洁净室更新时间:2024-03-27 21:27:47

本专题为土木在线洁净室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:洁净室系统风口风量检测 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 安装有高效过滤器风口风量的测试,应根据风口形状采用加接辅助风管的方法。辅助风管应采用镀钵钢板或其他不产尘材料制成,形状及内截面应与风口相同,长度不应小于2 倍风口长边长的直管段,并应连接于风口外部。应在辅助风管出口求取的风口截面平均风速和风量,并应按附录E. 2 的规定执行。 2 当风口上风侧有2 倍风管长边长度的直管段,且已...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:25 时间:2022-10-21
  • 洁净空调系统图片1

    知识点:洁净室回风口设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 回风口位置设置常见问题 在《工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008中指出:回风口位置宜远离洁净工作台;易产生污染的工艺设备附近应设排风口;有局部排风装置或需排风的工艺设备,宜布置在洁净室下风侧。 由于送风口的布置是影响房间气流组织及空调参数的主要因素,回风口对房间各工况...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:89 时间:2022-10-21
  • 知识点:装配式洁净室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 7.3.14 洁净室空气净化设备的安装应符合下列规定: 1 机械式余压阀的安装时,阀体、阀板的转轴应水平,允许偏差应为2%o (千分之二)。余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧,且不应在工作区高度范围内。 2 传递窗的安装应牢固、垂直,与墙体的连接处应密封。 检查数量:按II方案。 检查方法:尺量、观察检查。 7.3.15 装配式洁净室的...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:74 时间:2022-10-21
  • 根据《医药工业洁净厂房设计规范》中有关室内装修的规定,结合前辈从事医药工程设计的经验,谈谈医药洁净厂房洁净室的设计,供参考。 一、医药洁净厂房洁净室设计存在的问题 1洁净室设计不能满足生产的实际需要 对于新建的洁净室工程或大型的洁净室改造工程,业主一般倾向请正规的设计院进行设计,而中、小型的洁净室工程,考虑到成本,业主一般会与工程公司签订合同,其中的设计工作就让工程公司承担。尽管国家颁布了国家...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:58 时间:2022-09-09
  • 知识点:室内气流组织 来源:网络,如有侵权,请联系删除 洁净室控制微粒污染的主要途径: 1.控制污染源,减少污染发生量; 2.迅速有效地排除室内已经发生的污染; 3.有效地阻止室外的污染侵入。(或有效地防止室内污染逸至室外) 流体力学的概念:1.稳定流与不稳定流;(按照运动要素流速、加速度等有无时间因素)2.渐变流(流线之间基本是等距的,流线接近直线)与突变流;(按照流线形状)渐变流中包含有均...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:17 时间:2022-09-09
  • 知识点:洁净室空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、必须设置独立空调机房,无机房设计需要考虑噪声、维修等问题。 2、空调机房的长度最好9米以上,要考虑搬运检修大门。一层考虑土建基础,二层以上考虑轻钢基础,基础高度不小于150-200mm,基础要注明施工方提供,否则,供货商与施工方互相推诿。 3、空调机房的表冷段、加湿段要考虑地漏与排水管,不能只做排水管。 4、为了节能与温湿度高的精度,新风...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:24 时间:2022-09-02
  • 知识点:生物洁净室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、经济性方面 (1)对于高级别的生物安全实验室,由于其造价昂贵,不宜盲目攀比建设,避免造成浪费。在立项建造生物安全实验室前,首先应对实验室的主要用途,基本的性能指标,以及建造实验室的目的等有透彻的了解。要根据试验对象的危害性确定生物安全实验室的等级,不能盲目的追求高等级,因为级别越高,建造和运行费用也越高。 (2)要...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:53 时间:2022-08-31
  • 净化空调系统冷源的选择1.1 集中冷冻站和分散独立冷源大型规模化的生产工厂集中设置冷冻站,对建造投资和运行管理都是比较有利的。但是由于一些温、湿要求差别比较大供冷参数不同;运行规律、运行时间不同的洁净车间来说,在集中冷冻站基础上,就近设置分散、独立、专用的制冷机组,这对节省能源,保证参数和方便运行管理都有极大的好处。1.2 冷媒采用冷冻水还是氟立昂直接蒸发。对于大型的工厂由集中的冷冻站供给冷冻水作...查看详情

