  • 多叶排烟口怎么安装在风管的下部。比较急,请高手帮忙????...查看详情

    用户:herhua 浏览量:13309 时间:2015-06-17
  • 排烟风管90弯头是否允许加导流叶片?望大神回复...查看详情

    用户:cnn315 浏览量:3238 时间:2015-01-17
  • RT,还是直接用加气混凝土砖砌好就行了?:)...查看详情

    用户:yyz639 浏览量:21327 时间:2014-12-19
  • 请教各位前辈:file:///有关连通排烟风管 ;一个层面1500m2,现没考虑隔断;设有三根1300x500的排烟立管,各自接一台30000CMH的排烟风机;水平连通排烟管900x400;走道长度105m,走道内没有设挡烟垂壁,走道设有两个排烟口各自1300CMH; 请问:是否走道要加设挡烟垂壁?火灾考虑一个着火点,走道的排烟口也要打开?若是考虑南北两个隔间 900x400的主管存在超速问题?是...查看详情

    用户:果肉妈 浏览量:924 时间:2014-12-09
  • 请教各位大侠一下,机械车库的防排烟通风管,如果层高够高的话,风管是否可以走车道,尽量避免走机械车位,从而保证机械车位的净高?...查看详情

    用户:zyx890117 浏览量:8342 时间:2014-08-29
  • 请问镀锌风管薄钢板法兰连接(也就是共板法兰)风管能用于消防排烟吗??? 本人查询资料得: 1)验收规范上说适用于中低压系统(一般的民用建筑消防排烟管道风压基本不会大于中压系统); 2)验收规范上镀锌风管的板材厚度按高压选择(但也不能说是高压系统啊); 3)07K133_薄钢板法兰风管制作与安装图集上说:本图集是不适用于圆形风管和消防排烟风管; 迷惑,大家怎么看?? 特别想请教搞消防验收的机构部门同...查看详情

    用户:atiyang 浏览量:26151 时间:2014-08-04
  • 地下一层车库通风排烟合用风管是否必须保温? 09措施的4.11.2.7 中规定 排烟风管与通风、空调合用时须做好防火措施,风管应采用不燃材料保温。按字面意思风管必须保温是么? 但是有的设计院 地下车库排烟排风合用时 风管不保温,是否违反了该措施?请大家指教。---暖通后辈...查看详情

    用户:hanfenglinlie 浏览量:11231 时间:2014-03-21
  • 车库防排烟风管是否都是火灾是排烟 平时定时通风呢?怎么感觉车库的风管平时从来没有运行过呢?...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:1142 时间:2014-03-09
  • 给客户做了一批风管,地下车库的防排烟系统,做的是共板法兰,现在客户拒绝付款说规范要角钢法兰的。我查了一下图纸设计说明,没有提法兰的连接形式。 《通风与空调施工质量验收规范》《建筑设计防火规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》我都查了,没有找到明文规定必须用角钢法兰。我知道按照行业习惯考虑强度和漏风量的话防排烟一般要用角钢的,但是事已至此也没办法了。我现在想知道的是...查看详情

    用户:scl008love 浏览量:70376 时间:2014-01-04
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见....查看详情

    用户:wuanlun 浏览量:4414 时间:2013-12-09
  • 通风排烟图片1

    想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加? 4813547 4813548...查看详情

    用户:fesmajesty 浏览量:15665 时间:2013-12-03
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 douren520 于 2013-11-28 23:14 编辑 排烟风管能否采用共板法兰连接呢?首先,需对排烟风管进行定位。《通风与空调施工质量验收规范》4.1.5条规定500〈P〈1500Pa为中压风管,正常情况下排烟风管的压力是不会超过1500Pa的。其次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.1条表格下方附注2 排烟系统风管板厚度可按高压系统。即是说排烟风管的厚度按高压风管选取...查看详情

    用户:douren520 浏览量:9472 时间:2013-11-28
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2013-11-27 14:44 编辑 逛网站的时候,突然看见一个好大的风管,4米半X2米的排风兼排烟风管,有关一些图片分享给大家,让大家大饱眼福!新人发帖,还请多多指导! 大型风管,现场制作 4807546 4807548 4807547 4807549 4807545 4807553 4807552 4807551 4807550 4807639 480764...查看详情

    用户:miufeilong 浏览量:23243 时间:2013-11-27
  • 暖通工程施工图片1

    负一层要做餐饮 一层到五层外面要弄玻璃幕墙全封闭的 原有的风机和排烟管道从负一层到3层 都没用了 如图所示 不能开百叶 一层管道哪儿是大门 所以管道准备如何设计 另外一层外面是对面国泰大剧院的车库 肯定要打穿他们的挡土墙 4787654...查看详情

    用户:yangle1024 浏览量:740 时间:2013-11-06
  • 防排烟系统风管支架用内膨胀加丝杆可以吗?...查看详情

    用户:xuyong1983 浏览量:1137 时间:2013-10-31
  • 如题,气室内还有空调的风管,无尘室气室为封闭吊顶空间,为避免发尘,采用什么保温隔热材料才能满足无尘室的洁净要求呢...查看详情

    用户:豆宝贝 浏览量:889 时间:2013-10-23
  • 低速排风,高速排烟,满足平时排风要求为主,以便减少风管尺寸,故此平时排风风管风速控制在8m/S以下,对否?如果管道加消声器,有无违法消防规范?貌似找不到低规对这样东东的要求啊,还是注明下消声器采用不燃材料就可以用了?...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:2517 时间:2013-09-18
  • 地下室做防排烟时,选用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,我想请教下此时风道内的风速范围应为多少?...查看详情

    用户:huyue718 浏览量:1495 时间:2013-09-11
  • 我想问一下做在管内是否会对管内气流产生阻力?但做在管外是否对保温施工带来不便?并说明一下内外加固的利弊,最好详细点肯请大神解答。小弟在此谢过。...查看详情

    用户:q25415632 浏览量:3679 时间:2013-08-31
  • 根据相关规范和技术措施,排烟风管水平穿越防火分区,其风管的耐火极限需不应小于1h, 在吊顶内的排烟风管应采用不小于50mm厚的不燃材料隔热。 这二者如何理解: 1. 不穿越防火分区,吊顶内的排烟风管用50mm厚的不燃材料隔热,即可,排烟风管采用普通的镀锌钢板 2. 穿越防火分区,不在吊顶内的,比如地下车库的排烟兼排风合用的风管,采用耐火极限不小于1h的风管 ,此时不需要隔热;疑问:耐火不小于1h的...查看详情

    用户:new_hvacer 浏览量:9955 时间:2013-08-21