我现在看到有二种,一种是圆筒型消防排烟风机,另一种是像柜子一样的离心式消防排烟风机...查看详情
例如一个上海的地下车库,某防烟分区算下来计算排烟量为35000,考虑10~20%漏风量,排烟机风量为42000; 然后需做消防机械补风,补风量按排烟量50%选取,那么补风机风量要考虑漏风量么?是17500还是21000呢? 想知道大家一般情况下是怎么考虑的。 还有就是风速是按哪个风量计算的?是计算烟量35000还是风机烟量42000呢? 望指点~ 本帖最后由 ydz00ydz 于 2012-10...查看详情
河北地下车库消防管道防冻常用做法...查看详情
参见05j927-1p43 消防路区域(顶板上覆土较深的工程) 车行路做法 回填土夯实 80厚C20混凝土双向配筋Φ8@200 排水层 10厚低标号砂浆隔离层 3+3高聚物改性沥青防水卷材 基层处理剂 20厚1:3水泥砂浆找平层 最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层 钢筋混凝土顶板 (DM2) 种植区域(顶板上覆土较深的工程) 种植土 土工布过滤层 塑料排(蓄)水层 80厚C20混凝土双向配筋...查看详情
图纸简介: 本图纸为某酒店地下车库(带消防水池)给排水消防喷淋系统设计图,图纸内容包括设计说明、地下车库消防管道平面图、地下车库喷淋管道平面图、地下车库给排水平面图、给排水系统图及大样。 投稿网友: zhidongshi2012 上传时间: 2012-08-10...查看详情
北京地下车库不采暖,进地下车库的喷淋,给,排水,消防哪些用加电伴热...查看详情
一类高层商住楼消防电梯可以不下地下室车库吗?消防电梯层层停靠的要求,可以不考虑地下室车库吗?...查看详情
近100米的商住楼,消防电梯可以不下地下车库吗?...查看详情
请问一个小区(只有四栋多层),里面有个1500平方左右的地下车库,要做喷淋系统,小区为两个进水口,并形成环网,那能不能直接把喷淋系统接在环网上,不设置消防水池和火灾自动报警系统?~~~~ 根据(规范:8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之...查看详情
图纸简介: 地下室的建筑施工图,图纸内有总平面图、建筑设计说明、建筑材料做法表、门窗表、地下室平面图、防火分区示意图、1-1剖面图、消防水池详图、集水坑详图、汽车坡道、楼梯等。 投稿网友: cozozo 上传时间: 2012-02-24...查看详情
地下车库,两个防火分区,请问此图中1和2管是否一根就够,我认为各防火分区能和室外引入管形成环即可,对否? 4440275...查看详情
请问一下,我这里(四川)一个3000平方的小区地下纯车库,上面没有建筑,小区进水管接口有两个,市政水压能满足车库喷淋用水,这还需要设置消防水池吗? 我看规范8.6.1(符合下列规定之一,应设置消防水池:1,当生产,生活用水量达到最大,市政给水管,进水管活天然水源不能满足室内外消防用水量。2,市政给水管为支管或只有1条进水管,且室外消防用水量之和大于25L/S。) 这两天规范我都不符合,这是不是就不...查看详情
很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法: 1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。...查看详情
地下车库应急照明必须是与消防联动连接吗?车库设计采用的是集中控制。可是在接登末端必须要三根线吗?...查看详情
今天遇到一审图意见:要求地下车库消防控制室需送风。我在图纸附注中已说明消防控制室可根据需要设换气扇,换气次数5次。...查看详情
地下车库消防排烟机房需要设喷淋吗?我看好多工程中地下车库消防排烟机房都没有做喷淋?今天看到我们工程图纸,排烟机房有设喷淋,是有新规范出来吗?有没有相关的规定? 喷淋的喷头使用过以后:是更换,还是能维修?...查看详情
请教个问题,就是地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用一个桥架 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:25 编辑 ]...查看详情
建筑中一般做法配电室、发电机房配置气体消防灭火系统,采用成型设备,根据房间大小容积选型,挂在墙上即可。但是我在原来化工设计院只在厂房的配电室设置了干粉灭火器,也没听到什么意见,哪里有规定,什么情况下设置灭火器,什么情况下设置气体消防。...查看详情
有排烟风机的三类地下汽车库要做消防报警设计吗?...查看详情
地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?...查看详情