洁净室更新时间:2024-05-11 02:07:17

本专题为土木在线洁净室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 以前安装的 一个外资厂家 要求 条条框框 有 大虾 帮助下 么 ...查看详情

    用户:kk38991 浏览量:1012 时间:2007-12-18
  • 相信做净化的都遇到过这么个问题,就是施工结束后,PVC地面(特别的常用的那种灰白色)污染的地方会很难处理,清洁公司处理后也不是很理想,大家有什么好的经验吗?...查看详情

    用户:dousiwanle 浏览量:1047 时间:2007-12-13
  • 一般`洁净室厂房``内部都会用彩板围起来/... 当`外面为土建墙``里面`有彩板围护时``墙面传热`可否`不计算在内`?~ 冷量余量`可消除此部分热量?...查看详情

    用户:zxiaowuz 浏览量:1202 时间:2007-12-13
  • 发份刚完成的实验室洁净室使用及维护的规程给大伙参考一下,请大家多提意见....查看详情

    用户:dttbh 浏览量:1096 时间:2007-12-05
  • 刚接手一项目,250平方,吊顶高度5.5米的千级液晶显示屏洁净室,没有冷源,所以采用水冷空调机(洁净式、恒温恒湿)的方案, 但水冷风柜最大不过60匹,风量不过3000立方米/小时,而达到洁净度至少需要60000立方米/小时的风量,采用两台水冷风柜的话,冷量明显偏大,造价也太高了。 用中效加压风柜只能加压,不能加风量,也不管用。 用FFU,对于这样层高的洁净室来说,风速过低了。 现在考虑均匀摘取一半...查看详情

    用户:gcabcde 浏览量:1692 时间:2007-11-26
  • 拜托各位前辈了,刚入门,这个温差问题怎么解决?...查看详情

    用户:applegail 浏览量:4861 时间:2007-11-19
  • 洁净空调系统图片1

    FFU区域吊顶材料到货了 1755852...查看详情

    用户:lingjun189 浏览量:3210 时间:2007-11-15
  • 2000年的时候曾经用过纸蜂巢库板天花,后来因为新的洁净厂房设计规范的原因,改用了岩棉库板,太软了! 这几年的工程实例,多是Ceiling Grid系统,但室内包柱,内隔间之类多数是用纸蜂巢库板也没有说不能用,有点晕. 问题是规范中定义洁净室内的装修材料必须用不燃材质,所以不也用纸蜂巢库板天花了,但为什么隔间系统可以用? 其实若是再深入点讨论,天花板的耐火时效也是有规定的,不知大家没有注意到铝材的...查看详情

    用户:luizs@co163 浏览量:2448 时间:2007-11-05
  • 求救:有哪位大侠知道洁净室内的电气开关应如何安装...查看详情

    用户:paulhu11 浏览量:1253 时间:2007-11-05
  • 洁净空调系统图片1

    今年刚毕业,到工程公司工作.很快就到项目部(工地)了!工作确实比较辛苦! 这是现在我们正在做的洁净室的一部分图片!MAU+FFU+DC系统.其规模我不知道在国内算大么,现在正在做的单台mau(双风机)风量是330000立方米/小时!我们只要做mau和ffu吊顶这两块!下面我给点图片 现在的工作是把它拆了,换成三台风机,每台风机的风量是200000立方米/小时!即这台mau的风量要求达到600000...查看详情

    用户:lingjun189 浏览量:43692 时间:2007-10-29
  • 做洁净室设计的时候,有时会遇到要做工艺排风的。请问同行的大哥大姐们,设计时确定排风量有什么依据吗? 怎么确定的?...查看详情

    用户:billows612 浏览量:4269 时间:2007-10-27
  • 现有一洁净车间,净化级别为十万级,甲方要求卫生间也包含在洁净室内,这卫生间与洁净室区域该怎么处理呢?...查看详情

    用户:chenxinping123 浏览量:2850 时间:2007-10-26
  • 我的洁净室现在0.3微米的粒子数为10000来个,而0.5微米的粒子个数仅为70、80个左右,依据洁净室标准,0.3微米和0.5微米的粒子个数应该有3.5倍左右的关系,可我的洁净室两个数没有什麽关系。 请教各位大虾,又没有固定关系。 恳请赐教!!!!!!...查看详情

    用户:ao_yu 浏览量:1338 时间:2007-10-26
  • 我国洁净室建设标准和国外的技术水平相差大、太笼统,像《洁净室施工及质量验收规范JGJ71-90》这样老掉牙了,居然还没修订,有时拿在手里不太敢用。 据知现在有一批规范在着手修订、编修了。不知有没有灵通和内部人士,知道具体的情况,通报给大家一下或分享一下相关资料。 另说一句,我有时看论文习惯看一下后面的参考引用资料,常看见什么“《洁净厂房设计规范》编修组内部参考资料”之类的,看着眼馋,总觉得那是很好...查看详情

    用户:ky1379 浏览量:4041 时间:2007-10-22
  • 有一间330平米万级洁净室,吊顶式安装风柜,机组启动后引起共振,请教如何解决问题?...查看详情

    用户:yxd1962 浏览量:2469 时间:2007-10-20
  • 寻求合作(十万级洁净室工程,大约1000平方,地点深圳),不诚勿扰! 现有一十万级洁净室工程,面积大概1000个平方! 需求有能力出方案和报价,施工! 如有合作意向,请电话联系13077869199,详谈. 提供平面图纸和技术要求,不诚勿扰,谢谢!!...查看详情

    用户:johnzy 浏览量:1125 时间:2007-10-11
  • 供大家探讨一下,有更好的方案或者不同意见,大家一起学习....查看详情

    用户:hcg6166 浏览量:1323 时间:2007-09-30
  • 洁净室按用途分类(可分为两大类) (1)、工业洁净室——以无生命微粒的控制为对象。主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染,内部一般保持正压状态。 它适用于精密机械工业、电子工业(半导体、集成电路等)宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业、光磁产品工业(光盘、胶片、磁带生产)LCD(液晶玻璃)、电脑硬盘、电脑磁头生产等多行业。 (2)、生物洁净室,主要控制有生命微粒(细菌)与无生命微粒(尘埃)对工作对象...查看详情

    用户:yx298298 浏览量:1401 时间:2007-09-28
  • 洁净室无尘室定义标准分类及维护 2007年08月28日 洁净室 洁净室之 (一)洁净室之定义 洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。 「洁净室」是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室...查看详情

    用户:yx298298 浏览量:1110 时间:2007-09-28
  • 该设计真的很不错,大家应多支持....查看详情

    用户:cxb1972127 浏览量:1148 时间:2007-09-22