距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线手术室空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本工程为丹棱县人民医院住院康复治疗综合楼项目,地下1层,地上7层,建筑面积9695.74mŒ2?,建筑高度28.20m,属于一类高层公共建筑,使用年限为50年,耐火等级为一级。本施工图设计内容包括丹棱县人民医院住院康复治疗综合楼项目的手术室净化空调部分、通风及防排烟系统的设计。 投稿网友: luran9718 上传时间: 2014-05-20...查看详情
第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通...查看详情
 在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低...查看详情
图纸简介: 本图纸是人民医院手术室及ICU层流净化工程施工,图纸内容:八层手术室及ICU平面示意图,八层手术室及ICU天花布置图,屋顶设备机房地面预留口位置图,八层手术室送回风管道布置图,洁净空调系统计算表,洁净空调系统图等,可供参考。 投稿网友: xqzzgboy 上传时间: 2013-10-08...查看详情
1 现状 在我单位调研的国内医院中,多数手术室空调系统采用一次回风处理过程,即新风和回风混合后经盘管冷却到露点温度后再加热到送风状态点,而且再热方式以电热为主。经计算,在设计工况下,再热可占全部能耗的25~60%,手术室的等级越高,再热能耗占比就越高。例如,一个有两间I级和四间III级手术室(含一条洁净走廊和清洁走廊)的手术部来说,按每年200天制冷、每天进行5小时的手术计算,全年再热电耗(采...查看详情
1.引言 洁净手术室的净化空调系统除对室内的温度、湿度、悬浮颗粒物、有害气体浓度和细菌浓度等有严格控制外,还应保证室内人员所需的新风量,并维持室内外合理的气流流向。其中最重要的是控制室内的空气中细菌污染, 以防止在手术过程中患者伤口的感染,提高手术质量。因此,对洁净手术室空调系统应提出以下要求: 1)空气的净化和除菌; 2)控制各区域的气流和风速; 3)保障不同区域之间合理的气流流...查看详情
图纸简介: 本图纸是,图纸内容;六层手术部风口布置图,六层手术部送风平面图,六层手术部回风平面图,六层手术部风机盘管空调水平面图等,可供参考。 投稿网友: pigfang77 上传时间: 2012-11-01...查看详情
@se@ 中央空调净化手术室使用静压箱可以吗...查看详情
图纸简介: 本图为医院两间万级手术室及附属用房洁净空调系统设计,包括万级手术间、ICU及手术辅助间。图纸内容包括设计总说明、空调系统图、风口平面布置图、送回风管道布置平面图、大样图。 投稿网友: zym1365 上传时间: 2012-03-03...查看详情
根据医院净化手术室空调系统的调试验收主要指标,来逐条分析影响净化空调实际效果的具体因素,说明了净化工程设计中各种参数的互相关联情况,为净化空调的设计提供了一定的依据。...查看详情
本文针对具体洁净手术室的净化工程实例, 从保证净化空调设计和工程施工质量的角度, 就净化空调设计应该在设计和施工中充分考虑的问题进行分析和论述...查看详情
对《医院洁净手术部建设标准》中I级洁净手术室净化工程的流场和温度场进行了数值模拟.证实了标准中的部分技术参数范围(主要针对静态手术室)在动态时是合适的,并具有可操作性。标准中规定I级洁净手术室用局部连风代替全室单向流气流组织形式,既保证了关键区域的净化要求,又大大降低了洁净手术室的造价和运行费用,符台我国的国情。...查看详情
大家觉得医院手术室情报面板及净化空调自控系统哪个厂家的好呢?...查看详情
请教做过医院空调的朋友门问题,常规手术室和洁净手术室,这个在空调形式上,冷热源上,洁净级别上有什么区别,看过GB50333上讲了洁净手术室,但是没见过常规手术室具体怎么做。还有,妇产科里面的手术室和烧伤科里面的手术室,属于常规的,还是洁净的?...查看详情
洁净层流手术室空调系统设计计算方案 1关于净化计算的室内外计算参数的确定 1.1室外环境含尘浓度 在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);...查看详情
寒冷地区(比如东北)手术室冬季开洁净空调吗? 如果不开,怎么解决空气洁净问题的?...查看详情
如题!手术室空调如何计算电极加湿量啊?步骤有哪些啊啊?比如:河北保定的工况来算的话,30平米的手术室应该用多大加湿量啊?...查看详情
手术室空调节能方法及应用...查看详情
手术室(净化)空调系统设计步骤...查看详情
洁净手术室净化空调的运行与管理.rar4114918...查看详情