距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线手术室空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
青岛某医院手术室洁净空调设计图 供参考!...查看详情
建筑环境与设备杂志上的文章,发给大家看看。。 4074601...查看详情
急求关于手术室空调一拖一与一拖二的投资成本,运行费用比较的资料,希望各位前辈能够指点指点!...查看详情
2000年10月1日发布的(限内部印发)上对洁净手术室平面规模有了说明: 特大型:40~45m2,尺寸:7.5*5.7m,经过近10年的发展,手术室的面积愈来愈大,60m2已经蛮普遍的 针对这样的发展趋势,我有此疑问: 《医院洁净手术部建筑技术规范》-GB 50333-2002规定最大的(Ⅰ级)层流送风天花尺寸应不大于2.4m*2.6m 是否可以认为已经不能满足现在的手术室洁净要求,需要加大层流送...查看详情
我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!...查看详情
请各位大侠帮忙,帮小弟我解决几个问题,感激不禁: 1、几个手术室合用一个空调系统中的使用要求? 2、1拖多空调系统,假如其中一个正在使用的手术室发生感染怎么处理? 3、1拖多空调系统能进行Ⅱ级手术吗,如果要进行该怎么办? 小弟提出的问题可能有些愚蠢,不过我实在不会啊,为了保住饭碗,就行各位大侠们帮忙了。 如果有一些关于净化空调系统的资料,(1拖多系统),也希望给小弟我传些。 祝大家伙财源广进!...查看详情
有个问题不知如何思考?医院大型中央空调夏季制冷量为7900KW,采用了一台3500多KW的离心机和两台1500多KW的螺杆机,提供给三栋大楼冷量。但其中的一栋住院大楼的第10层为手术室,单独配备了7台风冷热泵作为模块空调,通过净化机组提供手术室的冷负荷,未与中央空调系统连接。目前有想法将中央空调作为手术室的备用冷机,当手术室7台风冷热泵模块空调出现故障时,可以用中央空调提供的冷量。由于手术室在住院...查看详情
做的毕业设计(太原的医院)有几个问题不明白,在此想请教一下各位大侠 1、室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态和处理到露点状态,这两种方案有何不同? 2、冬季室外新风的温度太低,应该先预热一下,在此,对于手术室的新风处理为何先电加热至2度,再在新风机组内热水加热到5度,为什么采用电加热和热水加热双重保障,又为何是2度和5度?同样的问题,而对于走廊及辅助用房为何先电加热至0度再热水加热到10度? 3...查看详情
1、医院手术室用管道式空调机+中效过滤器可以吗,能达到要求吗 2、万级以下的环境可以用普通空调+移动式空气净化机吗...查看详情
求问手术室净化工程空调品牌选择?? 请问那些品牌的空调用在手术室净化系统的建设性价比高一些???...查看详情
如按舒适性空调计算,计算出的冷量很大,实际运用中根本不需要这么大的,很浪废。请大家指点一下,应如何计算?...查看详情
医院手术室的空调是不是只能用洁净空调...查看详情
本人初次设计医院空调,请问各位大虾,医院洁净手术室,负荷怎么计算?...查看详情
在电影或者电视剧中通常会看到这样一个镜头,护士们将急诊病人匆匆忙忙地推进手术室,然后把病人关在门外,过一会儿医生出来,家属问病人情况,医生摘下手套和口罩,给家属说手术情况。 细心的暖通专业的你有没考虑过,手术室应该是洁净室,怎么这样随便进出呢?工作人员进出手术室需要一系列的净化处理,现实中医院是这样吗?这洁净空调设计还有什么意义呢?...查看详情
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点. 系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无...查看详情
1、手术室设计方案为风冷(冷水)热泵机组,空气处理机组为全新风,手术室面积60M2两个手术室,制冷量28KW,制热量27KW,空气处理机组风量为5000M3/H,请问该机组负荷是否满足手术室空调要求,室外空气干球温度35,湿球温度24。另外,请问,手术室的湿负荷如何估算。如果采用全新风运行的话,热泵机组负荷应该为多大。 冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿, 2、采...查看详情
有几个结论,很困惑,请帮看正确否? 1.手术室空调机组与新风机组分开 新风单独送入 2手术室空调机组与新风机组分开 新风送入空调机组的新风段 3手术室送风-回风量=新风量,排风单计,手术室负压 4手术室送风-回风量=新风量+排风 手术室压力平衡 5手术室正压,如何保证 请指教,谢谢!...查看详情
我们这个项目手术室设置在第五层,共16间,总共有10台空气处理机组,其中冷热源由两台风冷热泵供应,我想请教的是这些组合式空气处理机组和冷热源需要双回路供电吗?依据在哪里?设计单位图纸上只有组合式空气处理机组是双回路供电,但是冷热源没有,个人看法不太合理,如果手术正在进行中,冷热源突然断了,是否会影响手术?...查看详情
请教:洁净空调的计算能否用常规暖通软件来计算,象单位面积的用电指标及设备灯具发热量等不易取得精确数据.而单位面积指标又不符合审图要求,请问手术室是如何计算的? 请指教,谢谢!...查看详情
关于医院手术室净化空调设计方法的研究...查看详情