空调冷媒管更新时间:2024-05-04 02:41:28

本专题为土木在线空调冷媒管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调冷媒管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。 水系统: 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:239 时间:2021-05-11
  • 收录于话题 一、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准 铜管管径 mm R410A追加量 kg/m R22追加量 kg/m Φ6.35 0.023 0.035 Φ9.53 0.060 0.065 Φ12.7 0.120 0.115 Φ15.9 0.180 0.190 Φ19.1 0.270 0.290 Φ22.2 0.380 0.380 Φ25.4 0.520 0.580 Φ28.6 0.680 0....查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:370 时间:2021-03-12
  • 一、冷媒系统安装规范 定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。 铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距铜管水平安装时,管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m。冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m ;铜管垂直安装时,管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于3m;冷媒管管径大于20mm时,支吊架间距不应大于2m 。 焊接工作宜...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:565 时间:2021-01-21
  • 什么是变频空调 变频空调的压缩机由变频电机拖动,变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制。1.)当变频气输出的频率增大的时候,压缩机转速加快。– 输出功率增大。 2.)当变频气输出的频率减小的时候,压缩机转速减慢。– 输出功率降低。 变频空调的原理 变频器输出频率 ---压缩机转速 ---制冷剂流动速度---...查看详情

    用户:gienix 浏览量:130 时间:2021-01-12
  • 中央空调图片1

    1、蒸发器泄漏怎么办? 发现蒸发器泄漏,最好把它卸下焊接。以免热焰把蒸发器塑料外壳烤变形,无法向用户交待。拆卸的方法是:(1)找准漏点,做好标记。(2)如果制冷系统内还有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。(3)用两个8寸或10寸扳手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒。(4)卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。(5)左手从室内机后侧轻轻抬起管路20,使蒸发器前移。用右手...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:2715 时间:2020-11-19
  • 冷媒是空调系统中,空调系统中传递热能,产生冷热效果的工作流体。理想的冷媒应该是:无毒、不爆炸、对金属及非金属无腐蚀作用、不燃烧、泄漏时易于察觉、化学性安定、对润滑油无破坏性、具有较大的蒸发潜热、对环境无害。 R32、R290新冷媒与常规冷媒的特性 1 新冷媒的物理特性应该具有以下特点 1)蒸发压力要高: 若冷媒之蒸发压力低於大气压力时,则空气易侵入系统,系统处理上较为困难,因此希望...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:247 时间:2020-11-18
  • 一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项 1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。 2、由于R410A的压力比较高所以将配管工具等作为专用。?安装工作结束后,请仔细确认检漏:夏天停机检漏,冬天开制热检漏,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:283 时间:2020-11-10
  • 一、美的空调冷媒追加量计算 1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒: 液管径 φ6.35或φ6 φ9.52或φ9 φ12.7或φ12 5~20m (A-5)×30g (A-5)×65g (A-5)×90g 2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒: 冷媒类别 液管φ6.35或φ6 液管φ...查看详情

    用户:gienix 浏览量:163 时间:2020-10-26
  • 1、气管(粗管)阀门发干。用手触摸没有明显的凉感。原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。2、液管(细管)阀门结霜。原因是缺氟导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。4、室外机排风没有热...查看详情

    用户:等三等 浏览量:276 时间:2020-09-08
  • 一、冷冻机油的种类 压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。 目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。 R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为: AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等。 二、压力特性 R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右, 高压力条件使R410A冷媒使用R410A冷媒专用工...查看详情

    用户:gienix 浏览量:264 时间:2020-08-12
  • 中央空调图片1

    空调冷媒系统冷媒系统:室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热。5898237 优点:1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 。 2、每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 。3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 。4、无漏水隐...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1016 时间:2017-10-25
  • 冷媒铜管:整个系统的冷媒管路必须进行保温作业,保温材料多选用橡塑发泡保温管,难燃型,且其耐热120度。保温厚度与管径的关系如下: 1、冷媒管径直径≥15.88mm,保温材料厚度为20mm 2、冷媒管径直径≤12.7mm,保温材料厚度为15mm 3、室外铜管部分的保温:对于北方地区用于冬季采暖的系统保温壁厚加厚,一般在40mm。对于室内部分的气管的保温最好不分管径的大小,气管保温壁厚都在20mm。 ...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:4411 时间:2017-08-08
  • 配管常用清洗方法: ①绸布拉洗——(适用于直管 ):用绸布在铜管内擦洗 ②氮气吹洗——(适用于盘管):用氮气吹去管内的灰尘和异物,氮气压力:5kgf/cm2到6kgf/cm2 割管: 路的切割必须使用割刀进行,绝不允许使用钢锯进行切割 弯管: 必须使用弯管器机械加工,不得用手工弯管! 注意事项: 1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或...查看详情

    用户:miaomiaow1 浏览量:1747 时间:2017-07-12
  • 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 http://p3.pstatp.com/large/19f80004bdb5f439bdde 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; http://p1.pstatp.com/large/19f50004c005b8ce4440 分歧管的尺寸; http://p3.pstatp.com/large/19f90...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:12651 时间:2017-07-04
  • http://p9.pstatp.com/large/1c5b000371bc83d9fcad横管支撑支撑目的:减少管路热胀冷缩而造成的应力负荷①铜管外径6.35mm~9.52mm,支撑件间距不大于1.0M。②铜管外径在12.7mm以上时,支撑件间距不大于1.5M。http://p3.pstatp.com/large/1c5d0000d3394e5e3679吊杆固定:http://p3.pstat...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1161 时间:2017-04-28
  • 多联机冷凝管可以用橡塑材料进行保温,多联机冷媒管呢,除了保温玻璃棉,可以用橡塑进行保温吗?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:2090 时间:2016-11-11
  • VRV(Variable Refrigerant Volume-可变冷媒容量)空调系统因其高效、环保、设置灵活、节能的特性,在工程建设中得到越来越多的应用。为了使VRV空调系统冷媒管道施工工艺规范化、标准化,我公司在工程实践的基础上经过不断研究、探索,编制了本工法。5579902...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:4061 时间:2016-08-01
  • 本工程采用的是VRV变冷媒空调系统,现在土建主体和室内砌体都已完成,但业主自行分包的空调施工单位还没招标,现在总包的塔吊就要准备拆掉,作为业主代表的我该如何是好。待总包塔吊拆掉之后空调施工单位进场如何运输空调室外机,据我所知室内机还好个头不大,现场的施工电梯应该可以装得下,大不了室内机靠人工搬上去。但是室外机(重量不轻)可怎么办,每层都有室外机(每层都有室外机平台)。室外机装得下施工电梯吗?...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:935 时间:2016-07-11
  • 1283KW*0.4/0.8/0.85=755KVA吗? 0.4是需要系数,0.8是功率因数,0.85是变压器负载率 以上是某个帖子网友回复的计算方法,不知道对不对。...查看详情

    用户:co1459946383407 浏览量:1279 时间:2016-06-14
  • 中央空调图片1

    5522969 5522968 5522969...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1495 时间:2016-04-26