/50/星三角V/Hz 一台中型螺杆机:机组制冷满负荷输入功率[/fon...查看详情

    用户:ask1313 浏览量:782 时间:2014-03-14
  • 论文简介:根据空调的用电,选择电线,计算线芯!简单的配电口诀,运用自如 投稿网友:xuemanzhang 上传时间: 2013-10-31...查看详情

    用户:xuemanzhang 浏览量:1059 时间:2013-10-31
  • 图纸简介: 本图纸是人民医院手术室及ICU层流净化工程施工,图纸内容:八层手术室及ICU平面示意图,八层手术室及ICU天花布置图,屋顶设备机房地面预留口位置图,八层手术室送回风管道布置图,洁净空调系统计算表,洁净空调系统图等,可供参考。 投稿网友: xqzzgboy 上传时间: 2013-10-08...查看详情

    用户:xqzzgboy 浏览量:738 时间:2013-10-08
  • 安装工程造价图片1

    一个空调机组配电柜,哪位大侠能教我把这个配电柜的预算价格造出来吗?小弟感激不尽! 最好有计算式,元器件价格可以假定,主要是不知道哪些东西必须要计价。如辅材、铜排等是否要计价? 谢谢各位了。 4759692...查看详情

    用户:lancerevo11 浏览量:914 时间:2013-09-28
  • 供配电技术图片1

    今天看了一个空调机组配电箱,紫色线框里的东西表示什么意思??求助各位大侠帮忙解释下~~ 谢谢~~ 4759690...查看详情

    用户:lancerevo11 浏览量:857 时间:2013-09-28
  • 配电手册上关于空调机的配电功率因数是取0.8的,但是我们单位的一个老工程师就说要取到0.5,理由是因为以前他做的一个项目取0.8就总是烧,他认为是厂家为了销售自己的产品故意提高功率因数,所以手册写的不对。这个问题我问了周围的一些人,没听说过取到0.5这么低的,那我想是不是我们小地方,见识浅薄呢,,在这里希望各位从事电气设计的同仁们给我点意见,你们设计室外空调机的时候都是如何取值得呢??先谢谢啦...查看详情

    用户:xinjie_dd 浏览量:1246 时间:2013-09-26
  • 论文简介:空调配电及电线配线大小,口诀,及相关计算 投稿网友:xuemanzhang 上传时间: 2013-07-19...查看详情

    用户:xuemanzhang 浏览量:1761 时间:2013-07-19
  • 请问空调接到配电箱哪里?可以自动控制?...查看详情

    用户:czqqwert123 浏览量:1120 时间:2013-07-18
  • 最近做一个写字楼工程,概况是4栋多层写字楼、会议楼。业主采购了81台多联机VRV变频空调机组,每个模块机功率6.8KW~16.1KW不等,打算用D曲线微断给这些机组配电;我的考虑如下: 1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立; 2、空调机组应该均自带压缩机(电动机)启动及保护措...查看详情

    用户:kevinyoko 浏览量:3711 时间:2013-06-25
  • 风量8100立方米/h,冷量85kw,再热量19kw,加湿量20kg/h,水机,求助大概需要多大的配电柜,风冷模块机及水泵的配电柜大概多大?...查看详情

    用户:liqingzeng12345 浏览量:5618 时间:2013-04-28
  • 如题,空调新风机,200W,单相,请教如何配电?是否直接断路器控制还是需要加接触器热继之类?...查看详情

    用户:lch999 浏览量:2553 时间:2012-12-31
  • 供配电技术图片1

    请教各位下:空调机的制冷量 200KW 相当于电气的多少KW给他配电,加热量105KW(PTC)是不是就是电加热器功率就是105KW? 4577541 4577541...查看详情

    用户:shyx0218 浏览量:1306 时间:2012-12-02
  • 中央空调出风跟回风电源 哪个需要连到配电箱啊 或者一托二 一托三的空调 内机连到配电箱 外机用独立的配电箱么...查看详情

    用户:c2951234 浏览量:1175 时间:2012-11-13
  • 在做一个使用VRV空调系统的办公楼。室外机需要配一个专用配电箱。 有两个问题: 1.这个配电箱是该放在一楼的配电间里面,还是放在楼顶的楼梯间呢? 2.这个配电箱是该从建筑总进线配电柜出线,还是从外面的变电所再拉一路电? 谢谢!...查看详情

    用户:foreason 浏览量:5332 时间:2012-09-26
  • 1.本空间总共160平米,层高5米5。100平米做卖场(服装)。60平米做会所。请问应该用怎么样的中央空调比较合适。 2.本空间原有220V电源提供。是否需要拉380V的电源。 3.如果用220V电源: a.空调的的开关是单独一个配电箱还是与别的开关放在同一个配电箱。 b.配电箱的断路器用那种类型的(如:几相多少安底座的) c.选用的线管 应该是怎么样的?(如3*6 PVC20 ) 4.如果用38...查看详情

    用户:tx2520084 浏览量:777 时间:2012-09-09
    用户:tx2520084 浏览量:751 时间:2012-09-09