甲方要求负一层的房间不能有风管穿过,所以机房的风管改到穿楼板经下层入风井,风管上多设了两个280度防火阀,这样能过审吗? 5776996...查看详情
有一个改造项目,排烟风管是用的玻镁复合风管,我了解到这个材质不能作为排烟,请大家谈一谈这种风管的材质,燃烧等级能不能到不燃级,密度有多少等等...查看详情
今天拿到设计院的图纸,好像不妥。头大了,穿越三个防火分区不知如何布置排烟阀有什么要求。风管要不要做保温。还有一个风管穿越变电站。(地下一层)。我是新手所以请教一下各位 5624790 5624792...查看详情
请问柴油发电机的排烟管有什么要求,需要保温吗?需要的话,保温材料要满足什么要求,厚度是多少呢?...查看详情
最近做注册考试真题,有这么一个选项 ”采用无机玻璃钢排烟风管,板材厚度可按高压系统的厚度执行“这个选项是错误的。 那么找了一下相关的规范, 在GB50738中,有下面这个表格 5563639 然后又在GB50243中找,并没有找到非金属风管排烟时的厚度,只有用于中、低压系统的厚度。 而且没有条文明确指出非金属风管排烟时按照高压选取。 GB50738中的4.1.6条内容为:排烟系统风管采用镀锌钢板时...查看详情
5562016 为了合用风管,这样设计 不知道可以不可以啊 5562016...查看详情
在现场看见排烟风管采用不同的材质进行连接,不知道对不对?请各位指教。...查看详情
刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至...查看详情
一定要不然材料吗?石棉不让用了,除了硅钛合金板,还有什么便宜的材料可以用? 阻燃材料能用吗?比如9501或者阻燃的橡胶板?...查看详情
RT 问了安装监理说应该是有施工措施费里含的,我看了投标文件了施工措施就只有脚手架搭拆和高层施工增加费...查看详情
RT,在计算管道的时候有两个公式,采用假定流速法后分别算出管径采取大的那个吗?那主风管和风支管如何确定呢?我在网上看到说每四个支风管才变换主风管的管径对吗?? 5491983...查看详情
排烟风管变径怎么变,求解,用什么方法...查看详情
人防排烟与非人防排烟,是否可合用风管?出风井?...查看详情
地下室排烟风管,采用的热镀锌钢管,带花的好,还是不带花的好?...查看详情
请教厕所排烟室外风管的做法。 要刷漆么?要刷的话刷什么漆? 这个风管还需要做保温什么的么? 如果不是低压排风而是高压排风是否做法有所不同?...查看详情
如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?...查看详情
5370684 关于风管底部拐弯处与风口连接部位的镀锌钢板有没有壁厚的要求。 和风管的厚度是一样的吗 在哪本规范里边能找到,谢谢大神了。 5370684...查看详情
技措上写1小时,还有别的规范具体讲到这个时间的要求吗?...查看详情
本帖最后由 camusaska 于 2015-8-9 16:21 编辑 假设一个机械排烟系统这样排列 房间1(150m2)----------房间2(200m2)----------房间3(150m2)----------排烟风机 每个房间的排烟口都设置独立的排烟防火阀,风管风速20m/s, 风口风速10m/s 风机的选择=200*120*1.2=28800m3/h --------------...查看详情
1.无风管诱导型通风系统的组成及原理 无风管诱导型通风系统由送风机、多台诱导风机机组和排烟风机组成。其原理是由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,带动周围空气流动,在无风管的条件下,在地下停车场形成从送风机到排风机的定向空气流动,达到稀释CO,通风换气的目的。 2.无风管诱导型通风系统的优点 2.1 排烟系统独立,采用无风管诱导型通风系统通风,因此风管截面积大幅度减少,地下停车场高度下降,地下停车...查看详情