  • 请教各位前辈: 万级洁净室车间800㎡左右,中间有大概100㎡的千级,万级区采用顶回风方式,千级的洁净间能否也采用顶回风方式?...查看详情

    用户:jcby2008 浏览量:6345 时间:2008-09-16
  • 洁净室PVC地面和环氧树脂地面两者有什么区别啊?各有什么特点啊?电子是多用PVC,生物实验室是多用环氧树脂的吗?...查看详情

    用户:bingfeng-clean 浏览量:14417 时间:2008-09-13
  • 请问下,百级洁净室对,1.0 2.0 3.0 粒径的是否有要求,具体是多少颗.有高手知道的告知一下,谢谢...查看详情

    用户:zjdzjd223600 浏览量:1404 时间:2008-09-12
  • 通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.13中说净化空调系统风管中不应在风管内设加固框及加固筋,想问下大家做的净化风管都没加吗,那怎么给风管加固?...查看详情

    用户:coldtea 浏览量:6339 时间:2008-08-27
  • 这两天碰到一工程甲方坚持要在动态下检测洁净度,但国家规范上洁净度检测都是静态下进行的,各位有没这方面经验。...查看详情

    用户:hxwwxyhh 浏览量:1343 时间:2008-08-13
  • 刚接触洁净,请大家多帮助, GB 50073-2001中P17,6.1.5: 洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值: 1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。 2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3 疑问: 1.按6.3.2条,若无特别的新风量要求,洁净室的送风量按换气次数Q1与热湿负荷计算出的送风量Q2取大值,那送风量Q2的选取跟送风温差有关系,温差的大小怎...查看详情

    用户:rabbit0728 浏览量:1882 时间:2008-08-06
  • 本人刚从学校毕业,原来没接触过洁净室方面的知识.遇到点问题,希望大家帮忙.我算一个太阳能洁净厂房(洁净要求不高)的负荷,有一个房间生产区高3.2米,上面还有2米多的吊顶.走风管之类的.然后是屋面.请问,我计算这个房间的时候需要考虑屋面的冷负荷吗?...查看详情

    用户:zhb8410 浏览量:1083 时间:2008-08-06
  • 洁净室中新风和回风怎样确定...查看详情

    用户:xiehaibing19 浏览量:2657 时间:2008-07-10
  • 希望对大家有所帮助!...查看详情

    用户:milanj2004 浏览量:2002 时间:2008-05-22
  • 甲方提供洁净室需要温湿度,面积。怎样才能计算出空调机的风量以及风管尺寸呀?希望各位师傅们不吝赐教。谢谢了...查看详情

    用户:zhangbuling123 浏览量:1311 时间:2008-05-16
  • 有没有相关的标准或文件可供参考。...查看详情

    用户:howyw 浏览量:5911 时间:2008-05-12
  • 洁净空调系统图片1

    我下载的图纸,这种系统挺好就是不知道怎么计算,大家请支招!!!!!图纸说明如下: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度,使其相对湿度较低,避免损坏系统的高效过滤器,经过这样集中除湿处理的新风与循环风混合,再经...查看详情

    用户:xinyu184 浏览量:2317 时间:2008-05-10
  • 各位前辈,请教你们有没有关于洁净室(恒温恒湿)的设计软件呢? 希望各位专家指点一二,先谢了!! 等待中~~~~~~~~~~~...查看详情

    用户:人杰地灵zs 浏览量:1030 时间:2008-04-03
  • 室温为8度左右,如果采用很厚的岩棉库板做天花则太重 如果以挤塑库板做天花,则材料防火性能不符合洁净室设计规范中不燃顶棚的规定. 怎么办? 小弟实在是很困扰....查看详情

    用户:luizs@co163 浏览量:904 时间:2008-03-21
  • 室温为8度左右,如果采用很厚的岩棉库板做天花则太重 如果以挤塑库板做天花,则材料防火性能不符合洁净室设计规范中不燃顶棚的规定. 怎么办? 小弟实在是很困扰....查看详情

    用户:luizs@co163 浏览量:1139 时间:2008-03-21
  • 以MAU+DC+FFU为例,通常情况下我们计算负荷是人员,围护结构,灯光,机台等的负荷之和,此时算出的负荷是室内显热负荷,也就是干盘管承担的负荷。 又有一个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值) L回=总风量-新风量 用这个公式算出来的干盘管负荷跟上面的人员机台负荷之和远远不相等,我不知道那一个是正确的....查看详情

    用户:bxl1023 浏览量:1403 时间:2008-03-11
  • 想在业余时间做点兼职,本人情况如下: 范 x x (男 28岁) 户 口 广东省 移 动 电 话 13824906552 电 子 邮 件 herts@126.com 工 作 经 验 2005/6 - 至今 深圳某净化工程公司 --3年 职位名称 暖通空调设计预算工程师 职责描述 负责洁净厂房的结构、空调系统、净化流程的设计预算。并负责前期设计和业主的沟通,以及工程进度的跟踪。 曾经设计并现已完工的...查看详情

    用户:herts126 浏览量:4150 时间:2008-03-02
  • 现有一洁净室,总面积约4000平米,分两层,每层2000平米左右,分成90平米左右的小房间(其中还有15平米左右的百级洁净室),洁净室层高2。6米,吊顶内高度只有0.65米,如果设计集中式空气系统,风管太多太大,吊顶内无法敷设??有没有没什么好的方法????急急,各位大哥大姐多多指教呀! 如果采用每个房间用一台吊顶式空调箱(带初中效过滤,湿膜加湿,机组余压600Pa),但是厂家又说这样的方案造价太...查看详情

    用户:xxexr 浏览量:2033 时间:2008-01-29
  • 。甲方给出的资料中很少有给出人员数量的,此时设计时显热和余湿可否计算出来?...查看详情

    用户:ydvke 浏览量:853 时间:2008-01-12
  • 要求洁净室8级,工作台7级,请问怎么处理呢?...查看详情