    用户:努力的小电工 浏览量:208 时间:2022-08-28
  • GB50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:91 时间:2022-08-24
  • 转自暖通南社,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:174 时间:2022-07-14
  • 来源:KAYCUND赛瑞科技 如有侵权,请联系删除 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:75 时间:2022-07-14
  • 1、 什么叫有、无隔板高效过滤器的实际尺寸和名义尺寸? 答:有无隔板高效过滤器为什么有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高、深以及滤料的面积。 2、 有隔板和无隔板高效过滤器异同点? 答:高效过滤器可分为:有隔板高效和无隔板高效。 有隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:28 时间:2022-05-27
  • 空气过滤器的分类 控制空气中的灰尘是依靠空气过滤器进行滤除,过滤器是空气净化系统的核心设备。净化系统通常设置三级空气过滤,第一级在新风口、回风口,第二级在系统正压段,第三级在送风末端。过滤器的种类有很多,按照国家的标准洁净室的设置规范主要划分为四类: 分类 过滤对象 初阻力 初效空气过滤器 对粒径为≥5μm &l...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:69 时间:2022-05-05
  • 目前,很多客户对净化车间项目所包含的项目项目还不是很清楚。 空气净化工程师整理了常见的无尘车间净化装修工程所包含的工程类别,以供参考: 它主要由以下几部分组成——1、围护结构体系:简单的说,有天花板(天花板)、墙壁(隔断墙)、地面(地面)三部分,也就是构成立体密闭空间的六个面,包括门窗、装饰弧线等 .;2、电气照明系统:照明、电源、弱电三部分,包括净化灯、插座、电柜、布线、监控、电话等强弱电系统;...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:24 时间:2022-03-26
  • ?冷源 1、水冷机组优于风冷机组,水冷机组出水温度容易保证,适应于恒温恒湿系统。 2、如果有蒸汽,优先考虑蒸汽溴化锂制冷机组,但需要电制冷机组备用,能源的多样性最为稳妥 3、冷冻站最好全厂统一集中设置----动力中心,设置在全厂的负荷中心。 4、冷冻站层高要高(至少6米到9米),以便水管弯头曲率半径大,阻力小,运行费低,通透,检修方便等;需要考虑搬运检修大门,地沟、洗手池,值班室,卫生间,...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:165 时间:2022-03-17
  • 计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会使软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时) 注意:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。...查看详情

    用户:sdodj1502 浏览量:19 时间:2021-12-27
  • 来源:网络,侵删! 一、空调系统的划分 ● 1、按不同的产品划分,主要为避免各产品交叉污染,或对净化空调的要求不同。 2、按不同洁净等级或温湿度要求划分,不同等级的洁净室或温湿度对室内环境的要求不同,通常A、B级应和C、D级房间分系统设置。 3、非净化系统、中效净化系统、高效净化系统要分开设置,因两者阻力相差太大,合于一个系统,阻力难于平衡。 ...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:442 时间:2021-11-10
  • 一、洁净室的基本知识(一)什么叫洁净室根据“洁净厂房设计规范”GB50073-2013中名词解释,洁净室就是“空气悬浮粒子(灰尘、微生物…)浓度受控的房间。其建造和使用方式使房间内进入的、产生的、滞留的粒子最少,同时,还要按生产工艺的要求对房间内的温度、湿度、压力、静电、振动、噪声等其他相关参数也要受控。”洁净室广泛地应用在电子(微电子、光电子等)、航天、机械、化工、农业、制药、医疗、食品、实验动...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:107 时间:2021-11-08
  • 一、确认设计标准 洁净空调-风速、换气次数、过滤器 洁净 气流速度 换气次数 过滤器效率等级 等级 A 0.36~0.54 m/s / H14 等级 B / ≥45 H14 等级 C / ≥25 H14 等级 D / ≥20 H13 审核高效布置及气流组织 备注:A级单向流,B/C/D紊乱 二、设计要点——空气净化 1. 过...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:99 时间:2021-11-08
  • 福州无菌洁净室装修供电设计需要注意事项内容是什么?跟着SICOLAB实验室编辑给大家科普:经常由于实验时间长,人员多和实验过程中产生一些有害气体,造成空气污浊,对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中应有良好的通风,必要时应设空调。 无菌洁净室装修建设 1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防...查看详情

    用户:实验室建设 浏览量:25 时间:2021-11-06