  • 1、人防区内哪些区域需要设置自动喷水灭火系统? 答: 根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098第3.1.14条,平战结合的人防工程应按平时使用功能设置自动喷水灭火系统;独立建造的人防工程应按《人民防空工程设计防火规范》GB 50098第7.2.2条、第7.2.3条设置自动喷水灭火系统。 附:GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》: 3.1.14 设置在...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:50 时间:2024-01-02
  • 通风排烟图片1

    一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB?512 51-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。 ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:201 时间:2023-09-04
  • 建筑消防给水图片1

    在土地资源日益匮乏的当下,城市的汽车保有量日益增加,而能够提供的车位数增长速度相对缓慢,造成汽车与车位比例失调。特别是一些大、中城市的居住小区,未能按用户需求配置足够数量的停车位,造成小区乱停车现象严重,占用小区内部道路,甚至堵塞小区消防通道,存在严重安全隐患。 在城市用地紧张和车位需求量大的双重制约下,大、中城市很难开发建造大量汽车库或地面停车场满足用户需求。沉井式地下立体智能...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:72 时间:2023-08-16
  • 1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。 2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十...查看详情

    用户:copperbanana 浏览量:44 时间:2023-03-06
  • 建筑消防给水图片1

    对于既有建筑地下汽车库增加电动车充电设施来说,国家标准GB/T 51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》中防火单元的划分规定是个“拦路虎”,根据现行相关规范需要设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合下表的规定: 即地下汽车库需要满足一个防火单元面积不大于1000平方米,每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:28 时间:2023-01-30
  • 我们地下车库有些消防箱是如图布置的,以前没有见过这种,以前接触的消防箱都是背靠柱子,这个项目的图纸消防箱有些是平行柱子的。我有两个疑问,背靠着柱子不是更好看吗,设计师为啥这样画,这样不是很难看吗?另...查看详情

    用户:huchsh209 浏览量:168 时间:2022-04-06
  • 分享了一个消防车荷载输入的方法...查看详情

    用户:美琪儿 浏览量:3143 时间:2019-09-18
  • 新人,咨询一下地下车库的消防竖管设计施工有具体的要求吗,比如有要求靠墙靠柱需设计吗,或者设计施工直接占到了车位白线内,符合要求吗?...查看详情

    用户:ars736 浏览量:434 时间:2018-09-28
  • 众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电...查看详情

    用户:大梦如风 浏览量:2321 时间:2017-11-11
  • GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》9.2.1条: 9.2.1 下列建筑物内应采取消防排水措施,并应按排水最大流量校核: 1 消防水泵房; 2 设有消防给水系统的地下室; 3 消防电梯的井底; 4 仓库。 “消防排水措施”算是消防负荷吗?...查看详情

    用户:louyub 浏览量:3175 时间:2017-04-15
  • 1、工程概况:地下车库2000平,设消火栓及喷淋,地下车库的地面上有一多层住宅和办公组合建筑,屋面标高20.4米,办公在住宅的一层二层的局部,体积不超5000。 按规范:住宅和办公可以分开考虑室内的消防设计,地下车库与地上部分的疏散是各自独立的,但是因为办公在地下车库的上部,问办公需要做消火栓和喷淋吗? 2、假设一个不用设消火栓和喷淋的公建,位于地下车库的上面了,疏散啥的都是各自独立的,请问公建是...查看详情

    用户:非想 浏览量:2303 时间:2017-03-28
  • 地下车库的消防用水量是按《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?...查看详情

    用户:煜翰 浏览量:8765 时间:2017-02-15
  • 地下两层车库,负二层为人防工程,平时用作车库,负一层为停车库,负一层停车109辆。 负一层需要自喷需要加泡沫消防设施吗?...查看详情

    用户:安如意 浏览量:777 时间:2017-02-09
  • 地下车库桥架做在了消防给水暖通的下边了,这样会不会影响最后的验收了!!...查看详情

    用户:初代目雪影 浏览量:707 时间:2016-10-27
  • 地下车库潜污泵是否算消防负荷需要末端切换,还是设双切箱放射式供电?...查看详情

    用户:luz9902 浏览量:16753 时间:2015-12-28
  • 关于地下车库 消防应急照明回路 设计 吊杠日光灯1.2m长,这种灯具必须是消防备案的吗?必须加防火玻璃罩吗?必须送检吗?...查看详情

    用户:an3830204 浏览量:885 时间:2015-11-12
  • 摘要:对地下汽车库的消防系统所采用的形式进行了论述,采用消火栓系统加自动喷淋灭火系统在实际工程中的应用,并给出了设计中应注意的有关问题。 关键词:地下汽车库 消火栓系统 自动喷淋系统 消火栓 喷头 随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境的优美,小区内有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车尤其是北方地区解决冬季保暖停车问题,住宅小区多在高层商住楼设地下汽车库。...查看详情

    用户:yufq37360 浏览量:1056 时间:2015-08-06
  • 建筑消防给水图片1

    随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境优美,有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车问题,住宅小区多设有地下停车库,停车库的上方为数栋住宅楼。地下停车库的面积比较大,由数个防火分区组成,停车数量超过300 辆为I 类地下停车库。本文拟对大型停车库几个消防问题进行讨论。 1 采用消防设施的种类 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》( GB50067 - ...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:840 时间:2015-07-16
  • 建筑消防给水图片1

    用户:hzgs93420 浏览量:960 时间:2015-06-09
  • 消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!...查看详情

    用户:开心老爸 浏览量:36149 时间:2014-12-02