锅炉热水更新时间:2024-05-07 06:40:17

本专题为土木在线锅炉热水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉热水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:28 编辑 在《实用供热空调设计手册》P863及864中,说压差调节阀的作用是控制阀前的压力大于系统充水高度,以实现系统水流连续,不产生倒空现象。这是否有误?首先压差调节阀是不能调节阀前压力的,它相当于一个减压阀,只能调节阀后压力,另外如果阀后压力过高,锅炉会溢水的,因此这个阀的作用是减掉水泵多余的压头才对。 另外,循环水泵的扬程计算时为什么H1...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:537 时间:2017-09-20
  • 在《供热空调设计手册》P760,常压热水锅炉表8.2.6额定热功率最上面的一行参数是什么意思?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:1286 时间:2017-09-16
  • 如题,常压锅炉的系统是否还要给热水系统设置定压系统...查看详情

    用户:xxll6121383 浏览量:2949 时间:2017-07-07
  • 各位大神,高于锅炉5米的生活热水箱做膨胀水箱可以么...查看详情

    用户:小福1109 浏览量:844 时间:2017-05-24
  • 公司新接入一个新小区,新小区内建换热站,我公司负责把一次网接入换热站谁会做预算交流一下 管径DN325MM长度5公里...查看详情

    用户:wx_1479293492340 浏览量:1210 时间:2017-04-29
  • 按设计手册,常压热水锅炉回水管上要配压差调节阀,以防止出现倒空现象。我觉得这个没必要设,不设这个阀门,正好减少管路阻力,防止倒空,大家说说看是不是这样?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:706 时间:2017-04-17
  • 一般常压热水锅炉会在上面加个膨胀水箱,但是查了几个样本,都没有膨胀水箱与锅炉间之膨胀管的管径数据。又因为如果不设膨胀水箱,锅炉上面是有个通气孔的,通气孔的尺寸样本上一般都有,那膨胀水箱的膨胀管接上锅炉后,锅炉的排气肯定是靠膨胀水箱上的排气孔了 所以,原则上膨胀管的管径应该同锅炉通气孔的孔径相同,以便于锅炉排气,但是锅炉的排气孔又比较大尺寸,所以不知该如何确定膨胀管的管径?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:1005 时间:2017-04-17
  • 用常压热水锅炉直接带采暖系统末端,循环水泵扬程一般取值多少米?...查看详情

    用户:yangyinabcd 浏览量:3093 时间:2016-12-06
  • 在工作中遇到,现场蒸汽锅炉(供酒店洗衣房和生活热水)和热水锅炉共用一套软化水设备,甲方运行人员提出二者水质处理应该不一样,怎么能用一套设备?但是核对了设计院图纸,确实是如此设计的,究竟可不可以?蒸汽锅炉和热水锅炉对水质要求一样吗?另外,我查了锅炉水质要求标准,锅炉水质又分为很多种类,锅内水和锅外水,以及补水等等,甚至还有直流/贯流等等之分,那么此酒店的锅炉水质标准究竟是哪样?求解答!还有就是这个设...查看详情

    用户:qiuzhen23 浏览量:1281 时间:2016-11-14
  • DB21_T 2662.9—2016 锅炉运行规范 第9 部分:工业热水锅炉阻垢剂阻垢率的测定 常压法...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:387 时间:2016-10-27
  • 您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。...查看详情

    用户:羽毛球 浏览量:3269 时间:2016-09-11
  • 已知了热水锅炉的功率2.1MW,设计供回水温度为95/70。求它每小时理论能得出的85度的热水多少吨,现在大概知道计算方法,但是计算得到的数据总是和太对,总觉得是单位换算的问题,而且请问各位大神有没有简单的计算方法!...查看详情

    用户:vaka 浏览量:2103 时间:2016-08-24
  • 前言:某生活小区的锅炉运行了10年,由于供暖面积大、管线长,因除氧器、软水器的出力问题和管理难的问题,造成了3台锅炉因氧腐蚀和结污垢后,锅炉烟管全部更换了4次,同时每年加入了大量的除氧剂和阻垢剂做为锅炉的辅助除氧和阻垢,使供暖成本大幅度增加,造成了较大的经济损失。 分析:一是由于生活小区的供暖面积大、管线线,现行设计的供暖系统所采取的水处理不能保证水质的要求;二是这种的设计只能满足供暖面积小、管线...查看详情

    用户:co1463540216940 浏览量:532 时间:2016-06-20
  • 问题如下: 1、现在好多地方规定要做太阳能热水系统,但是有些工程甲方自己设计了锅炉房,怎么利用太阳能和锅炉房结合进行设计 2、屋顶太阳能设计一般我们都是做水箱,然后做水泵加压、循环、辅助热源有的是锅炉房热水、有的是电盘管加热,怎么控制水温? 3、如果屋顶不设置水箱,把水箱设置在锅炉房内,利用太阳能和锅炉房结合,但是锅炉房的水出来一般温度比较高,那就要做换热(容积式、板换)大家做哪种换热? 4、水箱...查看详情

    用户:lm364670880 浏览量:2004 时间:2016-05-04
  • 关于常压热水锅炉供暖系统的定压方式: 5483220...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:3124 时间:2016-03-10
  • 采暖供热图片1

    空气源热泵热水器与锅炉相比的优点 空气源热泵热水器相比作为新兴节能产品,备受消费者喜爱。与作为传统提供热水器锅炉相比,空气能热水器有什么竞争优势呢? 1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。2、运行费用低与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。以空气源热泵和燃气锅炉,每天生产48吨55℃热水,设...查看详情

    用户:嘟嘟小妮 浏览量:4879 时间:2016-03-10
  • 热泵工程图片1

    本帖最后由 秋引 于 2016-3-7 09:57 编辑 主要优点:1 对需要低温热媒的系统,可防止燃气燃烧产物对锅炉造成结露腐蚀;2 一次水和二次水循环泵不需要起提升作用,对于高层建筑而言相对节能。主要缺点:1 热交换会降低热媒温度;2 热交换器的阻力,需要增加一次水和二次水循环泵的扬程。2 直接连接 可以分为两种情况:① 如果建筑物供暖系统的总高度低于开式定压水箱高度(例如用于平房建筑的供暖...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2378 时间:2016-03-07
  • 动力燃气系统图片1

    本课件基于《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》(DBJ01-614-2002)与北京市建筑设计院张锡虎课件整合而成1.0.2 本规定适用于新建、改建、扩建的民用建筑工程,适用于在民用建筑内部的地下,半地下室、首层、顶层或贴邻设置的燃油、燃气锅炉房和执行溴化锂吸收式冷温水机组机房。对直燃型溴化锂吸收式冷温水机组机房未作特别规定的,按有关热水锅炉房的条文执行。1.0.3 本规定本规定适用于总额定供热输出...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:12602 时间:2016-03-07
  • 动力燃气系统图片1

    5431059 引言 真空热水机组(锅炉)是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境,在机体内填充热媒水。通过燃烧或其它方式加热热媒水,热媒水被加热产生蒸汽,蒸汽通过冷凝换热方式来加热换热器里的水,实现热水的供应。真空热水机组的下半部结构与普通锅炉一样,由燃烧室与传热管组成;其下半部装有热媒介,上部为真空室,其中插入了U型热交换器。锅炉整体是在负压状态下运行。 真空热水机组(锅炉)具有自动化程度高...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:6610 时间:2016-01-15
  • ...查看详情

    用户:co1452224557072 浏览量:845 时间:2016-01-14