  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:173 时间:2021-11-01
  • 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 日期:2021-08-07来源:设计绿建处 渝建勘设〔2021〕48号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各...查看详情

    用户:jjun2014 浏览量:1126 时间:2021-10-12
  • 《通风与空调工程施工质量验收规范 》 GB50243-2016节选 6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:1168 时间:2021-10-07
  • 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5镀锌板δ=0.75镀锌板δ=1....查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:138 时间:2021-09-24
  • 此素材来源于网络,如遇侵权,请联系删除...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:325 时间:2021-09-22
  • 风管的安装应符合下列规定: 1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。 2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为 不燃材料(建议使用陶瓷纤维防火垫片) ,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。 3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:838 时间:2021-09-22
  • 在社会的发展之下,我国的建筑行业也得到了蓬勃的发展,现代化高层建筑的数量也越来越多,这些新型建筑有着功能复杂、规模庞大、人员集中的优势,能够为人们带来最好的体验,但是,此类建筑也有着巨大的安全隐患,尤其是消防安全隐患。一旦发生火灾,室内的各类家具、装修材料就会产生大量的有毒气体,这不仅会影响人们的疏散与逃生,也会制约灭火行动的正常开展。基于这一因素,必须要科学合理的设计排烟风管,提升其排烟性能,就...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:185 时间:2021-06-07
  • 排烟风管保温厚度究竟考虑多少合适:建筑防烟排烟系统技术规范 4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 在建筑材料是属于可燃还是不燃,并不是如很多现场人员一样,拿着打火机试一试能测试出来的。之所以有这种认识,是潜意识有一种认为,不燃以外的就是可燃。其实任何东西都是可燃的,不然为什么天上会出现流星呢,只要温度足够高,绝大多数东西都...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:663 时间:2021-05-11
  • 本次机电人脉对国家标准及各地的一些要求做了梳理,也对群内一些常见问题做个参考解答,并结合目前市场对已有的产品和做法进行整理,供参考探讨。 机电人脉原创 整理人hvac-木子李、小麦同学 分享请注明来源 机电人脉甲方服务群较多讨论到防排烟耐火极限的做法: 去年6月份我们也在公众号上做了调研,见 《【微分享】关于风管耐火极限保证措施调研收集结果》 ,本次机电人脉对国家标准及各地的一些要...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:4262 时间:2021-03-05
  • 消防防排烟风管如何选材?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:286 时间:2021-02-19
  • 哪些风管可用于防排烟系统?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:67 时间:2021-01-21
  • 地下车库排烟风管如何满足国家规范要求?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:461 时间:2021-01-20
  • 排烟风管镀锌钢板制作设计要求耐火1小时 没给具体处理方案 怎么做能保证耐火1小时...查看详情

    用户:co1443444560442 浏览量:599 时间:2020-12-08
  • 通风排烟图片1

    图纸上显示排烟风机的出风井,井内也要做内衬风管,这我就不理解了,送风管道要做内衬风管是减少风量的损失,减少漏风的情况,那排烟出风井要做内衬风管的意义何在啊?求各位大神帮忙解答一下 6277637...查看详情

    用户:petermajor 浏览量:3618 时间:2020-10-11
  • 赛火特棉质复合防火板,采用卷材形式包裹防排烟风管,简化施工工艺,缩短安装工期,满足风管耐火测试方法...查看详情

    用户:chowwing 浏览量:776 时间:2020-07-16
  • 通风排烟图片1

    6247829 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4...查看详情

    用户:小小酥同学 浏览量:2099 时间:2020-05-12
  • 通风排烟图片1

    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中...查看详情

    用户:pianzhi偏执 浏览量:5134 时间:2020-04-28
  • 现行规范GB51251-2017里均提到了加压送风管道,排烟管道的耐火极限要求,目前采用防火板包裹是标准做法,但是地方上很多设计院都只是加厚钢板或者抹防火涂料来应付,而防火板包裹需要额外多出上下4cm的空间,影响了净高,尤其是住宅地库的排烟风管,一包裹再加增设喷头,净高控制不住了,想问加厚钢板或者抹防火涂料有对应的耐火极限数据么?...查看详情

    用户:迈克尔jh 浏览量:5888 时间:2020-04-27
  • 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防排烟风管需满足1.0小时以及0.5小时的耐火极限要求,想问现在镀锌风管的耐火极限是多少呢,是否跟厚度有关?目前项目是否有加防火板去施工呢?...查看详情

    用户:sonshang 浏览量:3513 时间:2020-01-03
  • 双面彩钢的复合风管可以用来消防排烟吗?...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:323 时间:2019-12-20