  • 中央空调图片1

    1成套供电系统概述 计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决其他设备的用电问题。系统方框图如图1。 图1 UPS成套供电系统示意图 大型机房动力供电系统一般有两路市电输入,其中市电1与后备电源(发电机组)经过ATS转换系统转换为一路电源输出,送至低压配电系统的自动切换装置,从另一个变电站输出的市电2直接送至输该自动切换装置。对两路电源的自...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:118 时间:2023-01-17
  • 之前一直没接触过空调配电的问题,最近有要求给出空调供电线缆的规格尺寸,有点蒙,想请教一下大家空调配电线缆一般是怎么样进行选型的?根据什么条件,有什么要求?谢谢!!...查看详情

    用户:zhouqiuyun 浏览量:1067 时间:2016-02-14
  • 如题! 是用微型断路器呢?还是塑壳断路器? 如果选施耐德的,是iC65N-C16A/3P,还是NSX100N 16A TM-D ? 麻烦讲解,谢谢!...查看详情

    用户:brightxl 浏览量:776 时间:2014-08-19
  • 论文简介:空调配电及电线配线大小,口诀,及相关计算 投稿网友:xuemanzhang 上传时间: 2013-07-19...查看详情

    用户:xuemanzhang 浏览量:1785 时间:2013-07-19
  • 现在做一个小别墅,采用集中空调,室内机的功率都只有70w左右,1,2层各4个280w,3层1个70w。 请问这个可以直接和照明接一块,还是必须分回路啊。...查看详情

    用户:fillyzhou 浏览量:1437 时间:2012-01-10
  • 供配电技术图片1

    有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1 而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ] 4428060 4428061...查看详情

    用户:呆宝小小 浏览量:4193 时间:2011-12-07
  • 现在,很多多联机都有电辅加热的,想知道电辅加热是由室内给电,还是由室外主机供电给室内机的电辅加热?...查看详情

    用户:tntsu37 浏览量:10045 时间:2011-11-09
  • 一类高层,99米,普通照明和空调配电,都属于三级负荷。 BV线在吊顶内穿金属管敷设,YJV电缆在吊顶内沿槽式桥架(含盖板)敷设,同一桥架内有20多根。 BV线和电缆都必须采用阻燃型的吗? 有规范硬性要求吗?...查看详情

    用户:xuyi4317 浏览量:3094 时间:2011-01-19
  • 我以前做了好多都是直接用DPNK漏报,这是C型的,也没见省图的提过,实际施工出来也没见过误动作,可是有些时候省图又提出来要用D性的,于是我就想问了,到底需要D么?空调的启动电流到底大概为额定电流的几倍?...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:3927 时间:2011-01-17
  • 大家知道没有在空调配电系统中,空调主机,冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔,阀门等电气控制在自动中必须采用连锁方式进行控制,就是先开阀门,再开冷却塔,再开冷却水泵,再开冷冻水泵,最后才开主机。关机时顺序刚好相反。大家有没有这方面的图纸啊。...查看详情

    用户:liuhuaygw 浏览量:3416 时间:2009-11-05
  • 3P空调配电空调插座选25A,一个回路带两台3P柜机,干线用6平方,支线用4平方的没问题吧? 一个回路最多能带几台呢...查看详情

    用户:fengzhizi200479 浏览量:1030 时间:2008-07-12
  • 新设计的配电箱内模数以定,但是使用过程中发现配往空调的插座的回路(断路器)没有加装漏电保护器。怎么 补救?箱子内已经没有多余的位置?不知道怎么办?...查看详情

    用户:jzx0476 浏览量:4210 时间:2008-01-15
  • 此问题有两个方面 1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。 2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调...查看详情

    用户:houdaotong 浏览量:1277 时间:2007-07-26
  • 做暖通设计三年 对配电一窍不通 现打算了解多点配电方面的设计 举例说明: 比如 一台5HP的风管机 380V 制冷功率是4.55KW 制热功率是4.4KW 辅助电加热功率是3.6KW 如果要配线的话 计算如下 视在功率取 4550/1.732/380/.8=8.7A 那么如配BV型铜芯穿塑料管敷设 南京环境温度35摄氏度 看空调样本配电图 室内机出五根线 L1 L2 L3 N PE 根据民用建筑配...查看详情

    用户:83758096 浏览量:1118 时间:2007-05-24
  • 我采用三相电源进线,每一单相开关为50A,可否带12台空调呢?空调甲方要求是1.5匹壁挂空调。 我每相空调回路主线是10平方的BV线,去每台空调为6平方的BV线。 看我的设计有没有问题,急!!!!谢谢! 如何计算12台空调电流! 我可能没有说清楚,总共是36台空调,分成三相,每相带12台,每相空开选50A行不?...查看详情

    用户:dv100 浏览量:3582 时间:2007-05-15
  • 立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。 电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A; 给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么...查看详情

    用户:question 浏览量:2121 时间:2006-12-06
  • 一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理? 另外,单相电机的起动电流倍数有多大?...查看详情

    用户:chuxuedianqi 浏览量:2765 时间:2006-06-13
  • 本人给三相空调配电,在空调旁边设有断路器箱,断路器带漏电。 因为我知道三极漏电断路器后有单相负荷会动作,而三相空调好象是三个单相电机在工作。 我用的是3P,不知这样是否会造成正常工作的情况下误动?如果用3PN的会怎样? 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:河图 浏览量:3327 时间:2005-08-14
  • 用插座可以吗?...查看详情

    用户:prezhjian 浏览量:1489 时间:2005-01-06